> Блочные тепловые пункты.
испытатель
сообщение 12.8.2012, 21:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У кого имеется информация, как производители блочных тепловых пунктов, включая Danfoss обошли требования Приложения 3 СНиП 41-01-2003. Достало доказывать, неисполнение отдельных требований при "нестандартной конфикурации" размещения трубопроводов в ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 13.8.2012, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Простите, какого приложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.8.2012, 18:55
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а можно тут привести эти требования...чет не сталкивался...

Сообщение отредактировал ssn - 13.8.2012, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 13.8.2012, 19:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Видимо имеется в виду приложение В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.8.2012, 18:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



В3 - конечно. Требования к расстояниям до пола, между фланцами и пр. К традиционным ИТП периодически так прикапываются - спорить нет сил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 15.8.2012, 13:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Путаница какая то ли с названием СНиП то ли с названием приложения
в СНиПе 41-01-2003 нету приложения В3 (и про ИТП тоже врде речи нету)
а вот в СП 41-101-95 есть приложение 1 в нем табл 3. вот в этой табл и есть все расстояния от фланца, пола и т.д.
в этом же приложении 1 есть примечание правда к табл1
"Примечание—При реконструкции тепловых пунктов с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице, но с учетом требований п. 2.33. "

2.33 Расстояние от поверхности теплоизо­ляционной конструкции трубопровода до строи­тельных конструкций здания или до поверхнос­ти теплоизоляционной конструкции другого тру­бопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.

Ув. Испытатель!
Может эта "связка" примечание + п 2.33 в качестве аргумента прокатят.

Сообщение отредактировал baniffaciy - 15.8.2012, 13:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Johan
сообщение 14.9.2012, 12:59
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.11.2011
Из: Томск
Пользователь №: 128915



а нафига они нужны-блочные тепловые пункты? На них же космический ценник)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 14.9.2012, 14:48
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Как времянка, при реконструкции (сносе и постройке нового) теплового пунка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 14.9.2012, 22:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну тогда попутный вопрос- как в документацию ОВ вводится блочный тепловой пункт. Варианты - комплект монтажных чертежей, таблица опросного листа конкретного производителя, кто сталкивался?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных