При проектировании участка окраски (категория помещения А) столкнулся со следующей проблемой. Имеется камера сушильная. По технологическому заданию температура удаляемого воздуха 200 градусов.
Вопросы:
1. Из какого материала необходимо выполнять воздуховоды? Находил информацию, что из черной стали толщиной 1,5-2 мм или из нержавеющей стали, но ссылок на техническую литературу не нашел.
2. Нужно ли воздуховод покрывать огнезащитным покрытием? Если да, то каким пределом огнестойкости (воздуховод отходит от печи и поднимается в этом же помещении на кровлю)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.8.2012, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



1. В СНиП написано, что как бы считать надо. Правда, фиг его знает, как... А если техлитература, то первое попавшееся - справочник Рысина пойдет? стр.343...
2. А зачем огнезащитное покрытие? Если речь идет о сбросном воздуховоде (части рециркуляционного воздуха), то достаточно покрасить термостойкой краской. В пределах досягаемости, так же как и основной тракт, можно теплоизолировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тухман
сообщение 8.8.2012, 12:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Цитата(zaharov63 @ 8.8.2012, 12:09) *
1. В СНиП написано, что как бы считать надо. Правда, фиг его знает, как... А если техлитература, то первое попавшееся - справочник Рысина пойдет? стр.343...

Думаю, что подойдет. Может лучше применить нержавейку? дольше проживет
Цитата(zaharov63 @ 8.8.2012, 12:09) *
2. А зачем огнезащитное покрытие? Если речь идет о сбросном воздуховоде (части рециркуляционного воздуха), то достаточно покрасить термостойкой краской. В пределах досягаемости, так же как и основной тракт, можно теплоизолировать.

Имел ввиду негорючую теплоизоляцию (Rockwool) или что то подобное.

Спасибо!

Если у кого данному по данному вопросу есть что дополнить, будут благодарен! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.8.2012, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Тухман @ 8.8.2012, 12:17) *
Может лучше применить нержавейку? дольше проживет

Скажем так, аналогичные воздуховоды из черной стали на сушилках в 120С простояли лет 30, думаю и сейчас стоят. А вообще логично этот воздуховод делать из того же материала, что и основные воздуховоды обвязки сушильной камеры, т.к. условия одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных