Выбор насоса |
|
|
|
2.8.2012, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Добрый день. Сейчас в системе отопления стоит насос производительностью 45 м3/час давление 0,3МПа 5,5 кВт температурный график Т2-Т1=10град. Насос хотим заменить. Посоветуйте: Подобрать такой же насос или с характеристиками 24 м3/ч 0,3 МПа 4 кВт и тогда Т2-Т1=20град. Второй вариант в плане экономии электроэнергии более привлекателен.
|
|
|
|
|
2.8.2012, 16:38
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50350
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(mib_z @ 2.8.2012, 17:35)  Добрый день. Сейчас в системе отопления стоит насос производительностью 45 м3/час давление 0,3МПа 5,5 кВт температурный график Т2-Т1=10град. Насос хотим заменить. Посоветуйте: Подобрать такой же насос или с характеристиками 24 м3/ч 0,3 МПа 4 кВт и тогда Т2-Т1=20град. Второй вариант в плане экономии электроэнергии более привлекателен. Хоть скажите что за система, какой график и нагрузка. Да и насос неплохо бы назвать по имени.
|
|
|
|
|
2.8.2012, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
wilo-select.com
|
|
|
|
|
3.8.2012, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Двухтрубная система. Отапливаем производство, склады административное здание. Сейчас насос стоит отечественный К45. Хотим поствить Wilo или Grundfos циркуляционный типа ТР или типа CR. График нагрузки 80/70. Котельная своя, поэтому температуру регулируем любую.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 9:35
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
У Вас сейчас тепло? Есть запас мощности у отопительных приборов? 80/70- а сможет Ваша система работать при 90/70 в ту самую пятидневку? Какие трубы? Система с изменением расхода расбалансируется. У Вас есть арматура которой Вы сможете ее отрегулировать? На какой график Вы собираетесь перейти 90/70, 85/65, .....?
З.Ы.Быстрее всего что можно с меньшим расходом
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 3.8.2012, 9:37
|
|
|
|
|
3.8.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(mib_z @ 2.8.2012, 16:35)  0,3 МПа А что это за параметр?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 9:43
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(BIONDER @ 3.8.2012, 9:37)  А что это за параметр? И правда. При уменьшении расхода можно и напор меньше принять.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
0,3 МПа давление на подаче насоса, на обратке (на всасывании насоса давление 0,1 МПа
|
|
|
|
|
3.8.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 3.8.2012, 9:43)  И правда. При уменьшении расхода можно и напор меньше принять. Причем сильно меньше
|
|
|
|
|
3.8.2012, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Ну скорее всего напор насоса не 0,3, а 0,3-0,1=0,2, т.е 2 очка
|
|
|
|
|
3.8.2012, 12:36
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(BIONDER @ 3.8.2012, 12:25)  Причем сильно меньше Полностью согласен. При сокращении расхода в два раза в квадратичной зоне сопротивления потери сократятся в 4 раза. Следовательно при нынешнем циркуляционном давлении 20метров можно ожидать что оно составит метров 8 как у вас на графике 20метров= 4-местные в подводках,клапанах... и 16 линейные 8=4 местные+16/4 Но для конкретного обьекта следует пересчитать. Экономия электроэнергии будет существеннее.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(mib_z @ 2.8.2012, 17:35)  Добрый день. Сейчас в системе отопления стоит насос производительностью 45 м3/час давление 0,3МПа 5,5 кВт температурный график Т2-Т1=10град. Насос хотим заменить. Посоветуйте: Подобрать такой же насос или с характеристиками 24 м3/ч 0,3 МПа 4 кВт и тогда Т2-Т1=20град. Второй вариант в плане экономии электроэнергии более привлекателен. Для определения рабочей точки на хар-ке насоса и Кv системы необходимо знать фактическое давление на всасе и вых. насоса и в сети, а так же не проточеное - ли колесо? А еще лучше знать факт расход, чтобы не определять его по характеристике насоса.
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2012, 12:44
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Производительность насоса определена с помощью счетчика, давление на всасе и подачи по манометру фактическое.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 3.8.2012, 10:43)  И правда. При уменьшении расхода можно и напор меньше принять. Мы хотим заменить насос 45 м3/ч 0,3Мпа на 25м3/ч 0,3 МПа Давление на подаче снижать не будем, тк систему скорее всего не продавит.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
а частотник на сущесствующий насос не судьба поставить?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:10
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Почему не продавит? Да ладно. Если металлические трубы то спокойно ставьте, если полимер(любой) то могут возникнуть проблемы, для поддержания температурного напора надо будет повышать Тподачи, что чревато выходом труб из строя. Но судя по насосу есть догадка что система отопления досталась Вам из тех времен когда отопление было металлическим, а достать низконапорный насос проблемой. Все же лучше наймите кого то- дешевле будет и насос и электрика.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(mib_z @ 3.8.2012, 15:47)  Мы хотим заменить насос 45 м3/ч 0,3Мпа на 25м3/ч 0,3 МПа Давление на подаче снижать не будем, тк систему скорее всего не продавит. Ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы обеспечить в системе расход 25м3/ч необходим насос с хар-кой Н=6,2м и G=25м3/ч. См.пост 9.
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2012, 15:54
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:53
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 15:48)  Ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы обеспечить в системе расход 25м3/ч необходим насос с хар-кой Н=9,2м и G=25м3/ч. Получится. Они его зажмут задвижкой))) И получат тот же банан но в целофане. Зачем он им? И сам не знаю.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 3.8.2012, 16:53)  Получится. Они его зажмут задвижкой))) И получат тот же банан но в целофане. Зачем он им? И сам не знаю.  Тот, да не тот. Зажим задвижкой выводит рабочую точку насоса из зоны макс КПД, а это доп потребл электры.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Давление на подаче снижать не будем, тк систему скорее всего не продавит. Я вроде уже говорил, но повторюсь. У вас на подаче 0,3 МПа , на всасе 0,1 МПа Разница есть напор насоса 0,3-0,1=0,2 МПа., т.е 20 м вд. ст., а не 0,3 МПа Отключите насос и посмотрите давление, скорее всего оно будет 0,1 МПа.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 9:00
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(KGP1 @ 3.8.2012, 16:09)  Тот, да не тот. Зажим задвижкой выводит рабочую точку насоса из зоны макс КПД, а это доп потребл электры. КПД насоса от расхода зависит и будет как раз в норме. Вот только 2/3 напора на задвижке погасят. Это уже КПД системы. Но электричества лишнего сожгут-ну и пусть, все потери в тепло перейдут))). Что объяснять- зато "продавит"
|
|
|
|
|
6.8.2012, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Khomenko_A_S @ 6.8.2012, 10:00)  КПД насоса от расхода зависит и будет как раз в норме. Вот только 2/3 напора на задвижке погасят. Это уже КПД системы. Но электричества лишнего сожгут-ну и пусть, все потери в тепло перейдут))). Что объяснять- зато "продавит" Неправильно.
|
|
|
|
|
6.8.2012, 11:10
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(KGP1 @ 6.8.2012, 11:03)  Неправильно. Правильно. Автор пусть еще все это почитает и подумает о найме на один день специалиста.
|
|
|
|
|
  |