> Свободное давление
Nata90
сообщение 14.8.2012, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,что такое свободное давление.
Это потери давления в вохздуховоде до установки или давление ,которое создает сама установка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 15.8.2012, 6:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



В характеристиках вентиляторов тоже указывают свободный напор на выходе. Не обращая внимания на начинку установки, можно считать её как вентилятор. Но помните: свободный напор будет зависеть от расхода. Как и потери в воздуховодах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Московко Ю.Г.
сообщение 15.8.2012, 8:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355



Если речь идет о свободном давлении при заказе приточных установок, то на каждой фирме это понимают по своему.
Для проектировщика Свободное Давление-это потери в сети воздуховодов по полным параметрам (т.есть с учетом динамического давления, подсчитанного по выходной скорости). Для менеджера, продающего приточку- то, что есть на выходе из его установки.
Здесь для проектировщика засада.
Если сечение на выходе из установки сильно отличается от сечения на входе в вентсистему, то проектировщик должен учесть соответствующие потери в переходе от установки к сети (как правило, это диффузор).
Необходимо быть внимательным-какое указано свободное давление имеет установка: полное или статическое:
- если свободное давление установки по полным параметрам - то из него необходимо вычесть соответствующие потери в диффузоре. Если при этом потери в сети воздуховодов по полным параметрам будут меньше, то все в порядке;
-если свободное давление установки по статическим параметрам и оно не меньше потерь в сети воздуховодов по полным параметрам - имеется ЗАПАС по давлению равный динамическому давлению на выходе из диффузора + восстанавлению стат. давления в диффузоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata90
сообщение 17.8.2012, 13:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122533



Спасибо всем за ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
газ 2168
сообщение 28.2.2013, 19:44
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183540



как измерить свободное давление на рабочей установке в сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 28.2.2013, 19:52
Сообщение #6


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Г-н газ 2168, что закончили пуско-наладочные работы и попалось незнакомое слово. К паспорту на трубку Пито всегда есть объяснение как измерять. Если данный документ, не доступен Вашему сознанию, то тут случай неоперабильный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
газ 2168
сообщение 1.3.2013, 18:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183540



а посуществу есть что добавить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
газ 2168
сообщение 1.3.2013, 19:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183540



пришла импортная установка, указано свободное давление, что они под ним понимают, полное или свободное, или еще какое, ни так ни так в расход не попадаю, не дотягивает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.3.2013, 6:17
Сообщение #9


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(газ 2168 @ 1.3.2013, 19:52) *
пришла импортная установка, указано свободное давление, что они под ним понимают, полное или свободное, или еще какое, ни так ни так в расход не попадаю, не дотягивает


По-русски это называется располагаемое давление. У вас расход соответствует проектному? Если да, то давление может и "не дотягивать" из-за заложенных запасов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
газ 2168
сообщение 2.3.2013, 10:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.2.2013
Пользователь №: 183540



в том то и дело что расхода нет

не понятно как должен быть подключен двигатель

мощность и обороты двигателя указанные в б/з не соотвествуют нашей 50 Гц системе электричества, т.е. получается уже заведомо приточка не выдаст заложенных параметров

Сообщение отредактировал газ 2168 - 2.3.2013, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 4.3.2013, 9:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(газ 2168 @ 2.3.2013, 11:43) *
в том то и дело что расхода нет

не понятно как должен быть подключен двигатель

мощность и обороты двигателя указанные в б/з не соотвествуют нашей 50 Гц системе электричества, т.е. получается уже заведомо приточка не выдаст заложенных параметров


Вы напишите данные с шильдика двигателя здесь. Все может быть намного проще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 5.3.2013, 8:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



Посмотрите диаграмму "расход-давление". Обычно прилагаются в бланк-заказе на установку. Иногда бывает некорректен подбор, когда рабочая точка уходит в зону неэффективой работы системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 5.3.2013, 10:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(газ 2168 @ 2.3.2013, 11:43) *
в том то и дело что расхода нет

не понятно как должен быть подключен двигатель

мощность и обороты двигателя указанные в б/з не соотвествуют нашей 50 Гц системе электричества, т.е. получается уже заведомо приточка не выдаст заложенных параметров


Агрегат расчитан для работы с частотным преобразователем. Если его сейчас нет - поставить частотник и вывести частоту на необходимую (по паспорту)., а там уже делать замеры и кумекать


С уважением.

Сообщение отредактировал azar - 5.3.2013, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных