> Не размещайте внутренний блок кондиционера возле двери. Почему?
Machinator
сообщение 8.8.2012, 7:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Раньше с кондиционерами не работал, но тут случилось и их передали на баланс именно мне. Стал изучать вопрос правельной эксплуатации и установки фанкойлов сплит систем. И в одном из документов наткнулся на "Не размещайте внутренний блок кондиционера возле двери.", ответа, а почему енльзя, какие объективные причины - не нашел. Может быть местные гуру мне помогут? helpsmilie.gif

ЗЫ сегодня придут ставить еще 3 кондера в офис, и 2 из них хотят именно над дверью разместить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 8.8.2012, 7:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Мне кажется, имеется в виду наружная дверь, то есть дверь на улицу. Излишние поступления теплого воздуха при её открытии или при наличии неплотностей и щелей двери могут нарушить режим работы кондиционера, привести к излишнему расходу электроэнергии.
Но это сугубо личное мнение (в литературе таких требований никогда не встречал), с интересом прочту другие версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 8.8.2012, 7:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



я это нашел ЗДЕСЬ на 4-й странице. Введя эту же самую строку в Гугл получил много аналогичных ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.8.2012, 8:01
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



откройте какойнить англоязычную инсталляшку, скорей всего косяк лингво-перевода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 8.8.2012, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



либо же, что бы зимой, при работе кондея на тепло, когда он станет на разморозку, человеки не скользили по льду у двери ... dry.gif

пардон, не обратил внимание, что речь идет о внутреннем блоке

Сообщение отредактировал Boorik - 8.8.2012, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 8.8.2012, 13:16
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Ну в той инструкции еще написано что высота потолка не больше 2.3м оптимальна для кондиционера. Так тогда он просто не влезет.
Если по логике, то может когда заходишь из жары не обдувало прямым потоком холодного воздуха. Но как-то неубедительно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.8.2012, 13:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Когда посчитают теплоизбытки, то вдруг окажется, что поступление тепла от СР будет побольше всех- и оно не у двери поступает. Второе- вы отрывая резко дверь никогда ничего не видели, что дверь бьет в то, что рядом стоит и висит? И третье- блок же для сидящих в помещении, а не для обдува входящих для получения ими дозы холода(в коридоре вполне может быть просто жарко. зашел, простудили, вышел.
и основная масса помещений в общ. здании под наддувом часто бывает- удаляют из коридора)- в итоге будет возле двери дали холода и он ушел в коридор сразу, а на комнату ему плевать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 8.8.2012, 13:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Я полагаю, основная причина данной рекомендации - нестабильность температуры у двери. Соответственно,из за этого блок может слишком часто включаться. Если датчик температуры удаленный, то данная рекомендация относится именно к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 8.8.2012, 14:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(инж323 @ 8.8.2012, 13:27) *
... в итоге будет возле двери дали холода и он ушел в коридор сразу, а на комнату ему плевать.

Не успеет уйти, напор из внутреннего блока хороший - до противоположной стены долетает вплоть до "люмбаго" wink.gif .
Не знаю, что имели в виду авторы инструкции, но в офиссных зданиях в 95% случаев самое удобное для размещения (не для работников) место как раз над дверью, именно потому что там коридор соседствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 8.8.2012, 14:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



а "около" это насколько близко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.8.2012, 15:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Сергей В. @ 8.8.2012, 15:02) *
Не успеет уйти, напор из внутреннего блока хороший - до противоположной стены долетает вплоть до "люмбаго" wink.gif .
Не знаю, что имели в виду авторы инструкции, но в офиссных зданиях в 95% случаев самое удобное для размещения (не для работников) место как раз над дверью, именно потому что там коридор соседствует.

а зачем сплиту коридор?
ну а напор, ага, пока по три раза каждый не простудится то так и будут гонять на максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 8.8.2012, 16:21
Сообщение #12


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Сергей В. @ 8.8.2012, 15:02) *
Не знаю, что имели в виду авторы инструкции, но в офиссных зданиях в 95% случаев самое удобное для размещения (не для работников) место как раз над дверью

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных