> Водоснабжение. Расположение узла ввода
nepio
сообщение 6.8.2012, 15:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17141



Добрый день!
Трубы водоснабжения входят в здание (техподполье). В помещение, куда входят трубы, расположить водомерный узел проблематично из за отсутствия места (мешают трубопроводы теплоснабжения). Можно ли пройти по этому помещению транзитом и установить узел в следующем техническом помещении (2-ое по удалению от наружной стены)? При условии, что к узлу сможем ограничить доступ, путем установки ограждения (клетки с дверью). Аварийный слив воды- самотеком в приямки, выполненные по всему техподполью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.8.2012, 16:18
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(nepio @ 6.8.2012, 16:30) *
Добрый день!
Трубы водоснабжения входят в здание (техподполье). В помещение, куда входят трубы, расположить водомерный узел проблематично из за отсутствия места (мешают трубопроводы теплоснабжения). Можно ли пройти по этому помещению транзитом и установить узел в следующем техническом помещении (2-ое по удалению от наружной стены)? При условии, что к узлу сможем ограничить доступ, путем установки ограждения (клетки с дверью). Аварийный слив воды- самотеком в приямки, выполненные по всему техподполью.

если внутриплощадочные сети находятся на балансе заказчика, то вообще вопросов не будет...
если на балансе водоканала, то на их усмотрение...могут согласовать, а могут и нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
squash
сообщение 15.10.2012, 19:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667



А можно ли водомерный узел устроить на 2-м этаже здания? Прямой доступ к лестнице есть. Нигде не нахожу пока запретов, но необычность решения смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 15.10.2012, 19:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Хоть на 10-ом, если исключите вероятность несанкционированной врезки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 15.10.2012, 20:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(squash @ 15.10.2012, 20:41) *
А можно ли водомерный узел устроить на 2-м этаже здания? Прямой доступ к лестнице есть. Нигде не нахожу пока запретов, но необычность решения смущает.


Требование по устройству ВУ "за 1-й стеной" было в старой редакции СНиП. Щас такого нет. Если водоканал согласует, то ничего не нарушаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
squash
сообщение 16.10.2012, 8:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667



Спасибо всем большое! Успокоили)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
squash
сообщение 7.12.2012, 9:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667



А вот в Водоканале мне сказали, что в/у должен быть "за первой фасадной стеной". И отправили читать "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ". Но в этих правилах я почему-то такого пункта не вижу...

P.S. И еще вопрос: а как думаете, водоканал воспримет, если разместить 2 водомера с обводными линиями на 2-х вводах водопровода на одной стене один над другим:


Сообщение отредактировал squash - 7.12.2012, 9:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 30.1.2014, 11:20
Сообщение #8


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Nasosnik25 @ 15.10.2012, 21:01) *
Требование по устройству ВУ "за 1-й стеной" было в старой редакции СНиП. Щас такого нет. Если водоканал согласует, то ничего не нарушаем.

Можете указать пункт СНиП где было это требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitas
сообщение 30.1.2014, 12:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.7.2008
Пользователь №: 20979



11.5. Счетчики на вводах холодной (горячей) воды надлежит устанавливать у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 31.1.2014, 7:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(vitas @ 30.1.2014, 13:21) *
11.5. Счетчики на вводах холодной (горячей) воды надлежит устанавливать у наружной стены здания в удобном и легкодоступном помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5 °С.


текст сами придумывали? зачем?


А теперь правильная цитата из СНиП 2.04.01-85*.
"11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С."

но кстати данный пункт не входит в перечень обязательного примененияю


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 31.1.2014, 8:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(SV_vrn @ 31.1.2014, 8:57) *
текст сами придумывали? зачем?

А теперь правильная цитата из СНиП 2.04.01-85*.


Так то требование было в старой редакции "СНиП без звездочки". Сам не читал этот фолиант, но гуру канализации так рассказывали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2014, 9:29
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nasosnik25 @ 31.1.2014, 9:46) *
Так то требование было в старой редакции "СНиП без звездочки". Сам не читал этот фолиант, но гуру канализации так рассказывали smile.gif

Так и было. Ну и примечание полезное.

Цитата(Никитос @ 15.10.2012, 20:50) *
Хоть на 10-ом, если исключите вероятность несанкционированной врезки

Интересно, каким способом Вы исключите эту вероятность..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1519.jpg ( 326,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных