> Котлы 1МВт, ВХР котельной
Lenushka
сообщение 13.7.2012, 20:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62788



Есть ли какие-нибудь требования по оснащению водогрейной котельной мощностью 2МВт (2 котла по 1 МВт) пробоотборниками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 13.7.2012, 20:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Lenushka @ 13.7.2012, 23:23) *
Есть ли какие-нибудь требования по оснащению водогрейной котельной мощностью 2МВт (2 котла по 1 МВт) пробоотборниками?


На каждом котле двухточечный, на входе в котельную на коллекторах еще один. Официально требований не видел, но этот минимум даст возможность понять что происходит в оборудовании и что идет из сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.7.2012, 21:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На тр. подпитки и, на обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 13.7.2012, 22:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



В соответствии с Правилами котлонадзора нормируется качество питательной воды и сетевой для котлов. Поэтому логично предположить что пробоотборники должны быть на линии подпитки и на линии обратной воды перед котлами. Галиев прав.

Сообщение отредактировал ruben - 13.7.2012, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2012, 9:11
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А вот, что написано в МУ 1-322-03 (стабилизационная обработка комплексонатами):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.gif ( 23,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2012, 12:31
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



УдГУ пишет про отборы "сырой" воды, подпиточной и обратной сетевой (2003 год):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.gif ( 25,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 14.7.2012, 13:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



/Сырая и подпиточная это и так ясно. А вот обратка это средняя по больнице. У нас химики обязательно берут после котла, пока она еще ни с чем не смешалась и сравнивают солесодержание на входе и выходе. По комплексонам это тоже важный показатель, поскольку часть из них имеет свойство в котлах разлагаться (в зонах перегревов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2012, 14:04
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



И, наверное, надо мерять концентрацию кислорода в прямой сетевой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 15:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных