> Датчик уровня жидкости, Нужна подсказка
Bricki2006
сообщение 2.8.2012, 11:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Будет ли работать одноэлектродный дакчик уроня жидкости совместно с сигнализатором уровня жидкости трехканальным ОВЕН САУ-М6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 2.8.2012, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



одноэлектродный - кондуктометрический?
в металлической емкости будет. + сигнал на датчик, - сигнал на емкость.
или 2 датчика. 1 на + сигнал, другой на - сигнал.
просто в сау задействовать 1 канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bricki2006
сообщение 2.8.2012, 11:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Благодарю GraevSergey!
Вообще датчик ставим на тройник в канализации. Почему-то поставщик посоветовал трёхэлектродный кандуктометрический. Вот и разбираюсь. Впервые с таким сталкиваюсь. Тёмный лес для меня.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.8.2012, 17:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Bricki2006 @ 2.8.2012, 12:49) *
Вообще датчик ставим на тройник в канализации. Почему-то поставщик посоветовал трёхэлектродный кандуктометрический. Вот и разбираюсь.

Из серии "шкурный вопрос".
С этого момента можно подробнее, кратко и в личку. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 6.8.2012, 6:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



вы будете регулировать уровень. следовательно есть исполнительный механизм. например вентиль или откачивающий насос. вам необходим гистерезис на включение/выключение. отсюда:
1-й электрод - общий
2-й электрод - комманда №1 (выключить, закрыть и т.п.)
3-й электрод - комманда №2 (включить, открыть и т.п.)

да. и когда ставить электрод в тройник будете, следите за глубиной погружения электродов. а то можно и трубу закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bricki2006
сообщение 7.8.2012, 9:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Спасибо за подсказки. Разобрался. Срабатывать будет задвижка. Соответственно одного сигнала будет достаточно. Монтажники говорят, лучше обратный клапан поставить. Схема с задвижкой почти неработет нигде. Понятно что от проекта отходить нельзя, поэтому ставим задвижку. Кстати в проекте тоже одноэлектродный датчик. Посути преносим только его местоположение из колодца в тройник.

А клапан обратный наверное нельзя ставить на малых диаметрах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных