> выбор трансформатора тока для компрессора
Boris130974
сообщение 3.8.2012, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132332



Имеем:
Электродвигатель компрессора асинхронный 1200кВт U=6кВ Iном=140А Iпуск.=350А tпуск.=25-30с
Будет ли достаточно установить трансформатор тока 150/5?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.8.2012, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



25-30с брехать будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.8.2012, 12:24
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Будет ли достаточно установить трансформатор тока 150/5?
да, но только в том случае, если он расчитан на подобную перегрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 4.8.2012, 7:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



Асинхронный двигатель 20 - 30 секунд не запускается. Да и такой мощности. Наверное он синхронный. Хотя и для синхронного время пуска очень большое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris130974
сообщение 6.8.2012, 8:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132332



Спасибо всем ответившим!
t=25-30с указал Поставщик американского компрессора (время пуска действительно большое).
В моем случае имеются уже установленные трансформаторы тока типа
ТПЛ-10 прошлых лет выпуска 150/5. Пройдут ли они по перегрузке во время пуска электродвигателя? Iпуск.=2,5Iном.=2,5х140А=350А (устройство плавного пуска электродвигателя 2,5Iном). Как это можно узнать? Может кто-то с подобным уже сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 6.8.2012, 8:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



ГОСТ 7746-2001 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия"
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А должны соответствовать указанным в таблице 10.

Для трансформаторов, у которых эффективное значение температуры окружающей среды по ГОСТ 15543.1 превышает 40 °С, значения наибольших рабочих первичных токов могут быть меньше указанных в таблице 10 и их следует устанавливать в стандартах на трансформаторы конкретных типов.

Для трансформаторов на номинальные первичные токи свыше 10000 А, предназначенных для генераторов или синхронных компенсаторов, наибольший рабочий первичный ток может быть больше или меньше номинального тока, но не менее наибольшего длительного тока генератора или синхронного компенсатора.

По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.

поиском по ПУЭ пробежался :
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 6.8.2012, 13:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Boris130974 @ 6.8.2012, 12:07) *
Спасибо всем ответившим!
t=25-30с указал Поставщик американского компрессора (время пуска действительно большое).
В моем случае имеются уже установленные трансформаторы тока типа
ТПЛ-10 прошлых лет выпуска 150/5. Пройдут ли они по перегрузке во время пуска электродвигателя? Iпуск.=2,5Iном.=2,5х140А=350А (устройство плавного пуска электродвигателя 2,5Iном). Как это можно узнать? Может кто-то с подобным уже сталкивался.

А в чем назначение этих транформаторов тока?
В плане защиты обычно УППшка должна отрабатывать...

И запуск компрессора 25-30 секунд да еще и с кратностью пускового тока 2,5, это жестокое издевательство над движком... Не знаю, что там у Вас за компрессор и движок, но обычно компрессорам нужен момент очень приличный и большая часть движков при таком зарезании пускового тока вообще не раскрутится до номинала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 7.8.2012, 15:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



А может это турбина?
при перегрузе ТТ, нарушается в основном класс точности, т.е. для коммерческого учета он не пройдет, а для защиты и
измерения тока может и прокатить...
Хотя если купили такого монстра, то надо брать и обвязку в соответствии с рекомендациями поставщика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris130974
сообщение 8.8.2012, 8:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132332



Центробежный турбокомпрессор ТА6000 CAMERON.

ТТ для измерения, технического учета и защиты.

Сообщение отредактировал Boris130974 - 8.8.2012, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris130974
сообщение 15.10.2012, 9:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132332



Цитата(SVKan @ 6.8.2012, 13:08) *
И запуск компрессора 25-30 секунд да еще и с кратностью пускового тока 2,5, это жестокое издевательство над движком... Не знаю, что там у Вас за компрессор и движок, но обычно компрессорам нужен момент очень приличный и большая часть движков при таком зарезании пускового тока вообще не раскрутится до номинала...


Поставщик компрессора предложил использовать кратность пускового тока 3,1. Не будет ли это
"жестоко" для двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных