Технический отчет по пуско-наладочным работам по котельной |
|
|
|
|
21.9.2006, 18:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3363

|
Подскажите, пожалуйста, с чем едят и где взять образец заполнения.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2006, 7:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Для водогрейных котельных я делаю примерно с таким содержанием. Правда, говорят, один раз в Ростехнадзоре сказали, что надо как-то по-другому, но до детального обсуждения дело пока не дошло. СОДЕРЖАНИЕ Введение ...…………………………………………………...………...…….. 5 Краткая техническая характеристика оборудования …………..…….…… 6 Описание выполненных работ …………………………………….……….. 10 Схема расстановки средств измерений на котле ………………………….. 12 Таблица средств измерений параметров котла …………………………… 13 Схема расстановки средств измерений в котельной ……………………… 14 Таблица средств измерений параметров котельной ……………………… 15 Сводная таблица результатов измерений и расчётов ….……….………… 16 Режимные карты водогрейных котлов …………………….………………. 18 Оперативные режимные карты …………………………….………………. 24 Карта уставок автоматики безопасности ………………………………….. 30 Таблица режимов работы котельной ………………………………………. 31 Расчёт средневзвешенного удельного расхода условного топлива ……... 32 Заключение ………………………………………………………………….. 33 Список литературы ……………………………………………...…..……… 34 Приложение А. Программа проведения пусконаладочных работ Приложение Б. Методика проведения режимно-наладочных работ Приложение В. Протоколы настроек датчиков автоматики безопасности Приложение Г. Акт проверки срабатывания приборов защиты от загазованности Приложение Д. Акт комплексного опробования котельной Приложение Е. Инструкция по пуску (розжигу) котлов Приложение Ж. Численные значения параметров, установленные в датчиках и регуляторах Приложение З. Акт об окончании пусконаладочных работ Приложение И. Форма журнала анализа уходящих газов котла
P.S. В русском языке возможно два варианта использования слова "отчёт" - "отчёт перед кем-то" и "отчёт О чём-то".
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2006, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
tiptop - респект! Сразу видно старую школу. Просто для сравнения, у нас: 1. Введение. 2. Краткая характеристика оборудования, систем, приборов и средств автоматизации, топлива. 3. Программа проведения работ. 4. Результаты работ , включая режимные карты, графики, расчет экономического эффекта от проведенных работ. 5. Анализ результатов испытаний. 6. Выводы и рекомендации. 7. Акт об окончании наладочных работ. 8. Приложения.
У нас просто в 4-том пункте все то же самое , что и у Вас. Но это техотчет только по теплотехническим испытаниям. Должен быть еще отчет по автоматизации и по химводоподготовке. Вы их делаете или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2006, 18:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Автоматизацию стараемся совмещать с теплотехникой. Пишем в краткой технической характеристике об имеющейся в котельной автоматизации. О том, что мы с ней сделали, пишем в описании выполненных работ. Ну, и ещё - "Карта уставок автоматики безопасности". Всё остальное - акты, протоколы, "численные значения параметров, установленные в датчиках и регуляторах", "положения сигнальных указателей датчиков-реле давления", "положения сигнальных указателей электроконтактных манометров", "таблицы кодирования контроллера" и т.п., мы помещаем в конце как приложения. А о ХВП у нас девушка оформляет отчёт отдельно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_kochegar_*
|
26.11.2006, 16:40
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста, дорогие коллеги, на каком форуме теплотехники, связанные с наладкой и составлением тех. отчетов  по печам (от сушилок до мартеновских) обитают.  последнее время приходится тесно работать не только с котлами - расширяет кругозор.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_gavrila_*
|
23.12.2006, 18:44
|
Guest Forum

|
2 kochegar
А что Вас конкретно интересует? Мы делали пуско-наладку барабанного сушила для кварцевого песка и термических печей по закалке стальных заготовок.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2007, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3363

|
Спасибо господа за содержательные ответы.
Так как за эти работы беруться (и правильно) хорошие деньги и спрашивать Вас о деталях разработки данной документации некорректно, то попрошу просто дать ссылку на нормативную и прикладную литературу, изучив которую можно полноценно поиметь представления о данных работах.
С уважением,
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2007, 21:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Biotech @ Feb 2 2007, 14:38 ) Спасибо господа за содержательные ответы. Если угодно, посмотрите мои отчёты (бесплатно): Расчёты после наладки режимов горения котла
Сообщение отредактировал e.o.l. - 7.2.2009, 8:40
Причина редактирования: по просьбе пользователя
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_ivan_*
|
7.2.2007, 17:04
|
Guest Forum

|
Ваша ссылка не работает почему-то.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2007, 21:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Гость_ivan @ Feb 7 2007, 17:04 ) Ваша ссылка не работает почему-то. Да, виноват  , исправил...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2007, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3363

|
И ещё не большой вопрос.
Нужно ли выполнять технический отчет о пуско-наладочных работах на бытовых котельных, т.е. топочных с теплогенераторам работающими на газе (горелки котлов инжекционные, т.е. отсутствует регулирование газо-воздушной смеси, т.е. бытовые наполные газовые котлы)?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2007, 21:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Для бытовых, с суммарной мощностью менее 100 кВт, наверное - не нужно. "Не поднадзорные" ...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дядя Коля_*
|
1.2.2009, 19:26
|
Guest Forum

|
Кто делал режимную наладку угольных котлов КМЧ-5? Как уменьшить тепературу уходящих газов? Я не смог уменьшить ниже 400 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2009, 20:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Дядя Коля @ 1.2.2009, 19:26) [snapback]346814[/snapback] угольных котлов КМЧ-5 Может быть, К ЧМ-5 ?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092

|
Уважаемые господа наладчики, кто-нибудь имеет сведения по методикам режимно-наладочных и балансовых испытаний конденсатных котлов?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2009, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(tiptop @ 2.2.2007, 21:04) [snapback]83545[/snapback] Если угодно, посмотрите мои отчёты (бесплатно): www.forum.abok.ru/ Пусконаладка КОТЕЛЬНЫХГорелки ГМ предназначены для сжигания газа или (и) мазута, а Вас дизельное топливо. Понимаю - работает. Сам так делаю при пусках. Но пытаться узаконить это, достаточно рискованное, мероприятие только режимной картой?... Есть специализированные горелки. Цитата(Дядя Коля @ 1.2.2009, 19:26) [snapback]346814[/snapback] Кто делал режимную наладку угольных котлов КМЧ-5? Как уменьшить тепературу уходящих газов? Я не смог уменьшить ниже 400 градусов.  На бесхитросный вопрос. Температура уходящих где? За конвективным пучком или экономайзером? Извините за банальность. Тепература уходящих определяется качеством топлива (влажность и т.д.), типом топочного устройства, состянием обмуровки котла (присосы) и поверхностей нагрева. Простое общее мероприятие по снижению q2 (при этом падает Тух): Делаем к-т избытка воздуха <1 (черный дым из трубы). Ставим топку под подпор. Черный дым валит из всех щелей. Мальчик с мелом метит места. Восстанавливаем режим. Мальчик с ведром шамота замазывает метки. Повторяем процедуру. q2 обычно падает на 1-5%. Тух на 10-50*. И обдувка. Состояние обдувочного аппарата (чем?, куда?, сколько?)
Сообщение отредактировал Бойко - 2.2.2009, 12:46
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
2.2.2009, 12:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Biotech @ 2.2.2007, 17:38) [snapback]83356[/snapback] ...попрошу просто дать ссылку на нормативную и прикладную литературу, изучив которую можно полноценно поиметь представления о данных работах. С уважением, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;hl=Трембовля
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2009, 13:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to ЛюбознательныйЧеловек хотел "поиметь" два года назад. Наверное, уже имеет. И литература нужна была не про ТЭЦовские котлы...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2009, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Вот оглавление моих отчетов-отчет по наладке воздушного теплогенератора Содержание: 1 Введение. 1.1 Характеристика налаженного оборудования. 1.2 Характеристика топлива. 2 Условия проведения работ. 2.1 Особенности и состояние теплогенераторов и вспомогательного оборудования, работы проведенные перед производством испытаний. 2.2 Приборы, использованные для испытаний. 3 Результаты работ. 3.1 Сводная ведомость результатов режимно-наладочных испытаний. 3.2 Сводная ведомость замеров вредных выбросов. 3.3 Графики зависимостей основных параметров, полученных в результате эколого-теплотехнических испытаний. 3.4 Результаты сравнения параметров работы теплогенераторов до и после эколого-теплотехнических испытаний. 3.5 Тепловой баланс теплогенераторов 4 Выводы и предложения. 5 Приложения. 5.1 Методика производства расчетов основных параметров по данному отчету. 5.2 Программа выполнения эколого теплотехнических испытаний теплогенераторов. 5.3 Схемы измерения параметров на теплогенераторах и перечень измерений. 5.4 Инструкция по рациональному использованию природного газа при эксплуатации теплогенератора. 5.5 Акты проведения "фотографии" работы теплогенераторов. 5.6 Акт принятия под наладку основного и вспомогательного оборудования. 5.7 Справка о годовой тепловой нагрузке теплогенераторной. 5.8 Акт об окончании эколого-теплотехнических испытаний на теплогенераторной. 5.9 Режимные карты теплогенераторов. 5.10 Ведомости экологических параметров основного производства. 5.10.1 Характеристика источников образования загрязняющих веществ. 5.10.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ. 5.10.3 Характеристика выбросов загрязняющих веществ от основных производств. Итоговая таблица ожидаемых величин вредных выбросов. Основные правила составления отчётов - в приложенном документе, правда он на украинском, но я думаю поймут все А так - читайте Трембовлю, приборы и методики старые, но зато подход правильный
Сообщение отредактировал ruben - 2.2.2009, 14:58
Прикрепленные файлы
Вимоги.htm ( 74,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1691
|
|
|
|
|
|
|
Гость_бурс_*
|
4.6.2010, 17:59
|
Guest Forum

|
Уважаемые господа наладчики, кто-нибудь имеет сведения по методикам режимно-наладочных и балансовых испытаний тунельных печей для обжига кирпича?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2010, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(бурс @ 4.6.2010, 17:59)  Уважаемые господа наладчики, кто-нибудь имеет сведения по методикам режимно-наладочных и балансовых испытаний тунельных печей для обжига кирпича? Вот выкладываю коллегам "Временные методические указания по наладке печей" Ленинградского ПТП Промэнергогаза. Пользовался этим документом при наладке и составлению отчёта по наладке нагревательных и термических печей и с успехом защищал отчёты и в Донецкой и в Харьковской инспекциях энергосбережения Только проверьте комплектность - сканировал и составлял djvu файл поздно ночью после составления отчёта - мог и напортачить.
Временные_МУ_по_наладке_печей.djvu ( 2,42 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1148
Сообщение отредактировал ruben - 14.6.2010, 17:48
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2010, 18:07
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.1.2008
Из: Казань
Пользователь №: 14169

|
Почему никто не упоминает Приказ Минэнергетики РФ №448 от 16.12.2002г. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Есть там Приложение №6 "ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ НАЛАДОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" и Приложение №7 "ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ" Или что ли его отменили?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2010, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6555
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Настольная книга . Каждое слово вырублено в граните.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.6.2010, 19:18
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2010, 19:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(marat36 @ 14.6.2010, 19:07)  Почему никто не упоминает А зачем это упоминать - там нет ничего о наладке туннельных печей для обжига кирпича. Кстати, в этом "граните" какая-то путаница между программой и методикой, из-за чего "добросовестные" чиновники Ростехнадзора требуют всякие глупости. Помимо этого приходится писАть всякую чепуху типа: "Для приборов, установленных в соответствии с проектом, стендовая проверка не требуется – они были проверены и настроены непосредственно в котельной."
Сообщение отредактировал tiptop - 14.6.2010, 19:58
|
|
|
|
|
|
|
|
14.6.2010, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6555
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 14.6.2010, 20:49)  А зачем это упоминать - там нет ничего о наладке туннельных печей для обжига кирпича. Кстати, в этом "граните" какая-то путаница между программой и методикой, из-за чего "добросовестные" чиновники Ростехнадзора требуют всякие глупости. Помимо этого приходится писАть всякую чепуху типа: "Для приборов, установленных в соответствии с проектом, стендовая проверка не требуется – они были проверены и настроены непосредственно в котельной."  Про гранит , кавычки не поставил. Если бы польза от приложения №7 была никто бы не предлагал методики за энное количество рублей.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2010
Пользователь №: 47735

|
Неужели никто не поделится образцом технического отчета?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.11.2010, 11:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Когда-то из "сборной солянки" противоречивых требований энергонадзора мне запомнилось два положения: 1 отчёт делается для заказчика (того, кто потом будет эксплуатировать котельную), 2 в отчёте должна быть логическая последовательность. Архив моих старых отчётов о наладке котлов по-прежнему доступен в том же месте. Называется "Расчёты после наладки режимов горения котла". Цитата(tiptop @ 14.6.2010, 19:49)  в этом "граните" какая-то путаница между программой и методикой, из-за чего "добросовестные" чиновники Ростехнадзора требуют всякие глупости Вот, немного переделанный из-за этого мой отчёт:
|
|
|
|
|
|
|
Гость_lenarg_*
|
2.2.2011, 17:05
|
Guest Forum

|
Цитата(Uljna @ 7.11.2010, 9:23)  Неужели никто не поделится образцом технического отчета?  поделимся
___________________________.doc ( 17,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2918
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2011, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94800

|
Подскажите сколько тех отчетов (и какие вообще нужны) нужно представлять Ростехнадзору для сдачи котельной в эксплуатацию?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855

|
Всем здравствуйте! Столкнулся в первый раз, посему буду рад любай помощи... В частном доме нами установлена котельная о 2-х котлах общей мощностью 750 кВт. - котлы с атмосферной горелкой и одной ступенью работы горелки - есть погодозависимая автоматика, котельная без присутствия персонала Сейчас требуют режимные карты и отчёт (конкретно о настройке автоматики безопасности). Поскачивал всё, что нашёл на форуме, бегло прочитал, ну и возникли некоторые вопросы: 1 - цифры температур Т1 и Т2 в картах нужны для вычисления КПД? Какие конкретно температуры указывать - некие средние, соответствующие времени замера количества газа или в какой-то определённый момент времени? 2 - КПД, который в итоге получится - должен соответствовать паспортному? 3 - не встречал упоминания об отчёте о наладке именно автоматики безопасности. Есть какая-то форма, или самому изобретать?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2012, 22:05
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2010
Пользователь №: 47735

|
Цитата(lenarg @ 2.2.2011, 18:05)  поделимся
___________________________.doc ( 17,44 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2918Хоть и поздо благодарю...НО Огромное СПАСИБО.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2013, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
А может кто поделится образцом отчета именно по теплогенераторам с газовой горелкой? Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2013, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Если косвенного нагрева, то как для котла всё. только нагреваемая среда- воздух. Если смешивающего типа- я колонку КПД, потери тепла, удельные расходы удаляю. Если лучистые тёмные - то КПД и удельные считаю по обратному балансу.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2013, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 94399

|
Цитата(vaka66 @ 18.3.2013, 15:46)  Если косвенного нагрева, то как для котла всё. только нагреваемая среда- воздух. Если смешивающего типа- я колонку КПД, потери тепла, удельные расходы удаляю. Если лучистые тёмные - то КПД и удельные считаю по обратному балансу. Да именно косвенного нагрева интересует. Понял, спасибо. Нужно ли в отчете писать что-то о самих приточных установках, в котельных же описывают ХВО?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2013, 10:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187544

|
Подскажите а отчетик по пуско-наладочным испытаниям котлов на каменном угле есть у кого-нибудь, хоть старенький какой нибудь!? котелки типа КЕ, ДЕ. Заранее благодарны...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2013, 8:52
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194785

|
Добрый день! А кто теперь из "органов государственного надзора" должен утверждать технические отчеты? В правилах технической эксплуатации об этом ничего нет, только в "Правилах пользования газом..."и как всегда, максимально информативно.."органы государственного надзора"...может кто то подскажет поконкретнее..?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2013, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063

|
У нас технические отчеты всегда утверждались главным инженером предприятия заказчика или эксплуатирующей организации. Ростехнадзор (а до этого топливная инспекция) регистрировала технические отчеты. На титульном листе отчета ставили штамп "Зарегистрирован" и срок действия 3 года для котлов, работающих на газе и 5 лет при работе на мазуте. С недавних пор регистрация отчета в Ростехнадзоре не требуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2013, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата("Лёлик @ 6.4.2011, 14:13)  Всем здравствуйте! Столкнулся в первый раз, посему буду рад любай помощи... В частном доме нами установлена котельная о 2-х котлах общей мощностью 750 кВт. - котлы с атмосферной горелкой и одной ступенью работы горелки - есть погодозависимая автоматика, котельная без присутствия персонала Сейчас требуют режимные карты и отчёт (конкретно о настройке автоматики безопасности). Поскачивал всё, что нашёл на форуме, бегло прочитал, ну и возникли некоторые вопросы: 1 - цифры температур Т1 и Т2 в картах нужны для вычисления КПД? Какие конкретно температуры указывать - некие средние, соответствующие времени замера количества газа или в какой-то определённый момент времени? 2 - КПД, который в итоге получится - должен соответствовать паспортному? 3 - не встречал упоминания об отчёте о наладке именно автоматики безопасности. Есть какая-то форма, или самому изобретать? Будьте осторожны! "Атмосферные" горелки ставятся на водотрубных котлах (не путать с жаротрубными), которые критичны к изменению расхода воды через котёл. Погодное регулирование подразумевает изменения расхода воды через котёл, которое чревато пережёгом трубок котла. Поэтому подключение котла к системе отопления необходимо выполнить через гидравлический разделитель!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2013, 14:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 11.12.2013, 15:07)  Будьте осторожны! "Атмосферные" горелки ставятся на водотрубных котлах (не путать с жаротрубными), которые критичны к изменению расхода воды через котёл. Погодное регулирование подразумевает изменения расхода воды через котёл, которое чревато пережёгом трубок котла. Совет быть осторожным несколько запоздал - всё-таки больше двух лет прошло... Думаю, что в принципе, при условии превышения расчётной величины расход воды через котёл можно изменять в любую сторону - хоть увеличивать, хоть уменьшать.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2014, 18:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38321

|
Вечер добрый, многоуважаемые. А кто может просвятить сей вопрос: в приказе Ростехнадзора звучит название "МЕТОДИКА"... в общении часто подменяют на слово "ПРОГРАММА"... так в чём отличие? почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика? Просвятите кто сталкивался с этим... Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2014, 18:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Patriot @ 10.2.2014, 19:27)  почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика? Как я слышал, для каждого объекта должна быть и программа, и методика. Возможно, на отсутствие методики для конкретного объекта инспектора Ростехнадзора пока ещё смотрят сквозь пальцы. К сожалению, в "Приложениях" к приказу № 448 перепутано содержание программы и методики...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2014, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Методика это более общее понятие. Должна быть методика на выполнение определенного вида работ, напрмиер ПНР водогрейных и паровых котельных. А программа пишется на конкретный объект
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2014, 19:00
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38321

|
Поправьте если ошибаюсь... Я понимаю так: Методика - некая "рыба", обобщённый порядок работ и опытов, а Программа - непосредственно на объект пишется....
прошу прощения за флуд - опередили....
После такой проблемки - правомерен вопрос: "Почему Ростехнадзор согласовывая Программу не требует (или спрашивает) Методику на базе которой я написал Программу"? Кстати - я из града Петрова, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188742

|
После такой проблемки - правомерен вопрос: "Почему Ростехнадзор согласовывая Программу не требует (или спрашивает) Методику на базе которой я написал Программу"? Кстати - я из града Петрова, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом... [/quote]
Методика проведения ПНР входит в состав документов предоставленных Ростехнадзору наладочной организацией в момент регистрации. Для котлов - Равич, ХВО - Лифшиц. Кстати, кто нибудь в курсе, что требуют методики ПНР котлов разных по типу?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2014, 8:15
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223835

|
Методика имеется у наладочной организации для её персонала, а программа пишется непосредственно для объекта и согласовывается с заказчиком.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2014, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Сергей 3046 @ 11.2.2014, 17:48)  После такой проблемки - правомерен вопрос: "Почему Ростехнадзор согласовывая Программу не требует (или спрашивает) Методику на базе которой я написал Программу"? Кстати - я из града Петрова, кто-нибудь сталкивался с таким вопросом...
Методика проведения ПНР входит в состав документов предоставленных Ростехнадзору наладочной организацией в момент регистрации. Для котлов - Равич, ХВО - Лифшиц. Кстати, кто нибудь в курсе, что требуют методики ПНР котлов разных по типу? У разных конструкций котлов (котлоагрегатов) могут отличаться "балансовые" точки измерений. Принцип наладки, определение КПД (поагрегатно либо котельной в целом) по прямому (Равич по обратному) балансам.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2014, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6555
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Лыткин @ 18.2.2014, 7:57)  Принцип наладки, определение КПД (поагрегатно либо котельной в целом) по прямому (Равич по обратному) балансам. Котельную в целом по Равичу не получится.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855

|
Лыткин, tiptop, спасибо, что обратили внимание. Тот объект давно сдан, стрелка там присутствует, котлы не те и не другие, а чугунные Будерус 434. Ну и вопрос о погодозависимом регулировании был применительно к котлу - работа горелок подразумевает различные температуры подачи в разное время года. Ну да ладно, вопрос в другом. Цитата(Сергей 3046 @ 11.2.2014, 17:48)  Методика проведения ПНР входит в состав документов предоставленных Ростехнадзору наладочной организацией в момент регистрации. Кто-нибудь подскажет - с чего начинать? В смысле утверждения методики в РТН. Или где посмотреть перечень документации. "Огласите, пжлст, весь список"(с)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2014, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Отчёт по ПНР и РНИ (примерный).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2014, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063

|
Цитата(Patriot @ 10.2.2014, 19:27)  Вечер добрый, многоуважаемые. А кто может просвятить сей вопрос: в приказе Ростехнадзора звучит название "МЕТОДИКА"... в общении часто подменяют на слово "ПРОГРАММА"... так в чём отличие? почему Ростехнадзор принимает программу проведения пусконаладочных (режимно-наладочных) хотя в приказе - Методика? Просвятите кто сталкивался с этим... Заранее благодарен. Методика проведения работ разрабатывается наладочной организацией и согласовывается с Ростехнадзором. У нас был интересный случай. Некая организация не имела в своей методике раздела по наладке печей (сушил) и ей Ростехнадзор отказал в проведении пуско-наладочных работ асфальтосмесительной установки асфальтобетонного завода.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2014, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174904

|
Здравствуйте! Изучаю информацию о техническом отчете по пусконаладочным работам, и пришла к выводу, что такой отчет делается для котельных и котлов на газовом и мазутном топливе. Так ли это? И какой отчет делается для водогрейных котлов на угоьном топливе? Заранее спасибо за ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2014, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 13.11.2007
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817

|
Все просто. Для газовых котельных был нормативный документ, а на остальное оборудование народ пишет в меру общей образованности.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.8.2014
Пользователь №: 241821

|
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую требование о наладке тепловых сетей и тепловых пунктов??
Здравствуйте. Кто-нибудь подскажет НТД, имеющую требование о наладке тепловых сетей и тепловых пунктов??
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
ОСТ по РНИ тепловых сетей.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2014, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.7.2010
Из: Камчатка
Пользователь №: 63860

|
Уважаемые коллеги! Мы сделали общую программу РНИ тепловых сетей для котельных на основе методики и ОСТа, а Ростехнадзор ее не принял, требует чтоб такую программу разработали для каждой котельной с указанием тех. характеристик и особенностей каждой котельной. Котельных у нас много и незнаю как проще для каждой сделать. Ищу нормативы где указывается в праве ли Ростехнадзор требовать программу наладки для каждого объекта. Если кто знает такие нормативные документы, буду рад за помощь.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2014, 10:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(энергетик88 @ 15.9.2014, 10:45)  Мы сделали общую программу РНИ тепловых сетей для котельных на основе методики и ОСТа, а Ростехнадзор ее не принял Да, "талмуд" не требуется...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2014, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(sura @ 26.5.2014, 12:29)  Здравствуйте! Изучаю информацию о техническом отчете по пусконаладочным работам, и пришла к выводу, что такой отчет делается для котельных и котлов на газовом и мазутном топливе. Так ли это? И какой отчет делается для водогрейных котлов на угоьном топливе? Заранее спасибо за ответ. Отчёт по ПНР и РНИ не зависит от вида топлива. Все теплотехнические расчёты такие же, просто теплопотерь больше (q2, q3, q4, q5, q6 со шлаком, q6 c уносом). Расход топлива рассчитывается по калорийности используемого топлива (примерно: уголь-около 7000 ккал/кг, отсюда калорийность условного топлива; дрова-5500 ккал/кг; торф 2500-3000 ккал/кг и т.д.). Поищите книжку проф. ГАТЕЕВА.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2.2015, 19:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2015
Пользователь №: 260625

|
Доброе время суток. Может кто-нибудь знает как выглядит тех отчет на газопоршневую установку? Или, чем он отличается от тех отчета на котельную
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2015, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(lipricon @ 25.2.2015, 19:20)  Доброе время суток. Может кто-нибудь знает как выглядит тех отчет на газопоршневую установку? Или, чем он отличается от тех отчета на котельную Скорее всего ничем. Техотчёт о наладочных испытаниях это фиксация технико-экономических показателей работы топливоиспользующего оборудования (текст, таблицы, графики, выводы и рекомендации).
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2015, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ну да, совсем ни чем. ГПУ липездричество вырабатывает, и газ сжигает не в топке, а в машине.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Галиев @ 26.2.2015, 16:40)  Ну да, совсем ни чем. ГПУ липездричество вырабатывает, и газ сжигает не в топке, а в машине. Если точнее, то в цилиндрах машины (топки цилиндрической формы) под давлением.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Здравствуйте. Такая проблема - есть у нас на новых котельных техотчеты по наладке котлов и техотчеты по наладке ХВО, которые подрядчики делали. Но Ростехнадзор для допуска котельных в эксплуатацию не устраивают отчеты по наладке котлов, они требуют отчеты по наладки котельной в целом. С горем пополам за пару лет мы таки разработали и согласовали у них Методику для такой наладки. Теперь они требуют разрабатывать программы на каждый объект. Есть вот у кого-нибудь в принципе такие согласованные с РТН программы наладки, не котлов, а котельных? Дайте глянуть, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Joe @ 10.11.2015, 8:29)  Здравствуйте. Такая проблема - есть у нас на новых котельных техотчеты по наладке котлов и техотчеты по наладке ХВО, которые подрядчики делали. Но Ростехнадзор для допуска котельных в эксплуатацию не устраивают отчеты по наладке котлов, они требуют отчеты по наладки котельной в целом. С горем пополам за пару лет мы таки разработали и согласовали у них Методику для такой наладки. Теперь они требуют разрабатывать программы на каждый объект. Есть вот у кого-нибудь в принципе такие согласованные с РТН программы наладки, не котлов, а котельных? Дайте глянуть, пожалуйста. Вообще-то определение технико-экономических показателей котельной в целом это АУДИТ, а не РНИ. При проведении РНИ определяются технико-экономические показатели котлов (КПД брутто), а аудит это КПД котельной нетто.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитирую ответ Ростехнадзора: "...под техническими отчетами о проведении испытаний (измерений), подразумеваются технические отчеты о приемосдаточных испытаниях оборудования и пусконаладочных работах отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом..." и в названии согласованной методики есть слова "режмно-наладочные". И они хотят видеть в этих отчетах не только котлы, а именно всю котельную, со всеми теплообменниками и регуляторами до выходных задвижек.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380

|
А на что ссылаются интересно? В 488 приказе Минэнерго малость по другому. Хотя как его читать.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Joe @ 10.11.2015, 10:41)  Цитирую ответ Ростехнадзора: "...под техническими отчетами о проведении испытаний (измерений), подразумеваются технические отчеты о приемосдаточных испытаниях оборудования и пусконаладочных работах отдельных элементов тепловых энергоустановок и системы в целом..." и в названии согласованной методики есть слова "режмно-наладочные". И они хотят видеть в этих отчетах не только котлы, а именно всю котельную, со всеми теплообменниками и регуляторами до выходных задвижек. Перед РНИ необходимо котельную сначала пустить, затем открутить комплексное опробование. Сделать "временные" режимные карты на достигнутую мощность, объяснить в тех. отчёте достигнутые параметры оборудования и получить разрешение в Ростехнадзоре РФ на эксплуатацию. После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ. С целью достижения проектных технико-экономических показателей. Затем получить разрешение на постоянную эксплуатацию (раньше была Ф7-Б).
Сообщение отредактировал Лыткин - 10.11.2015, 11:43
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 11:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 11:41)  После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ. Нифига себе! А я-то не знал, обычно за неделю всё делал...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
Цитата(Лыткин @ 10.11.2015, 12:41)  Перед РНИ необходимо котельную сначала пустить, затем открутить комплексное опробование. Сделать "временные" режимные карты на достигнутую мощность, объяснить в тех. отчёте достигнутые параметры оборудования и получить разрешение в Ростехнадзоре РФ на эксплуатацию. После выхода на проектную мощность (как правило через 2-3 месяца) провести РНИ. С целью достижения проектных технико-экономических показателей. Затем получить разрешение на постоянную эксплуатацию (раньше была Ф7-Б). по факту это выглядит так: после монтажа для проведения ПНР ростехнадзор подписывает АКТ приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) Приложение П к СП 42-101-2003, далее делается пуско-наладка, комплексное опробование (и т.к. мы должны получить объект под ключ, то сразу подрядчики делают режимную наладку котлов и составляют отчет и режимные карты). Потом подписывается самый главный: Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы Приложение Ж к СНиП 42-01-2002 - СП 62.13330.2011. После этого котельная готова к получению разрешения на допуск в эксплуатацию согласно приказа от 7 апреля 2008 г. N 212 Ростехнадзора.... И вот для этого злосчастного допуска им оказывается надо техотчет не по котлам, а по всей котельной. И вот согласованную у них программу такого отчета я и ищу, ну хоть посмотреть есть в природе где-нибудь такой листок со штампом или нет)
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2015, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963

|
И еще один вопрос в дополнение к уже заданному. А кто-нибудь из здесь присутствующих согласовывал методику РНИ в московском Ростехнадзоре?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2016, 18:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Мой отчёт 2014 года о пусконаладке трёх Vitogas'ов (одноступенчатые горелки):
otchyot.pdf ( 1,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 411
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.12.2016
Пользователь №: 311543

|
Друзья, есть у кого нибудь методика на газовые воздухогрейки? с меня методика на котлы..... очень надо
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2021, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2019
Пользователь №: 354051

|
Цитата(luch.sar @ 15.12.2016, 15:54)  Друзья, есть у кого нибудь методика на газовые воздухогрейки? с меня методика на котлы..... очень надо Воздухонагреватели? Есть. На почту.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2021, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(0dds @ 24.1.2021, 14:30)  Воздухонагреватели? Есть. На почту. Я так, мимо проходил, спрашиваю чисто из любопытства - Как Вы думаете, за четыре года, прошедшие со времени возникновения потребности в методике на газовые воздухогрейки, что ни будь изменилось? Или обратившийся с просьбой к форуму до сих пор сидит в ожидании, когда кто ни будь, вновь появившийся на форуме одарит его этой методичкой?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2021, 19:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Галиев @ 24.1.2021, 19:13)  Я так, мимо проходил, спрашиваю чисто из любопытства - Как Вы думаете, за четыре года, прошедшие со времени возникновения потребности в методике Наверное, человек просто с помощью этого форума разместил объявление в инете.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|