Alarm 250 на Fc102 |
|
|
|
18.7.2012, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501

|
Подскажите пожалуйста, столкнулся с тем что выскачила ошибка 250 (ЧП danfoss FC102 132 кВт), при замена 2 плат, плату управления и силовую плату. Сделал как написано в инструкции но что то не скидывается ошибка. Буду благодарен кто что подскажет.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
А что, собственно, было сделано согласно инструкции? При замене "мозгов" и "позвоночника" обычно необходимо ручками, с панельки "науськать" контроллер на инвертор, иначе делов не будет... Ручками дофигазначное число вводили али нет?
|
|
|
|
|
18.7.2012, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501

|
да вводил в параметре 14-23 код ЧП, но как сказано сохранить в памяти что то не нашел про сохранение.
|
|
|
|
|
18.7.2012, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(ilgiz_din @ 18.7.2012, 18:44)  да вводил в параметре 14-23 код ЧП, но как сказано сохранить в памяти что то не нашел про сохранение. Угу... теперь маленькое уточнение: а когда код вводили, какой язык отображения был включен? САА:98? Если да, то частотник будет предстваляться как хрен знает кто, если нет, и английский, то ввод кода надо было подтвердить кнопкой ОК... Впрочем, попробуйте поправить ситуацию через МСТ-10...
|
|
|
|
|
19.7.2012, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
А чего вы его бросились сами чинить? Если он уже запомнил неправильные параметры, то исправить их можно только введя сервисный код. В этом случае MCT-10 уже не поможет....
|
|
|
|
|
19.7.2012, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(gansales @ 19.7.2012, 12:05)  А чего вы его бросились сами чинить? Если он уже запомнил неправильные параметры, то исправить их можно только введя сервисный код. В этом случае MCT-10 уже не поможет.... Отчего же не поможет... Поможет. Покажет, какая мутохрень записалась в служебные регистры, и покажет расширенное слово ошибок, ну а там - справошник в одну руку, калькулятор в другую, паяльник в третью, ведро вазелина - в четвертую...
|
|
|
|
|
21.7.2012, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501

|
Попробовал что сказали ничего не вышло пока, а может и никогда ... вазелин наверно поможет ...
Сообщение отредактировал ilgiz_din - 21.7.2012, 9:48
|
|
|
|
|
24.7.2012, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(ilgiz_din @ 21.7.2012, 9:46)  Попробовал что сказали ничего не вышло пока, а может и никогда ... вазелин наверно поможет ... Хммм... среди всего отремонтированного нами великолепия таки есть один "заморыш" на 55 кВт - он жив, вполне здоров, но представляется не как FC202, а иероглифами и правильными, годными цифрами... Ну да и ладно, всё равно никто, кроме нас, у него фамилию не спрашивает, а заказчику пофиг, с какой стороны у него тюбетейка, лишь бы работал... Зато данфоссовцы поржали, но ничего исправлять не стали, а собственно, зачем, - пущай работает...
|
|
|
|
|
25.7.2012, 18:46
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501

|
а как можно получить хотя бы иероглифы, не скажите если это не ноу хау? ) варианты уже исчерпал через мст-10 не заливается ругается.тип не определяет.
|
|
|
|
|
25.7.2012, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(ilgiz_din @ 25.7.2012, 18:46)  а как можно получить хотя бы иероглифы, не скажите если это не ноу хау? ) варианты уже исчерпал через мст-10 не заливается ругается.тип не определяет. Та да, МСТ на криво "нагнутые" частотники ругается, и не всегда хочет коннектится... черзчур умная, падлюка... И еще, да, признаемся - протупили - позабыли, что МСТ имеет "защиту от дурока"(ТМ), и выдали дурной совет... Как вариант (не факт, что сработает) - попробовать взять, и проделать ту же самую процедуру еще раз, с панельки... То есть - код с бумажки, активация 1423, запись руками с панельки, и так далее... Варианты с выпаиванием мелкосхемки памяти и заменой на "пустышку" давайте не будем рассматривать - это самая крайняя мера...
|
|
|
|
|
26.7.2012, 1:47
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 47501

|
про активацию не слышал. на предыдущие чп на 5000, 6000 серию бумажки со схемами приходили с этой платой что то нет даже странно.
|
|
|
|
|
26.7.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
См. личку
|
|
|
|
|
  |