Rs485 или, Требуется щиты на контроллерах PIXEL завязать в единую сеть с компом |
|
|
|
29.7.2012, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Есть объект с 7+5 шкафами на PIXEL, нужно их привязать к компьютеру оператора. Не знаю что лучше, попробовать обвязывать по RS485 или Ethernet 10Base-T, с сетевыми модулями вообще не работал, а RS485 по опыту часто сбои даёт на производствах, опасаюсь помех и суммарная длина 500метров если шкафы шлейфом соеденять. К тому же нужно две системы свести на один компьютер (ну это конечно не большая проблема). Буду рад если опытные специалисты подскажут в каком направлении двигаться, пока я к RS485 склоняюсь, так как для Ethernet 10Base-T требуется много дополнительного оборудования и длина ограничена сильнее чем у RS485.
|
|
|
|
|
29.7.2012, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Controls @ 29.7.2012, 13:03)  RS485 по опыту часто сбои даёт на производствах, опасаюсь помех и суммарная длина 500метров если шкафы шлейфом соеденять. Материал из Википедии: RS-485 Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в промышленной автоматизации. Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров
|
|
|
|
|
29.7.2012, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800

|
Цитата(cauto @ 29.7.2012, 16:37)  Материал из Википедии: RS-485 Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в промышленной автоматизации. Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров Это я всё знаю, но на практике часто и на более коротких длинах бывает не стабильность передачи данных из за непосредственной близости установки частотников. Вопрос как раз применял ли кто на практике шлейф из семи и более приёмопередатчиков, с длиной не менее 500метров и как себя сеть вела? Возможно глупый вопрос, но практики с такой длиной небыло, поэтому и опасаюсь последствий.
Сообщение отредактировал Controls - 29.7.2012, 16:24
|
|
|
|
|
29.7.2012, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Controls @ 29.7.2012, 17:20)  Вопрос как раз применял ли кто на практике шлейф из семи и более приёмопередатчиков, с длиной не менее 500метров и как себя сеть вела? Неоднократно, без проблем. Цитата(Controls @ 29.7.2012, 17:20)  бывает не стабильность передачи данных из за непосредственной близости установки частотников. И практически для всех частотников возможно управление по RS-485?
Сообщение отредактировал cauto - 29.7.2012, 17:29
|
|
|
|
|
29.7.2012, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата поэтому и опасаюсь последствий Питание Pixel через блоки питания или трансформатор?
|
|
|
|
|
29.7.2012, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Ни разу не наблюдал никакой нестабильности у 485-го, ни с частотниками, ни без частотников. Если, конечно, все сделано нормальными ручками, а не золотыми...
|
|
|
|
|
30.7.2012, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945

|
Я постоянно собираю системы диспетчеризации (30+ шкафов) по 485-му интерфейсу. Бывает, что до половины шкафов оснащены частотниками, а то и двумя.
Никогда проблем не испытывал.
Обычный алгоритм таков: 1. Не стараюсь обвязать все шкафы одним шлейфом. Обычно все шкафы разбиваются по зонам, и так же зонами обвязываются. Потом в одном шкафу собираются и через Ethernet на комп диспетчера. 2. Использую специально предназначенный для этого кабель. Обязательно экранированный. 3. Естественно прокладываю не абы как. 3. Ну и про терминаторы не забываю.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(DimanVIP @ 30.7.2012, 16:56)  2. Использую специально предназначенный для этого кабель. Обязательно экранированный. Какие?
|
|
|
|
|
30.7.2012, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Какие? Врят ли ему выделяют деньги на КИПЭВ
|
|
|
|
|
30.7.2012, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.7.2012, 19:05)  Какие? http://www.spcable.ru/prom_interface.htmlЦитата(Abysmo @ 30.7.2012, 19:12)  Врят ли ему выделяют деньги на КИПЭВ  Самый курьёзный случай в моей практике(ни в коем случае не повторять).  Монтаж по проекту хххнефтехимпроект закончен, через неделю сдача и тут выясняется, что на самый дальний контроллер ( расстояние около 700 м ) кабель связи в проекте отсутствует. Денег уже нет, кабеля нет, а сдавать то надо, что делать? Начальство кричит делайте что хотите, но сдайте. В результате собрали остатки КВВГЭ: 4х1 пайка 10х1 пайка 37х1 пайка 14х1 пайка 4х1. Работает уже 10 лет.
|
|
|
|
|
30.7.2012, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.7.2012, 19:05)  Какие? Цитата(cauto @ 30.7.2012, 19:49)  В самую тютельку. Он, родимый! И контора эта. Как то, уже давно(когда еще радиолюбительством занимался), ради интереса проверял дальнобойность 485-го. Использовал обычную телефонную "лапшу". Без проблем пробило на 1,7 км. Но не спорю, условия были "тепличные", и скорость 14400(вроде) всего была.
Сообщение отредактировал DimanVIP - 30.7.2012, 19:48
|
|
|
|
|
31.7.2012, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945

|
Цитата(Abysmo @ 31.7.2012, 13:02)  Не реклама - просто для сведений - есть еще один производитель: http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/rs_485/kis/Надо взять на заметку. А то, как то раз, пришлось кидать двух-парный, т.к. простого не оказалось в наличии.
|
|
|
|
|
1.8.2012, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Надо взять на заметку. А то, как то раз, пришлось кидать двух-парный, т.к. простого не оказалось в наличии Он у них под заказ в любом случае
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)