> Обогрев наружних сетей водопровода, расчёт греющего кабеля
Anton72
сообщение 16.8.2012, 13:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Господа! нужен расчёт греющего кабеля (формула). Есть труба полиэтиленовая водопроводная Ду225х10 L=50м.п., по объективным причинам нет возможности опустить ее на проектную глубину (только выше), (проектная -2.20, факт -1.80, г. Тюмень). проложили с саморегулируемым греющим кабелем мощностью 115Вт/м. Заказчик просит обосновать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.8.2012, 15:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А продавцы кабеля молчат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 16.8.2012, 16:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Ага надо срочно, а я в 1000км от места продажи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 16.8.2012, 16:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Сформулировал! Как расчитать, сколько Вт/м нужно для того, чтобы труба не замёрзла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.8.2012, 16:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Какой, там "замерзнит". При такой мощности, при номинальном расходе, вода закипит, труба расплавится. "Мне, так кажется."(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 16.8.2012, 17:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



обоснуй!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 16.8.2012, 17:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



рассчитать я могу, но расчет длинный и требует много всяких данных: наружная температура, ветер, изоляция. Я вам на вскидку скажу,что для вашей трубы достаточно 30 Вт\м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 16.8.2012, 20:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Сбрось хотя бы формулу!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 17.8.2012, 8:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(karuzo @ 16.8.2012, 18:02) *
..., изоляция. ... для вашей трубы достаточно 30 Вт\м.


Да, ложти ее в ППУ. Одна только стрёмная заморочка, если снег на Ваших 50м сдувается ветром или убирается.

ЗЫ. Прикинте (посчитайте), сколько тепла на 1 кв.м наружной поверхности "голой" трубы отдаст вода при ее охлаждении на 1 гр. при минимальном расходе. Меньше 30 Вт/кв.м - ну и ладушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.8.2012, 8:47
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Anton72 @ 16.8.2012, 14:31) *
Господа! нужен расчёт греющего кабеля (формула). Есть труба полиэтиленовая водопроводная Ду225х10 L=50м.п., по объективным причинам нет возможности опустить ее на проектную глубину (только выше), (проектная -2.20, факт -1.80, г. Тюмень). проложили с саморегулируемым греющим кабелем мощностью 115Вт/м. Заказчик просит обосновать.

Интересный подход - заложили, обосновать не можем. Почему именно на 115 остановились?
Тепловая изоляция вообще есть, почему ни слова о ней? Если нет, то прескорбно, землю греть собираетесь вокруг трубы вместе с трубой. Если есть, почему не упомянули? Не существенно?

Цитата(aleksey_v @ 16.8.2012, 16:12) *
А продавцы кабеля молчат?

Цитата(Anton72 @ 16.8.2012, 17:25) *
Ага надо срочно, а я в 1000км от места продажи!

Можно по телефону и интернету, обычно довольно отзывчивые люди.

Цитата(vadim999 @ 16.8.2012, 17:55) *
Какой, там "замерзнит". При такой мощности, при номинальном расходе, вода закипит, труба расплавится. "Мне, так кажется."(с)

Саморегулирующий не даст расплавиться, хотя смотря как настроить.

Цитата(Anton72 @ 16.8.2012, 21:13) *
Сбрось хотя бы формулу!!!

Вот Вам мешок формул, изучайте, таблицы тоже посмотрите, да и почитать не лишне перед тем как...
СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"
СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
МДС 41-7.2004 "Методика оценки влияния влажности на эффективность теплоизоляции оборудования и трубопроводов"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton72
сообщение 17.8.2012, 22:06
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.9.2010
Пользователь №: 74396



Спасибо Всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2012, 11:10
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://www.isopipe.ru/new/termaflex_soft.php
Расчетная программа Thermaflex 3.1
1. Для трубопроводов:
Расчет теплового потока при заданной толщине изоляции;
Расчет изменение температуры носителя при заданной толщине изоляции;
Расчет температуры на поверхности изоляции при заданной толщине изоляции;
Расчет времени замерзания носителя при заданной толщине изоляции;
Эта версия программы является свободно распространяемой (Freeware).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.9.2012, 12:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Стремная.
По потерям тепла подбирать греющий кабель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2012, 13:00
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 24.9.2012, 12:03) *
Стремная.
По потерям тепла подбирать греющий кабель?

А почему нет? Дать некоторый запас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.10.2012, 14:19
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(aleksey_v @ 24.9.2012, 13:03) *
По потерям тепла подбирать греющий кабель?

А какие еще варианты, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 17.10.2012, 17:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Dmitry_vk @ 17.10.2012, 15:19) *
А какие еще варианты, если не секрет?

К огромному сожалению, я не инженер. Реплика касалась даже больше не то, что учета потерь, а подбора в подобной программе от производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.10.2012, 19:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Мне кажется от производителя как раз нормально. Наверняка с запасом взято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.10.2012, 8:40
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(aleksey_v @ 17.10.2012, 18:51) *
К огромному сожалению, я не инженер.

А кто если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных