> нужен совет по вентиляции помещений с высокими потолками
VasiliAK
сообщение 11.8.2012, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, есть объект ресторан с высотой потолка 8 м. Будет ли эффективна вентиляция если приток будет поступать с отметки 8м? Или он перемешается не дойдя до низу и уйдет в вытяжку? которая находится на той же отметке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proekterov4eg
сообщение 11.8.2012, 20:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Смотря как его раздавать будете. Теоретически, если сильно охлажден, то точно дойдет.
В таком помещении бы вытесняющую применить вам неплохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 12.8.2012, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



почитал про вытесняющую вентиляцию, интересно но очень сложно выполнимо с созданием комфортных условий. Вот интересно как вытесняющая вентиляция может быть совместима с теплым полом? не сыграет ли он злую шутку с вентиляцией и не отправить ли ее раньше времени наверх?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.8.2012, 10:23
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В то время, когда работает тёплый пол, приточный воздух идёт с подогревом.
При грамотном исполнении не сыграет злой шутки. И работать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fastflow
сообщение 12.8.2012, 15:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.8.2012
Пользователь №: 159507



Присоединюсь к теме: посоветуйте мощность системы вентиляции для кафе с такой вот печкой, и стандартным набором оборудования. площадь всего кафе 60 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.8.2012, 18:38
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Приглашайте проектировщика, заказывайте проект - будет вам и белка, будет и свисток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 12.8.2012, 20:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



А никто не применял на практике вытесняющую вентиляцию с помещениях общепита? Если бы люди двигались не было бы проблемы. А когда они сидят обязательно кому нибудь будет дуть по ногам. Видел схемки где в кинотеатрах воздух подают из под пола в район щиколоток, неужели никому не дует? Можно конечно также попробовать и в ресторанах пустить короб по полу, но представляю какая поднимется пыль и запах от ног пойдет наверх biggrin.gif
Может что посоветуют уважаемые форумчане? Как распределить потоки не создав дискомфорт? Или бросить идею с вытеснением и подавать через сопла воздух сверху? Мне понравилась идея с вытеснением тем что нужен тогда меньший расход приточного воздуха, соответственно летом его проще охладить а зимой нагреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.8.2012, 23:06
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Низкоскоростные распределители типа Flowmaster не дают дискомфортных скоростей. Посмотрите подобные - там типов море. И подаче не с пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proekterov4eg
сообщение 13.8.2012, 8:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Если правильно подбирать диффузоры, проблем не будет. Как правило, рядом с устройством вытесняющей вентиляции будет "зона дискомфорта" радиусом 1-1,5 метра, важно чтобы там только ходили а не сидели.
Если есть возможность в полу короба пустить, задача упрощается.
В кинотеатрах и прочих залах подбирают так, чтобы на расстоянии 0,5 метра от решетки скорость падала до 0,2 м/с, и !!! воздух приточный в этом случае охлаждают не более чем на 2-3 градуса относительно помещения.
По теплым полам не скажу, не было опыта совмещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proekterov4eg
сообщение 13.8.2012, 9:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45717



Есть видео, но загрузить не могу, выдает типа " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов". Пытаюсь .wmv 4,5 Мб залить. Если оч хочется посмотреть пишите в личку мыло, отправлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 13.8.2012, 16:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Цитата(VasiliAK @ 11.8.2012, 17:47) *
Добрый день, есть объект ресторан с высотой потолка 8 м. Будет ли эффективна вентиляция если приток будет поступать с отметки 8м? Или он перемешается не дойдя до низу и уйдет в вытяжку? которая находится на той же отметке


Не так давно в журнале АВОК была статья и график хависимости дальности струи от скорости воздуха в воздуховоде и от того, нагрев идет или охлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных