> Продувочные свечи
Sihaya
сообщение 20.7.2012, 12:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Может я совсем загналась....но свечи мы ставим до задвижки?
почему в Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления" (с изменениями от 23 июня 2011 г.) написано
51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка
продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 20.7.2012, 12:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



СП 42-101-2003:

6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.

и ещё:

ПБ 12-529-03:

7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).

Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;
перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;
перед местом установки заглушек на газопроводе котла;
перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);
с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.

Сообщение отредактировал Vorbei - 20.7.2012, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 7.8.2012, 11:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



В проекте труба Ду150, от нее ответвление на котел. В дальнейшем планируем поставить второй. Поэтому в конце трубопровода Ду150 поставила заглушку. Расстояние от отвода до заглушки 100 мм. Вопрос: Надо ли на этом участке ставить свечу?
Картинка прилагается (красным обозначено предполагаемое место установки свечи)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 7.8.2012, 13:22
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Свеча нужна, скиньте мне пробное письмо на info@capwall.ru с пометкой "проект ГСВ", я отправлю готовую схему газоснабжения котельной

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 25.7.2022, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 7.8.2012, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Я бы не делал эту (красную) свечу. Продуть можно через свечу над краном котла. А при наращивании трубопровода для подключения перспективного котла красная свеча становится лишней.
А может коллектор сразу дотянуть до конца и в дальнейшем не удлинять? Тогда в конце сразу продувочную свечу и все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 7.8.2012, 13:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Можно было бы так сделать. Но заказчик такой неопределенный....он еще сам не знает, хочет он второй или не хочетsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 7.8.2012, 13:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Тогда цепляйте две продувки, красную и перед краном потребителя. Потом (в перспективе) отрежут лишнее и перенесут в конец коллектора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 5.9.2012, 11:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



А в этом случае труба 200 уже не является коллектором и свеча в конце не нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 5.9.2012, 14:16
Сообщение #9


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Нужна, я уже отвечал на этот вопрос
ПБ-12-529-03
7.37. Газопроводы котла должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб, а также растопочный сбросной газопровод (при необходимости).
Продувочные газопроводы должны быть предусмотрены:
в конце каждого тупикового участка газопровода, включая запальный газопровод;
перед вторым отключающим устройством на отводе к котлу;
перед местом установки заглушек на газопроводе котла;
перед ПЗК котла;
перед первым отключающим устройством у горелки (если длина газопровода превышает 2 м);
с обеих сторон секционного отключающего устройства при кольцевой схеме подвода газа к котельной.
Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм.
На продувочных свечах не забудьте установить оголовки, слава богу они сейчас есть в продаже.

С уважением, завод газового оборудования ООО "Капвал"
Игорь Иванович
+7 (8452) 34-82-81
8906-315-9910
https://capwall.ru/catalog
info@capwall.ru

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 25.7.2022, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 7.9.2012, 9:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Требования раздела 7 ПБ 12-529 распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч (116,6 МВт).
Я думаю это не случай аскера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 7.9.2012, 10:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Выполнен проект на газоснабжение газо-лучистых обогревателей в промздании. ГЛО расположены на отметке +7,5 м, газовый коллектор и коллектор продувочный - на отм.+1,7 м. От коллектора Г1 идут подъёмы к каждому ГЛО, от каждого ГЛО - продувочный газопровод опускается к коллектору, далее - свечка.

Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем. Объясняю им, что газ на горелку приходит с давлением 30 мбар, даже с учётом всех потерь по длине продуваться будем под давлением. Упёрлись: инспектор сказал - не продуемся!!!

Вот как их убедить? Коллеги, подскажите, кто с таким сталкивался. Я вот не помню, чтобы где-то было чётко прописано, что продувочный коллектор должен быть строго выше отметки установки прибора...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.9.2012, 11:21
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Sihaya, на мой взгляд достаточно двух свечей, третья не нужна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.9.2012, 21:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Проблема в том, что монтажники (со ссылкой на инспектора РТН) утверждают, что таким образом мы газопроводы не продуем.

Монтажники инспектор правы. После отключения газа на входе в общий коллектор и последующего пуска газовых приборов должна быть предусмотрена возможность вытеснения воздуха максимально ближе к отключающим кранам газоиспользующих приборов.
Естественно, если из газопровода газ не удаляется -свечи не используются.
НО! если этих свечек не будет - при первом включении приборов после отключения газа - несколько циклов пуска придется продуваться через газоиспользуюший прибор.
И все будет работать.

Сообщение отредактировал Valiko - 24.9.2012, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 24.9.2012, 21:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Относительно вопроса топикастера.
Свеча коллектора - это свеча коллектора. У вас условно не показана арматура. От котла - свеча нужна перед последним запорным органом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 24.9.2012, 23:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



Продувочная свеча - что это такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 25.9.2012, 21:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



это приспособление для продувки газопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
два
сообщение 27.9.2012, 5:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24321



Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
necukoT
сообщение 16.1.2013, 13:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44658



Подскажите пожалуйста номер типовой серии на оголовок продувочной свечи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 16.1.2013, 15:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



905-1-24.87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 16.1.2013, 15:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(два @ 27.9.2012, 5:14) *
Уважаемые спецы, подскажите ! Такая ситуация: Здание фигурное ступенчатое(чертежа нет к сожалению) высотой 23 м устанавливаем узел учета газа с Qmax=142,35 нм3/ч Р=0,003 МПа продувочные свечи выводить на такую высоту не целесообразно и думаю сослаться на ПБ 12-529 (свечи допускается не ставить до пропускной способности 400 м3/час)и теперь вопрос: Права ли я и как это оформить, что продувочный будет шланговый или это бред? А вообще кто -нибудь встречался со шланговым вариантом исполнения продувочных газопроводов?

Если вы имеете в виду п.2.5.15
Для ШРП пропускной способностью до 400 м куб./час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
то он применителен к сбросным газопроводам от ПСК в ШРП. Для продувочного газопровода узла учёта эта норма неприменима. Опять же "безопасное место" в данном случае - где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.1.2013, 19:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Rikota @ 16.1.2013, 15:47) *
...
Опять же "безопасное место" в данном случае - где?

Определяется персоналом производящим продувку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rikota
сообщение 17.1.2013, 8:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 13.7.2010
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547



Цитата(LevaK @ 16.1.2013, 19:06) *
Определяется персоналом производящим продувку.

А вообще-то должно определяться проектом. И "безопасное" здесь - с точки зрения условий рассеивания. Здесь много факторов:
1) конфигурация здания (возможно, есть непродуваемые углы, либо - открывающиеся окна на фасаде),
2) его функциональное назначение (жилое, скорее всего, или административное, общественное),
3) место расположения - не "чисто поле" (а в городе кто разрешит газ травить в "проходную" зону?).

Вот ближайшее безопасное место как раз и будет над кровлей...

У меня несколько лет назад был шкаф на глухой торцевой стене 9-этажного жилого дома, среднее/низкое, к пристроенной котельной, свечи тянули выше кровли (ну там и от котельной свечка была, так что все вместе и тащили по фасаду наверх).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liliyshka84
сообщение 28.8.2013, 9:26
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 203643



Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 9.9.2013, 13:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Liliyshka84 @ 28.8.2013, 10:26) *
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти типовой проект 905-1-24-87 (ГСВ И1,00ЧСБ)

Оголовок свечи, я так понимаю интересует?

тут, на странице выкладывали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3129
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_Zinchenko
сообщение 21.10.2014, 12:29
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171124



Тогда таковй вопрос, нужно ли делать продувку газового шланга соединяющего горелку с газовой трубой. Горелки используются для обжига в промышленной печи. И какова максимальная длина шланга? Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jestanwik
сообщение 22.10.2014, 7:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 18.4.2013
Из: Ржев
Пользователь №: 189889



у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 22.10.2014, 7:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(jestanwik @ 22.10.2014, 8:28) *
у нас 400 горелок на пачке,мы не продуваем.и не предусмотрена продувка.

Продувается, как правило, общий коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skalik
сообщение 29.6.2016, 10:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79333



Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 30.6.2016, 22:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(Skalik @ 29.6.2016, 11:59) *
Продувочная свеча ставится перед котлами какой мощности? Слышал что она требуется при мощности котлов более 50 кВт. В каком нормативно документе написано в каких случаях требуется установка свечи перед котлом?

Зависит от назначения здания, не от "мощности".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных