> как тушить банк?
Fireman
сообщение 10.7.2012, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Банк находится в много-функциональном здании полностью защищенном АУПТ тонкораспыленным, на 1 этаж встривается банк с полной перепланировкой. В ВНП на банки сказано:

Цитата
В самостоятельные противопожарные отсеки (стенами 2-го типа, перегородками 1-го типа, дверями 2-го типа и перекрытиями 3-го типа) выделяются следующие группы помещений: кассовый узел; помещения основного технологического назначения информационно - вычислительных центров; помещения для серверов, аппаратуры связи и криптозащиты; архивы финансовых документов; ремонтные мастерские и кладовые, в которых хранятся сгораемые материалы.


По идее я должен тушить все подряд, кроме КУИ, С\У и т.д., но если есть помещения выделенные в самостоятельные отсеки - их получается не надо, если они не требуют тушения по приложению А?

И второй вопрос: какие помещения тушить газом а какие водой? В ВНП не написано чем тушить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.7.2012, 11:33
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



6.25. Оборудование зданий банков пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения следует производить согласно требованиям следующих основных нормативных документов: СНиП 2.04.09-84, РД 78.143-92/ МВД России, РД 78.147-93/ МВД России, РД 25.925-90/МВД России, РД 78.145-93/МВД России, ПУЭ, НПБ 110-96.
Тип установки автоматического пожаротушения (спринклерная, дренчерная), ее вид (объемная, по площади, локальная) и выбор огнетушащих средств (вода, пена, газ и др.) определяется технологическими требованиями с учетом требований СНиП 2.04.09-84.
Допускается устанавливать локальные установки пожаротушения в отдельных помещениях площадью до 15 м2, имеющих ограждающие конструкции, с пределом огнестойкости 0,75 часа.
6.26. Кладовые ценностей должны, как правило, оборудоваться автоматическими установками газового пожаротушения.
Допускается не оборудовать установками пожаротушения кладовые любых размеров, если ценности хранятся только в металлических контейнерах и металлических шкафах.
Допускается не оснащать установками пожаротушения помещения кладовых ценностей объемом до 100 м2.
МГСН 4.10-97
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 20.12.2019, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



В проекте главное здание банка (построен 1800 гг), 3 этажа, объем 6750 м3. По СП (общественные здания) следует 1 струя 2,5 л / с. Но читаю что банки вообще не гасят водой (никаких пожарных кранов?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 20.12.2019, 13:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



уже нашла что надо пожарные краны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2019, 21:13
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(galysiaaa @ 20.12.2019, 14:40) *
уже нашла что надо пожарные краны

Не во всех помещениях можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных