Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Rs485 или, Требуется щиты на контроллерах PIXEL завязать в единую сеть с компом
Controls
сообщение 29.7.2012, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800



Есть объект с 7+5 шкафами на PIXEL, нужно их привязать к компьютеру оператора. Не знаю что лучше, попробовать обвязывать по RS485 или Ethernet 10Base-T, с сетевыми модулями вообще не работал, а RS485 по опыту часто сбои даёт на производствах, опасаюсь помех и суммарная длина 500метров если шкафы шлейфом соеденять. К тому же нужно две системы свести на один компьютер (ну это конечно не большая проблема).
Буду рад если опытные специалисты подскажут в каком направлении двигаться, пока я к RS485 склоняюсь, так как для Ethernet 10Base-T требуется много дополнительного оборудования и длина ограничена сильнее чем у RS485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 29.7.2012, 13:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Controls @ 29.7.2012, 13:03) *
RS485 по опыту часто сбои даёт на производствах, опасаюсь помех и суммарная длина 500метров если шкафы шлейфом соеденять.
Материал из Википедии:
RS-485
Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в промышленной автоматизации.
Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Controls
сообщение 29.7.2012, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800



Цитата(cauto @ 29.7.2012, 16:37) *
Материал из Википедии:
RS-485
Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семейства промышленных сетей широко используемых в промышленной автоматизации.
Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров


Это я всё знаю, но на практике часто и на более коротких длинах бывает не стабильность передачи данных из за непосредственной близости установки частотников. Вопрос как раз применял ли кто на практике шлейф из семи и более приёмопередатчиков, с длиной не менее 500метров и как себя сеть вела? Возможно глупый вопрос, но практики с такой длиной небыло, поэтому и опасаюсь последствий.

Сообщение отредактировал Controls - 29.7.2012, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 29.7.2012, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Controls @ 29.7.2012, 17:20) *
Вопрос как раз применял ли кто на практике шлейф из семи и более приёмопередатчиков, с длиной не менее 500метров и как себя сеть вела?
Неоднократно, без проблем.
Цитата(Controls @ 29.7.2012, 17:20) *
бывает не стабильность передачи данных из за непосредственной близости установки частотников.
И практически для всех частотников возможно управление по RS-485? laugh.gif laugh.gif laugh.gif


Сообщение отредактировал cauto - 29.7.2012, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 29.7.2012, 17:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
поэтому и опасаюсь последствий


Питание Pixel через блоки питания или трансформатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 29.7.2012, 18:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ни разу не наблюдал никакой нестабильности у 485-го, ни с частотниками, ни без частотников. Если, конечно, все сделано нормальными ручками, а не золотыми...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 30.7.2012, 16:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Я постоянно собираю системы диспетчеризации (30+ шкафов) по 485-му интерфейсу.
Бывает, что до половины шкафов оснащены частотниками, а то и двумя.

Никогда проблем не испытывал.

Обычный алгоритм таков:
1. Не стараюсь обвязать все шкафы одним шлейфом. Обычно все шкафы разбиваются по зонам, и так же зонами обвязываются. Потом в одном шкафу собираются и через Ethernet на комп диспетчера.
2. Использую специально предназначенный для этого кабель. Обязательно экранированный.
3. Естественно прокладываю не абы как.
3. Ну и про терминаторы не забываю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 30.7.2012, 18:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(DimanVIP @ 30.7.2012, 16:56) *
2. Использую специально предназначенный для этого кабель. Обязательно экранированный.


Какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 30.7.2012, 18:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Какие?


Врят ли ему выделяют деньги на КИПЭВ smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.7.2012, 18:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.7.2012, 19:05) *
Какие?
http://www.spcable.ru/prom_interface.html
Цитата(Abysmo @ 30.7.2012, 19:12) *
Врят ли ему выделяют деньги на КИПЭВ smile.gif
Самый курьёзный случай в моей практике(ни в коем случае не повторять). rolleyes.gif Монтаж по проекту хххнефтехимпроект закончен, через неделю сдача и тут выясняется, что на самый дальний контроллер ( расстояние около 700 м ) кабель связи в проекте отсутствует. Денег уже нет, кабеля нет, а сдавать то надо, что делать? Начальство кричит делайте что хотите, но сдайте. В результате собрали остатки КВВГЭ: 4х1 пайка 10х1 пайка 37х1 пайка 14х1 пайка 4х1. Работает уже 10 лет. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 30.7.2012, 19:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(Сергей Валерьевич @ 30.7.2012, 19:05) *
Какие?


Цитата(cauto @ 30.7.2012, 19:49) *


В самую тютельку.
Он, родимый! И контора эта.


Как то, уже давно(когда еще радиолюбительством занимался), ради интереса проверял дальнобойность 485-го.
Использовал обычную телефонную "лапшу". Без проблем пробило на 1,7 км.
Но не спорю, условия были "тепличные", и скорость 14400(вроде) всего была.

Сообщение отредактировал DimanVIP - 30.7.2012, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 31.7.2012, 12:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Он, родимый! И контора эта.


Не реклама - просто для сведений - есть еще один производитель:

http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/rs_485/kis/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 31.7.2012, 21:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(Abysmo @ 31.7.2012, 13:02) *
Не реклама - просто для сведений - есть еще один производитель:

http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/rs_485/kis/


Надо взять на заметку.
А то, как то раз, пришлось кидать двух-парный, т.к. простого не оказалось в наличии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 1.8.2012, 11:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Надо взять на заметку.
А то, как то раз, пришлось кидать двух-парный, т.к. простого не оказалось в наличии


Он у них под заказ в любом случае sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных