Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Температура отходясщих газов котла, Нужен совет или рекомендация
11Therion11
сообщение 21.7.2012, 9:25
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток уважаемые спецы! У меня на обекте возникла такая небольшая заминка. В инструкции на котел написано что температура отходящих газов должна быть ПРИБЛЕЗИТЕЛЬНО 130 грд. но у меня при работе котла на большом горении Т отходящих газов 170-185 грд., а на малом горении 85 - 105 (горелка модулируемая но настраивать могу только на макс. или мин. нагрузке).

1. Это нормальные колебания температуры или нет??

2. Температура подачи в котел 55, а из котла выходит 65, образуеться ли в этом случае конденсат???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 23.7.2012, 12:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



1. По СНИПам без экономайзера нормируется до 220 С.
Температура собственно нормальная на обоих ступенях.
Другой вопрос - требования котла 130С. Я думаю вам лучше уточнить у производителей котла.

2. Температура обратки котла (как Вы пишите "подачи в котёл") во многих котлах указывается не менее 55С(смотрите инструкцию на ваш котёл) ибо это точка росы. Держа на такой температуре - вы работаете на грани фола, собственно опыта с выделением конденсата в котлах не имел. Мы держим температуру не менее 60С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 23.7.2012, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Цитата(11Therion11 @ 21.7.2012, 9:25) *
Доброго времени суток уважаемые спецы! У меня на обекте возникла такая небольшая заминка. В инструкции на котел написано что температура отходящих газов должна быть ПРИБЛЕЗИТЕЛЬНО 130 грд. но у меня при работе котла на большом горении Т отходящих газов 170-185 грд., а на малом горении 85 - 105 (горелка модулируемая но настраивать могу только на макс. или мин. нагрузке).

1. Это нормальные колебания температуры или нет??

2. Температура подачи в котел 55, а из котла выходит 65, образуеться ли в этом случае конденсат???


1.Не совсем нормально. Котел до 100кВт? Проверьте разрежение после котла. Похоже, что из-за высокой тяги дымовые газы не успевают отдать тепло котлу и улетают... При этом КПД падает
2.В котле -нет, а вот в дымоходе-зависит от температуры газов при минимальной нагрузке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.7.2012, 16:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Вы же настраивали с газоанализатором, поэтому с тягой должно быть нормально, тем более в котле видимо избыточное давление. Температура газов нормальная, если КПДбр котла получается выше или равно паспортному, я так к этому отношусь.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 23.7.2012, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 23.7.2012, 18:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



очень часто производители отечественных котлов за свои слова (данные в паспорте котла) не отвечают

не побоюсь антирекламы - котлы, случайно не КОЛВИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 27.7.2012, 17:19
Сообщение #6


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(krizhevskyval @ 23.7.2012, 16:33) *
1.Не совсем нормально. Котел до 100кВт? Проверьте разрежение после котла. Похоже, что из-за высокой тяги дымовые газы не успевают отдать тепло котлу и улетают... При этом КПД падает
2.В котле -нет, а вот в дымоходе-зависит от температуры газов при минимальной нагрузке

В паспорте на котел написано что он на 220 кВт. НО горелка настроена на работу в диапазоне 40 - 186 кВт. (расчет по расходу газа). При работе на малой нагрузке 40 кВт, температура отходящих газов 85 - 95 градусов, при наборе мощности температура естественно растет до 170 - 185 0С.


разряжение в топке от 0 до 8 ПА в зависимости от силы ветра.

Считал кпд котла получается 94 - 92 % в зависимости от мощности горелки (в принципе вроде все нормально, так как котел водогрейный то чем больше мощность то тем меньше КПД)(паспортное кпд 92%).

Подскажите от какого параметра при наладке зависит температура отходящих газов. (я на это както внимания не обращал а похоже зря.)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 27.7.2012, 18:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



от коэффициента избытка воздуха (точнее - от концентрации СО2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2012, 18:38
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 27.7.2012, 18:19) *
Подскажите от какого параметра при наладке зависит температура отходящих газов

От нагруженности горелки, от температуры дутьевого воздуха, от коэффициента избытка воздуха, от температуры воды в котле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.7.2012, 6:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Скорее от нагруженности котла. По температуре воздуха на дутье... вроде считаем что это дает приращение полезной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.7.2012, 6:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Скорее от нагруженности котла. По температуре воздуха на дутье... вроде считаем что это дает приращение полезной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 29.7.2012, 13:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Ко всему сказанному ещё чисто теоретически - от температуры газа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 30.7.2012, 5:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(11Therion11 @ 27.7.2012, 20:19) *
Подскажите от какого параметра при наладке зависит температура отходящих газов. (я на это както внимания не обращал а похоже зря.)

От теплосъёма с дымогарных труб.
Теплосъём может быть уменьшен разными параметрами. Как то:
- забились трубы нагаром со стороны дымовых газов
- накипь на трубах со стороны теплоносителя
- отсутствие циркуляции или малая циркуляция теплоносителя
и т.д.

При прочих постоянных температура зависит от температуры в топке, которая, соответственно, зависит от избытка воздуха, что и писалось выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 30.7.2012, 19:16
Сообщение #13


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(VladV @ 30.7.2012, 5:33) *
От теплосъёма с дымогарных труб.
Теплосъём может быть уменьшен разными параметрами. Как то:
- забились трубы нагаром со стороны дымовых газов
- накипь на трубах со стороны теплоносителя
- отсутствие циркуляции или малая циркуляция теплоносителя

я по тому и задал этот вопрос по сути...... я на прошлой неделе помыл 2 котла (строго по инструкции) и рально смыл кучю грязи (прилагаю фото) на наружных стенах теплообменника (теплообменник медный) температура отходяших газов УВЕЛИЧИЛАСЬ на 10 - 15 градусов. (конечно сейчас на улице 30 градусная жара но ведь температура должна была уменшиться!!!)



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____0014.jpg ( 408,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 30.7.2012, 19:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(11Therion11 @ 30.7.2012, 19:16) *
температура отходяших газов УВЕЛИЧИЛАСЬ на 10 - 15 градусов.


Это при одинаковой нагрузке (темп-ра на выходе и расход теплоносителя до и после отмыва те же) ???

Как изменился расход газа???

Сообщение отредактировал Synoptyk - 30.7.2012, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 30.7.2012, 20:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



To 11Therion11 Вообще то в теме - вопрос про параметры, а не влияющие мероприятия, насколько я понял. Смешиваются условия и состояние объекта. Ну и по тексту - при чистом эксперименте такого быть не может, Вы что-то не учли

Сообщение отредактировал ruben - 30.7.2012, 20:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 31.7.2012, 4:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Согласен с выше высказавшимися товарищами.
Необходимо смотреть что изменилось. Какие ещё мероприятия проводили. Перепад температур на каком участке изменился.
По сути вам необходимо брать режимную карту и сравнивать показания.

P.S. В чистом виде, как Вы описали, это может быть если у вас была сверхтеплопроводящая накипь, которая в разы увеличивала теплопроводность (что по температурам газа не заметно).

Сообщение отредактировал VladV - 31.7.2012, 4:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 31.7.2012, 5:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Как вариант - так помыл, что сильнее забил промежутки между оребрением. Я вот честно говоря не представляю, как можно помыть нормально оребренные трубы.
В печах нефтехимии есть такая же проблема, пространство между ребрами забивается наглухо. В последнее время оребренных труб практически не применяют, только гладкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 31.7.2012, 10:33
Сообщение #18


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(Synoptyk @ 30.7.2012, 19:55) *
Как изменился расход газа???


Большое спсибо ... этим вопросом вы мне намекнули что не так))) я замеры делал на большей нагрузке вот и изменения в Т газах. Перепроверил режимную карту и все сошлось.(прикладываю сводную таблицу)


Теплообменник мыл КЕРХЕРОМ, вымыло все вплоть до окислов, ребра чистые и красивые rolleyes.gif .


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 194,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 31.7.2012, 11:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Судя по карте она подогнана.


P.S. Это хорошо, что вы решили проблему, а на будущее я бы посоветовал для себя составить режимную карту по фактическим параметрам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.7.2012, 15:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(11Therion11 @ 31.7.2012, 11:33) *
Большое спсибо ... этим вопросом вы мне намекнули что не так))) я замеры делал на большей нагрузке вот и изменения в Т газах. Перепроверил режимную карту и все сошлось.(прикладываю сводную таблицу)

1.расход газа на фото должн быть одинаков с одной из рабочих нагрузок, в вашем случае с малым горением.
2.Таблица наоборот не подогнана, строка 19 расход воды через котел должен быть примерно одинаков на всех нагрузках,
я подбираю температурой после котла.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.7.2012, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 31.7.2012, 16:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(CNFHSQ @ 31.7.2012, 16:39) *
1.расход газа на фото должн быть одинаков с одной из рабочих нагрузок, в вашем случае с малым горением.
2.Таблица наоборот не подогнана, строка 19 расход воды через котел должен быть примерно одинаков на всех нагрузках,
я подбираю температурой после котла.

Чтобы расход воды был одинаков, измерять надо с точностью хотя бы до десятых градуса. При дельта один градус, погрешность измерения в одну десятую составляет уже 10%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.7.2012, 16:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Артем Самара @ 31.7.2012, 17:13) *
Чтобы расход воды был одинаков, измерять надо с точностью хотя бы до десятых градуса. При дельта один градус, погрешность измерения в одну десятую составляет уже 10%

Поэтому температура расчетная. У Вас не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 1.8.2012, 3:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(CNFHSQ @ 31.7.2012, 18:39) *
2.Таблица наоборот не подогнана

Таблица подогнана по нескольким параметрам, это очевидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 1.8.2012, 5:37
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(CNFHSQ @ 31.7.2012, 18:34) *
Поэтому температура расчетная. У Вас не так?


Да конечно же так. wink.gif

Цитата(VladV @ 1.8.2012, 5:51) *
Таблица подогнана по нескольким параметрам, это очевидно.


Давайте поговорим об этом...
А то намеки какие то, я вот не вижу особой подгонки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 1.8.2012, 7:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(Артем Самара @ 1.8.2012, 8:37) *
Давайте поговорим об этом...
А то намеки какие то, я вот не вижу особой подгонки.

Ну... я собственно не ради спора, а совета ради топиккастеру, спорить не буду.
А по поводу того, что бросается в глаза это
- различия между расходом газа приведённым и рабочим не соответствуют действительности.
- мощность по прямому балансу так же не соответствует тому, что указано, как фактическая мощность.

P.S. Не совсем понятно, что регулирует расход воды, но это может быть и не важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 1.8.2012, 8:12
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Газ проверил, правильно, только округлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 2.8.2012, 12:26
Сообщение #27


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



[/quote]

Давайте поговорим об этом...


А то намеки какие то, я вот не вижу особой подгонки.


[/quote]

Мужики я нечего не подгонял!!!! КАКОЙ СМЫСЛ ПОДГОНЯТЬ ТАБЛИЦУ ЕСЛИ ТУТ МОГУТ СКАЗАТЬ ГДЕ ИЛИ В ЧЕМ ТЫ ОШИБАЕШСЯ!!!!


1. ФОТО - это до промывки и наладки на малой нагрузке. (потом идет после промывки и наладке на малой нагрузке и последняя графа это после промывки и наладки на большой нагрузке)

2. Как расход газа на фото и после промывки и наладки может быть одинаковым???

3. В паспорте на котел - номинальная тепловая мощность 220 кВт. открываю паспорт на горелку - макс мощность горелки 240 кВт. Замерял на большом горении получилось 79,9% - фактическая теплопроизводительность котла 176 кВт - что по вашему не так с мощностью????

4. прошу поточнее разъяснить про расход воды через котел, как он может быть одинаковым??

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.8.2012, 19:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



1.2.Фото делается чтобы оценить результаты выполненной работы. Это можно сделать при одинаковом расходе газа по счетчику. Т.е. на малой нагрузке добейтесь чтобы по счетчику расход был такой же как на фото. Смотрите результаты своей работы по промывке. КПД вырастет.
3.Если такой мощности достаточно при максимальной подключенной нагрузке, то все в порядке.
4.У вас что, расход через котел меняется при изменении нагрузки?

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.8.2012, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladV
сообщение 3.8.2012, 5:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65667



Цитата(11Therion11 @ 2.8.2012, 15:26) *
2. Как расход газа на фото и после промывки и наладки может быть одинаковым???

Во первых вы заносите моментальный расход, а не накопительный. Этот показатель не зависит от теплосъёма, а зависит от горелки.
Во вторых у вас теплосъём на стороне потребителя остался тот же самый, если после промывки у вас не увеличился КПД, то и расход останется тот же. Но здесь расход уже итоговый.
Вы по КПД смотрите. То-есть вам необходимо судить по изменению удельного топлива.

Цитата(11Therion11 @ 2.8.2012, 15:26) *
3. В паспорте на котел - номинальная тепловая мощность 220 кВт. открываю паспорт на горелку - макс мощность горелки 240 кВт. Замерял на большом горении получилось 79,9% - фактическая теплопроизводительность котла 176 кВт - что по вашему не так с мощностью????

Ну как можно сказать по тем данным которые есть, почему малая мощность? Могу предложить несколько вариантов.
1. Горелка не настроена на максимальный расход.
2. Даже если горелка настроена на максимальный расход, то надо учесть один момент. Иностранные производители указывают мощность горелки, но это лжа. Горелка даёт не мощность, а максимальный расход. А мощность уже зависит от калорийности газа.
По сути вам необходимо посмотреть расход газа который у вас есть и сравнить его с расходом горелки указанным в паспорте.
Иначе говоря что бы узнать максимальную мощность горелки, необходимо умножить максимальный расход по паспорту на калорийность вашего газа.

Цитата(11Therion11 @ 2.8.2012, 15:26) *
4. прошу поточнее разъяснить про расход воды через котел, как он может быть одинаковым??

Не зная вашей системы - нельзя сказать как он может быть разным или одинаковым.
Если у вас стоит циркуляционный насос на котле, и гидравлически на расход ни чего не влияет - то и расход должен быть постоянным.
Иначе говоря если у вас не стоят частотники, то каким образом вы меняете расход? Или у вас стоят какие-то регулирующие клапана, которые изменяют расход, в зависимости ... от чего?

P.S.
Цитата(11Therion11 @ 2.8.2012, 15:26) *
Мужики я нечего не подгонял!!!!

Я ещё раз повторяю, если вы не подгоняли - в таком случае укажите правильные расходы газа. У Вас не сходятся расход газа по прибору и расход газа приведённый. Потому нельзя сказать, какой из них правильный и есть ли вообще там правильные циферы.

Фактическая мощность на выходе из котла :
фото - 41,26 кВт
нагрузка 21,6 % - 53,35 кВт
Нагрузка 79,9% - 201,47 кВт

Но это по вашим цифрам. А я сомневаюсь что они соответствуют действительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 3.8.2012, 6:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(VladV @ 3.8.2012, 7:15) *
Я ещё раз повторяю, если вы не подгоняли - в таком случае укажите правильные расходы газа. У Вас не сходятся расход газа по прибору и расход газа приведённый. Потому нельзя сказать, какой из них правильный и есть ли вообще там правильные циферы.

Фактическая мощность на выходе из котла :
фото - 41,26 кВт
нагрузка 21,6 % - 53,35 кВт
Нагрузка 79,9% - 201,47 кВт

Но это по вашим цифрам. А я сомневаюсь что они соответствуют действительности.

Почему должны сходиться расходы газа по прибору (рабочий) и приведенный к стандартным условиям?
Рабочий расход замеряется при давлении на счетчике и он практически всегда меньше стандартного.

Фактическая мощность котла в таблице рассчитана верно, откуда взялись цифры 41,26кВт, 53,35кВт и 201,47кВт непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных