Юрий Оганесян
сообщение 6.8.2012, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158858



Добрый день!
Подбираем расходомер на мазут.
В ГОСТе на мазут М100 указана его условная вязкость и кинематическая вязкость.
В паспорте на расходомер указано что он работает на продуктах с вязкостью от от 3 до 10 МПа.с. То есть как я понимаю указана динамическая вязкость. При этом в устной беседе производитель уверяет, что этот расходомер на мазуте М100 подогретом до 120 град.С работает успешно. (у нас горелка газомазутная). Во всем этом ключевое слово "устно".
Существуют ли какие-нибудь оценочные методики позволяющие перевести кинематическую вязкость в динамическую ?
если нужно конкретики - то мы рассматриваем расходомер VZO 40 (АкваМетро) подходит ли он для нашего мазута?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 6.8.2012, 22:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



посмотрел сайты, этот счетчик предлагается для бензина и дизтоплива и у него макс температура 60 град.
как вы мазут греете до 120 град? это паровая котельная?
вообще интересно было бы услышать мнение кто эксплуатировал какие-нибудь счетчики на мазуте huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.8.2012, 23:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ролико-лопастные от вязкости не зависят. Посмотрите http://nordix-metrologia.narod.ru/index5.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Оганесян
сообщение 8.8.2012, 7:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158858



сам котел водогрейный, но мазут греем паром - котельная большая - тут все есть

<<< у него макс температура 60 град. >>> а откуда эта информация? в тех технич. данных,
которые я находил указано 130 С 180 С
файл прикрепляю...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kromwell
сообщение 21.1.2013, 16:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005



Emerson CMF работает на 80грд.С - проверено. 120грд.С - декларируют.
но они дорогие...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Александр...
сообщение 3.5.2015, 23:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.5.2015
Пользователь №: 266879



Мы тоже долго думали, что поставить на мазут в котельные, Кориолисы очень дорогое удовольствие, а из механических трудно найти достойные, да и считают они все объемный расход. А нам нужно было измерять в КГ/ЧАС. В итоге взяли комплексы учета на основе овально-шестеренных расходомеров у Челябинских ребят. В узел учета входил контроллер с разработанной ими методикой пересчета объемного расхода в массовый на основе температуры, объема и вводимых пользователем данных по плотности. Если надо могу поискать контакты Челябинской конторы, вроде БРИЗ называются.

Цитата(Юрий Оганесян @ 6.8.2012, 13:35) *
Добрый день!
Подбираем расходомер на мазут.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных