Чем считаете отопление, гидравлику?
Чем считаете отопление, гидравлику?
1) Excel [ 167 ] ** [38,57%]
2) RauCAD [ 10 ] ** [2,31%]
3) MagiCAD [ 40 ] ** [9,24%]
4) AllKlima [ 4 ] ** [0,92%]
5) Поток dos [ 2 ] ** [0,46%]
6) Поток win [ 28 ] ** [6,47%]
7) АРС-ПС dos, win [ 14 ] ** [3,23%]
8) Hydro Otopl dos 1990 г [ 2 ] ** [0,46%]
9) Danfoss, Kan, Oventrop [ 104 ] ** [24,02%]
10) Вручную, другое [ 62 ] ** [14,32%]
Всего голосов: 469
Гости не могут голосовать 
Гость_OVKT_*
сообщение 21.9.2006, 19:37
Сообщение #1





Guest Forum






мой ответ: Раньше пользовался "Поток dos", затем "Поток win", теперь освоил "Danfoss".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 22.9.2006, 2:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



АРС-ПС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 22.9.2006, 3:40
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Раньше считал в Oventrope и Danfosse, теперь пытаюсь перейти на ПОТОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donk
сообщение 22.9.2006, 9:12
Сообщение #4


Инженер-проектировщик ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617



на работе - ПОТОК, дома - Danfoss, Excel...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kks
сообщение 22.9.2006, 14:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 245
Регистрация: 26.8.2005
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127



данфос или ексель, ексель даже чаще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.9.2006, 15:35
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Вообщето считаю в Экселе, но сейчас начал осваивать Oventrop.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 23.9.2006, 18:39
Сообщение #7





Guest Forum






учу и осваиваю Kan C.O. OVKT ты забыл поинтересоваться про расчет теплопотерь+ ХВ,ГВвода = Kan H2O Kan OZC.ЕСЛИ МОЖНО ИСПРАВЬ ИНТЕРСТНО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 24.9.2006, 9:14
Сообщение #8





Guest Forum






Помню, для дос-потока таблицы данных делал дома в редакторе Edit. Потом для win-потока нашёл алгоритм пересчёта результатов из рекламной версии в нормальные данные. Потом купил лицензионный комплект Поток+РТИ в ЦПС, обновлял до 2005 г.
В Центре Программных Средств (ЦПС) рекомендуют ПОТОК: факт, а не реклама. Потом меня обучили работе в Кан (знал о нём с 2002 г.). И опять же в фирме Кан рекомендуют Поток и они дали ему базу приборов. По аналогии обучился Данфоссу и в нём делаю объект, заказчикам нужны Данфоссовские картинки и расчёты. Жаль, что клоны не совместимы... И Поток и Данфосс позволяют штамповать варианты ежечасно. У меня идеальным оптимизированным получается 4-й вариант.
На работе у нас пользуются Hydro-Otopl 1990 г. Новое неприемлют.
Кто делает в Excele, должны ("обязаны") срочно (!) выложить свои расчётные таблицы в рубрику "Excel".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olya_*
сообщение 25.9.2006, 13:20
Сообщение #9





Guest Forum






считаю в маgicad. гораздо быстрее и удобнее. одновременно и план чертишь и считаешь, не надо никаких дополнительных действий. а программы типа каn, danfoss это уже прошлый день. сейчас уже magicad, allklima и т.д.(т.е. трехмерное проектирование с экономией кучи времени)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 25.9.2006, 14:08
Сообщение #10


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



olya

только недешево сегодняшний день стоит однако.

и как писали уже на этом и не только форуме бывалые дяди, к которым я испытываю искреннее уважение, прежде всего надо очень хорошо представлять как работает система и как "устроена" вся эта гидравлика, иначе если молодые специалисты, вчерашние студенты, придут и без должного надзора/контроля со стороны старших коллег сразу начнут работать в магиках, климах и прочих чудо-софтинах, то они там такого насчитать могут, что потом это ни 1 монтажник-пуско наладчик исправить не сможет. а отмазка что "мне так программа насчитала" на реальных объектах мне кажется нифига не прокатит.

...
...
...

а сам я считаю в Климе. гы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.9.2006, 20:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Обычно подбор приборов и диаметров - врукопашную, гидравлику не считая. Но на более-менее серьезных объектах - на КАНе/ГЕРЦе. И потом все-равно проверяю результаты прогрммы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cергей_*
сообщение 25.9.2006, 22:23
Сообщение #12





Guest Forum






Да.........а что-то опрос слабоват!??? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 11:58
Сообщение #13





Guest Forum






Если бы голосоавали наши дамы, результат был бы: 50% считают в Hydro 1990г. Чтобы такого ляпа не получилось, нужно проголосовать наибольшему количеству форумщиков.
Кстати, Поток 2002 я купил вчера на обычном CD пр-ва неизвестной фирмы за 70 руб.
Далее можно провести голосование по расчётным прогам для вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 18:40
Сообщение #14





Guest Forum






Если немного потеоретизировать, расчетные программы бывают табличные и графические, по способу ввода системы и получения результатов. Табличные типа Excel, Hydro, Поток и т.п.; графич. типа Данфосс, Магикад и Раукад и т.п.
В табличных удобно изменять параметр, записанный в виде числа. Произведя расчёты, независимо от расчётной программы изменять чертежи.
В графических приходится вырисовывать схему, чётко следуя размерам, длинам и номенклатуре; учитывать пересечки в прямом эфире. Изменения вносятся коррекцией выделенного элемента, заполняя спец окошко.
Средним решением между обоими вариантами является... одна из программ в списке, в которой система чертится визуально, одновременно параметры меняются в табличной форме.
Видимо, за этой системой будущее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 27.9.2006, 18:57
Сообщение #15


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



И какую ты имеешь ввиду? Allklima?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 28.9.2006, 8:38
Сообщение #16





Guest Forum






Имел в виду Данфосс. Отопление под микроскопом. Сегодня запустил Кан 3.2 и удивился, насколько в нём маленькая база оборудования. В Данфоссе гораздо, несказанно больше номенклатура.
Не забывайте голосовать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 28.9.2006, 20:26
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(OVKT @ Sep 28 2006, 09:38 )
Сегодня запустил Кан 3.2 и удивился, насколько в нём маленькая база оборудования. В Данфоссе гораздо, несказанно больше номенклатура.

В Данфоссе гораздо, несказанно больше номенклатура по каким материалам (трубам или арматуре?) bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 16.11.2006, 20:14
Сообщение #18





Guest Forum






Голосуем, кто не голосовал!
Чтоб была полная картина происходящего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 17.11.2006, 0:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Так ясен пень - если Данфос - так и практически вся номенклатура. Тоже и с моим ГЕРЦем. Стоит и сам КАН и ГЕРЦ. Исс-но в герце номенклатура этого производителя арматуры больше, чем в проге от КАНа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 17.1.2007, 5:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



а кто-нибудь в экселе считает однотрубку?
интересно посмотреть как считать с переменной температурой?
не жадничайте, покажите! mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 17.1.2007, 10:55
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(krvit @ Jan 17 2007, 05:18 )
а кто-нибудь в экселе считает однотрубку?
интересно посмотреть как считать с переменной температурой?
не жадничайте, покажите! mellow.gif

я бы за проектирование "однотрубки" в 21 веке ноги с головой по выкручивал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jetka_*
сообщение 18.1.2007, 9:56
Сообщение #22





Guest Forum






Считаю в MagiCAD и Поток. В последствии хочу еще Данфосс освоить. Магикад конечно лучше всех, быстро чертишь, получаешь точную разводку, которую легко редактировать. Базы производителей маловаты, поэтому не всегда можно использовать.
Честно сказать, если я бы чертил а Автокаде разводку, я бы повесился.
Сейчас вообще проверяю расчет Магикада по расчету Потока, с целью узнать как считает Магикад и можно ли ему доверять. Голосую за Магикад, за ним будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.1.2007, 11:28
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44808
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Анри @ Jan 17 2007, 10:55 )
Цитата(krvit @ Jan 17 2007, 05:18 )
а кто-нибудь в экселе считает однотрубку?
интересно посмотреть как считать с переменной температурой?
не жадничайте, покажите! mellow.gif

я бы за проектирование "однотрубки" в 21 веке ноги с головой по выкручивал!

С чего бы это нормальная система для своих целей.
Например 3 этажный АБК в двухтрубке полюбому стояки 15 недогружены, а на первом от ИТП стояке двухтрубке -на первом отопительном приборе просто короткое замыкание, которое замучиваешься зажимать расходом и балансир на стояке, и термостат с преднастройкой и вентиль на обратной подводке, все вместе не помогают, и происходит превышение расхода выше требуемого через отопительный прибор.

Добавлено - 11:32
Цитата(jetka @ Jan 18 2007, 09:56 )
Честно сказать, если я бы чертил а Автокаде разводку, я бы повесился.

А что там четртить то в отоплениии, трубы в одну линию, трубы показаны условно, приявязок обычно не ставят, задания на отверстия не дают - все по месту, стояки не в масштабе - точками,
после вентиляции чертеж отопления детский лепет - рисование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jetka_*
сообщение 18.1.2007, 14:03
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Vano @ Jan 18 2007, 11:28 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:32</font>
Цитата(jetka @ Jan 18 2007, 09:56 )
Честно сказать, если я бы чертил а Автокаде разводку, я бы повесился.

А что там четртить то в отоплениии, трубы в одну линию, трубы показаны условно, приявязок обычно не ставят, задания на отверстия не дают - все по месту, стояки не в масштабе - точками,
после вентиляции чертеж отопления детский лепет - рисование.

Во-первых, зависит от размеров объекта. Во-вторых, вы не знаете о чем говорите. Если бы вы попробовали, а я так понимаю, магикадом вы не пользуетесь, то поняли, что магикад удобнее во много раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.1.2007, 16:23
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44808
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jetka @ Jan 18 2007, 14:03 )
Цитата(Vano @ Jan 18 2007, 11:28 )

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:32</font>
Цитата(jetka @ Jan 18 2007, 09:56 )
Честно сказать, если я бы чертил а Автокаде разводку, я бы повесился.

А что там четртить то в отоплениии, трубы в одну линию, трубы показаны условно, приявязок обычно не ставят, задания на отверстия не дают - все по месту, стояки не в масштабе - точками,
после вентиляции чертеж отопления детский лепет - рисование.

Во-первых, зависит от размеров объекта. Во-вторых, вы не знаете о чем говорите. Если бы вы попробовали, а я так понимаю, магикадом вы не пользуетесь, то поняли, что магикад удобнее во много раз.

Что то сегодня на меня во всех темах наезжают wink.gif
Я знаю о чем говорю, если не знаю не пишу в форуме.
Магикадом я рисую именно рисую вентиляцию. Быстро получается, особенно когда много пересечений воздуховодов в пространстве. Считаю вентиляцию в екселе.
Отопление считаю в Данфосе, овентропе - не доверяю мадикаду расчеты не вижу как он считает.
В данфосе проще проверить. Рисую отопление в автокаде, не вижу смысла рисовать магикадом.
Объекты у меня в работе до 12000 квадратов.
Т. е. работаю и в магикаде и в данфосе и в екселе - поаккуратнее в своих суждениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 18.1.2007, 16:35
Сообщение #26


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата
Честно сказать, если я бы чертил а Автокаде разводку, я бы повесился.


Вот до чего человека САПР довел, даже вешаться готов.
Типа умру , на к АвтоГаду не подойду!! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 18.1.2007, 18:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Полностью поддерживаю Ванька.
В магикаде воду не считаю, потомучто система получаемая имеет все-равно непрезентабельный вид. а вот воздух - ето пожалуста, оч хорошо получаицца (за искл. некоторых неприятностей). Пользуюсь карявым КАНом, хоть он и карявый, зато проверен на практике годами - есть возможность отслеживать ошибки, хотя он канечно очень далек от совершенства - оч много недостатков. И алгоритмы расчета у польских товарисчей свои.
Хотел было на "раукад" перейти, но он мне чево-то жутко противным показался.
Вывод магикад - на седняшний день идеальнее других, но считаем по старинке в карявой но надежной и проверенной программе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.1.2007, 18:35
Сообщение #28


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44808
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ГОСТь @ Jan 18 2007, 18:15 )
Полностью поддерживаю Ванька.

Ванька?? biggrin.gif я с Вами знаком? водку пили вместе? Вы ж из Киева, а я там был в детстве - не пил тогда еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 18.1.2007, 18:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Приезжайте попьем biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.1.2007, 18:42
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44808
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ГОСТь @ Jan 18 2007, 18:37 )
Приезжайте попьем biggrin.gif

уж лучше Вы к нам, тем более скоро встреча форумчан в Москве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 19.1.2007, 10:12
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(ГОСТь @ Jan 18 2007, 18:15 )
Полностью поддерживаю Ванька.

To Vano:
Вы не правильно поняли это предложение.
Vano - в переводе на украинский = Ванек smile.gif . А в родительном падеже получается : "поддерживаю (кого? =>) Ванька".Ударение на последний слог. Ам сори, ни в коем случае не хотел чтоб получилось фамильярно.
Постараюсь приехать к Вам на конференцию, если на вокзале не депортируют обратно biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 20.1.2007, 19:12
Сообщение #32


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(Анри @ Jan 17 2007, 10:55 )
Цитата(krvit @ Jan 17 2007, 05:18 )
а кто-нибудь в экселе считает однотрубку?
интересно посмотреть как считать с переменной температурой?
не жадничайте, покажите! mellow.gif

я бы за проектирование "однотрубки" в 21 веке ноги с головой по выкручивал!

Чем тебе однотрубка не нравится? Двухтрубная раньше только для паровых систем была... И для тех мудрецов кто однотрубку просчтать не может. А ведь однотрубка надежнее в эксплуатации.

з.ы. все считаю только в Exele.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 20.1.2007, 21:55
Сообщение #33





Guest Forum






Ну и где можно посмотреть твои всё в Excele? Любопытно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 21.1.2007, 13:20
Сообщение #34


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Из уважения к OVKT;)
Если разберетесь...
расчет увеличения поверхности нагрева приборов при однотрубной системе:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RSC_1tr.VSO.xls ( 82,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 21.1.2007, 13:21
Сообщение #35


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



гидравлический расчет
здесь же- автоматом подсчет кол-ва труб для спецификации
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RSC_GR.VSO.xls ( 123 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 21.1.2007, 13:25
Сообщение #36





Guest Forum






Теперь просьба перенести в тему EXCEL for Hvac, там всё будет полезнее и больше человек воспользуются.
СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.1.2007, 21:40
Сообщение #37


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Расчетки перенесены в раздел "Excel for HVAC"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 22.1.2007, 12:28
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(Сэм Бруклин @ Jan 20 2007, 19:12 )
Цитата(Анри @ Jan 17 2007, 10:55 )
Цитата(krvit @ Jan 17 2007, 05:18 )
а кто-нибудь в экселе считает однотрубку?
интересно посмотреть как считать с переменной температурой?
не жадничайте, покажите! mellow.gif

я бы за проектирование "однотрубки" в 21 веке ноги с головой по выкручивал!

Чем тебе однотрубка не нравится? Двухтрубная раньше только для паровых систем была... И для тех мудрецов кто однотрубку просчтать не может. А ведь однотрубка надежнее в эксплуатации.

з.ы. все считаю только в Exele.

Всем не нравится! 21век нынче.......у нас в Киеве я за последние 2-3 года не видел ни одного проекта в однотрубке а в реальности тем более! .А по поводу "мудрецов кто однотрубку просчитать не может"зачем усложнять себе жизнь!? Вся Европа считает двухтрубку ! (или я что то в этой жизни не понимаю?) А по поводу расчетов в экселе я лично не хочу заморачиваться когда есть такие проги как вчерашний день СО3.5 от Данфоса. На сегодняшний день я начал как 3 дня штудировать Rehau RAUCAD2.6

p/s мне бы лично не понравилось работать с интерфейсом экселя. Сэм Бруклин Ваших словах слышится веенье 80-х этакая стальная закалка с лозунгами «Родина мать зовет!» « Капать здесь там, а где надо завтра разберемся »

Сэм Бруклин без обид! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 28.1.2007, 14:09
Сообщение #39


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Анри:
Цитата
Вся Европа считает двухтрубку ! (или я что то в этой жизни не понимаю?)

Европа много чего делает не как мы. У них долгое время отпление то было электрическое. Пока электроэнергия не подорожала. Слышали про эту историю?
И чем мы хуже Европы, в частности Германии или Италии?

Кстати, по поводу однотрубки-двухтрубки хотелось бы услышать "за-против" аргументированное от автора.
з.ы. Очень уважительно отношусь к заслугам украинских специалистов в области теплотехники. Редакция "Будивельник" не один хороший справочник выпустила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 29.1.2007, 12:33
Сообщение #40





Guest Forum






Цитата(Сэм Бруклин @ Jan 28 2007, 14:09 )
Европа много чего делает не как мы. У них долгое время отпление то было электрическое. Пока электроэнергия не подорожала. Слышали про эту историю?

newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 12:35</font>
Цитата(Сэм Бруклин @ Jan 28 2007, 14:09 )
И чем мы хуже Европы, в частности Германии или Италии?

Мы лучше!!!!:D
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 29.1.2007, 12:45
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Сэм Бруклин @ Jan 28 2007, 14:09 )
Кстати, по поводу однотрубки-двухтрубки хотелось бы услышать "за-против" аргументированное от автора.

Количество сделанных и воплощенных проектов в жизнь за последние 3 года по однотрубке! (я лично не встречал на практике не в проектных институтах Киева)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupnoff
сообщение 30.1.2007, 14:38
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 24.12.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323



Цитата(OVKT @ Sep 21 2006, 19:37 )
теперь освоил "Danfoss".

Когда прога только появилась прогонял на ней расчет чисто для теста...
Результаты очень разнились с общепринятыми методами расчета...
Любую прогу для начала лучше потестировать...
Возможно послединие версии корректны, не знаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 31.1.2007, 19:11
Сообщение #43


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата
Количество сделанных и воплощенных проектов в жизнь за последние 3 года по однотрубке! (я лично не встречал на практике не в проектных институтах Киева)

Это не аргумент!!! Просто перестал народ думать!

Цитата
Цитата (OVKT @ Sep 21 2006, 19:37 )
теперь освоил "Danfoss". 


Когда прога только появилась прогонял на ней расчет чисто для теста...
Результаты очень разнились с общепринятыми методами расчета...
Любую прогу для начала лучше потестировать...
Возможно послединие версии корректны, не знаю...


Согласен, доверяй но проверяй. Почему и считаю в своем Exele.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 31.1.2007, 19:24
Сообщение #44





Guest Forum






Наши дамы сравнили Danfoss CO и DOS программу, а ранее я сравнивал эту DOS с ПОТОКом, а модератор из Читы сравнивал ПОТОК с АРС.
Результат: всё АНАЛОГИЧНО!
Проверили - теперь ДОВЕРЯЕМ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 1.2.2007, 11:48
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Сэм Бруклин @ Jan 31 2007, 19:11 )
Это не аргумент!!! Просто перестал народ думать!

Согласен! 21-ВЕК ЭРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lord_*
сообщение 1.2.2007, 16:37
Сообщение #46





Guest Forum






Здравствуйте коллеги...Может кто подскажет где взять самоучитель для расчета гидравлики в магикаде???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVшник
сообщение 7.2.2007, 21:11
Сообщение #47


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354



Как я погляжу очень много людей считает гидравлику в экселе biggrin.gif , то не могли бы поделиться программами расчета при двухтрубной системой и за одно уж колличество секций радиаторов.
Сам я считаю в ПОТОКе и хотел бы сравнить варианты что более точно, если не трудно то скиньте smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 22.2.2007, 13:25
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Привезли нам один готовый проектик из одного достаточно крупного города, для нас он западный сосед, ну а для большинства из вас где то далеко, там где солнце встает. Короче у нас, не так далеко за Байкал двухтрубка была допущена один раз за последнии 3года, что я сдесь работаю. Как результат, уже полгода наладчики пытаются отрегулировать системы (вместа клапанов установлены вентиля, т.к. коттеджный поселок для "нищих" мол все равно будут все переделывать каждый под себя. И они правы, т.к. потом каждый пойдет за ТУ на установку собственного ИТП и Узла Учета Тепловой Энергии (УУТЭ). Ну а пока они не могут толком зиму протопиться-а при запуске чуть микрорайон в 18домов не кончили, т.к. им для того чтобы пошла вся система, был нужен такой расход, что они по временной схеме умудрились 22м.в.ст. перепада давления на 250й трубе посадить до 4х.
Двухтрубку ни за что!!!
конечно, что же ее не посчитать то, да еще и от фирм поставщиков премию получить за то что напроектировали их оборудование bleh.gif
Однотрубка надежнее и стабильнее работает при малых перепадах, а значит не нужно жечь лишнюю э/э насосами, т.к. не надо потом этот перепад садить на клапанах. Да о чем я вам говорю, у вас там ГЭС и тарифы на э/э на порядки ниже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 22.2.2007, 13:39
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Спасибо Сэм Бруклин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 23.2.2007, 13:56
Сообщение #50


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Цитата(krvit @ Feb 22 2007, 13:39 )
Спасибо Сэм Бруклин

Пожалуйста! Главное, (по поводу прикрепленных расчетов) сначала- разобраться как ОНО считает, а иначе можно ошибок напороть... Кому, что не понятно в формулах- задавайте вопросы, можно мне в личку.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 6.4.2007, 11:54
Сообщение #51





Guest Forum






Много новых форумщиков, кто что скажет? Голосуем обязательно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 7.4.2007, 19:50
Сообщение #52





Guest Forum






Я вот работаю в разных программах, каждая по своему хороша:

Теплотехнический расчет - ПОТОК RTI ( разобрался что к чему за час, очень удобно, проверял вручную, результаты один к одному, в АРС-ПС так и не смог сам разобраться, слишком уж всё там замудренно.)

Отопление гидравлику - Данфосс (ПОТОКОМ и АРС, так и несмог разобрать что к чему и почему именно так а не так.)

Теплоснабжение - АРС-ПС (очень нравится, всё легко и просто).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 8.4.2007, 14:47
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Живу на Западе. Занимаюсь проектированием и строительством систем отопления и водоснабжения.Для низкоплотной застройки и этажности до 9 этажей проектируем двухтрубку, для высотных зданиий если не применяется зонирование(где то до 16 этажей) то однотрубку с замыкающими участками с применением вентилей RTD-G DANFOSS. cool.gifПрограммы используем разные : западные для отрисовки а Потоком выполняем проверку проекта или отдельных участков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
utilizator
сообщение 17.4.2007, 13:07
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240



Цитата(svoroponov @ Apr 8 2007, 15:47 )
Живу на Западе.Программы используем разные : западные для отрисовки

Если не секрет, а какие там программы для отрисовки? Есть ли такие, что б человек не пользовавшийся смог быстро начать работать????Язык какой????? wub.gif wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natela
сообщение 17.4.2007, 13:14
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.12.2006
Пользователь №: 5047



Поток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 17.4.2007, 14:53
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(natela @ Apr 17 2007, 14:14 )
Поток

Сомневаюсь. Тяжеловата для самообучения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Gonishev
сообщение 18.7.2012, 7:10
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.11.2011
Пользователь №: 127639



Только поток!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadowkas
сообщение 25.6.2015, 12:25
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.9.2013
Пользователь №: 204628



хотелось бы узнать какая программа для расчета сейчас самая актуальная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 25.6.2015, 21:01
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(shadowkas @ 25.6.2015, 12:25) *
хотелось бы узнать какая программа для расчета сейчас самая актуальная?


Прикрепленный файл  5_7.jpg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
may3ep
сообщение 26.6.2015, 15:16
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 25.1.2010
Из: Ялта
Пользователь №: 45066



Цитата(Anatol @ 25.6.2015, 21:01) *
Прикрепленный файл  5_7.jpg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130


Наверное стоит уточнить что из бесплатных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.6.2015, 16:18
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



Цитата(shadowkas @ 25.6.2015, 15:25) *
хотелось бы узнать какая программа для расчета сейчас самая актуальная?

для када - магик. если все смежники работают в ревите, то - ревит.
поток, санком, инсталсофт, эксель - прошлый век.

Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 26.6.2015, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sewas
сообщение 27.6.2015, 21:27
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236627



Освоил Istal Therm 4.13 HCR. Нравиться, удобно делать импорт и экспорт в DWG.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 28.6.2015, 0:20
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Sewas @ 27.6.2015, 21:27) *
Освоил Istal Therm 4.13 HCR. Нравиться, удобно делать импорт и экспорт в DWG.

Цитата
санком, инсталсофт, эксель - прошлый век.

Простите,а разве Istal Therm 4.13 HCR это не инсталсофт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-AAA-
сообщение 4.6.2022, 11:56
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9632



А кто-нибудь пробовал AS_Hydraulics?
https://a2tech.ru/product/as_hydraulics-lite/
Я пользовался при наладке ИТП, пару раз помогало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.6.2022, 17:28
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1363
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Большие объекты лучше просчитывать в программах с проверкой (контрольной) отдельных моментов с помощью програмок на Екселе, а малые - лучше через наработанные на Екселе программки и особенно на первых порах , есть возможность в живую посмотреть что считаешь и приобрести опыт расчётов.
А вообще , кто освоил хорошо какую то программу , имеет полное представление , как она считает тот на ней и работает в дальнейшем.

Сообщение отредактировал svoroponov - 4.6.2022, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 6.6.2022, 10:18
Сообщение #66


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1812
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Danfoss CO 3.6 и похожие
способны посчитать или проверить
разветвлённую сеть теплоснабжения микрорайона


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных