> Клапаны дымоудаление, Принцип работы
alex_1978
сообщение 16.8.2012, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Добрый день! Вопрос уже наверное избитый тут, но все же. Вопрос в следующем, после пропадания питания на клапане дымоудаления (к примеру обрыв) он я так понимаю не закроется, а останется в том же положении. Сам привод электромеханический и не реверсивный. Каким образом клапан вернуть в исходное (закрытое) состояние?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.8.2012, 15:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




"Или вмести идем в ЗАГС, или идешь в Прокуратуру", из анегдота.
Замените: "ЗАГС" на "Песочница"
"Прокуратуру" на Гугл.

Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 16.8.2012, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(alex_1978 @ 16.8.2012, 16:25) *
Добрый день! Вопрос уже наверное избитый тут, но все же. Вопрос в следующем, после пропадания питания на клапане дымоудаления (к примеру обрыв) он я так понимаю не закроется, а останется в том же положении. Сам привод электромеханический и не реверсивный. Каким образом клапан вернуть в исходное (закрытое) состояние?

электромеханический с возвратной пружиной, не?

Сообщение отредактировал Gurasu - 16.8.2012, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 16.8.2012, 16:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(Gurasu @ 16.8.2012, 17:11) *
электромеханический с возвратной пружиной, не?


Мне бы понимание принципа работы привода с пружиной и без
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.8.2012, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(alex_1978 @ 16.8.2012, 16:25) *
Сам привод электромеханический и не реверсивный.
Это что ж за привод такой?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 16.8.2012, 17:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(cauto @ 16.8.2012, 17:56) *
Это что ж за привод такой?


А это у которого нетути проводков для реверса. Двигатель-то однофазный! , профессор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.8.2012, 17:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(vadim999 @ 16.8.2012, 18:02) *
А это у которого нетути проводков для реверса. Двигатель-то однофазный! , профессор.

laugh.gif И спрашивал не у Вас. И "проводки" для пружинного реверса не нужны. Да и двигатель, скорее всего, DC. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 16.8.2012, 21:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(alex_1978 @ 16.8.2012, 17:37) *
Мне бы понимание принципа работы привода с пружиной и без

1.привод "тепловой замок" на клапана дымоудаления не ставится да и запрещен он, поэтому не рассматриваем.

2. электромеханический с возвратной пружиной (BLF к примеру) - клапан под напряжением - пружина взведена, клапан закрыт, далее по сигналу пожарки питание с клапана пропадает, пружина открывает заслону, включаются системы противодымной вентиляции. подали питание, пружина взводится по новой

3. реверс без пружины (BE) - тут обычный эл. двигатель, куда подали туда и крутиться, при отключении питания останавливается в последнем положении (на мой взгляд наиболее близкий вариант к СП7)

вот как то так )

з.ы. сорри за орфографию )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.8.2012, 23:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



В системах противодымной защиты клапана с пружиной запрщены,т.к при пропадании напряжения он долже сохраниьь свое положение . По этому либо исользуем электромеханический привод в котором при подаче сигнала на оду клемму он открывается,на вторую -он закрывается. Либо исользуется клапан с пружинням взводом и электомагнитной защелкой. В зависимости от назначения клапан открывается/закрывается вручную.При этом взводится пружина и клапан удерживается в таком положении защелкой.Чтобы изменить положение клапана подается напряжение на соленоид защелки и она освобождает пружину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex_1978
сообщение 17.8.2012, 9:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 25.7.2012
Пользователь №: 157668



Цитата(Gurasu @ 16.8.2012, 22:31) *
1.привод "тепловой замок" на клапана дымоудаления не ставится да и запрещен он, поэтому не рассматриваем.

2. электромеханический с возвратной пружиной (BLF к примеру) - клапан под напряжением - пружина взведена, клапан закрыт, далее по сигналу пожарки питание с клапана пропадает, пружина открывает заслону, включаются системы противодымной вентиляции. подали питание, пружина взводится по новой

3. реверс без пружины (BE) - тут обычный эл. двигатель, куда подали туда и крутиться, при отключении питания останавливается в последнем положении (на мой взгляд наиболее близкий вариант к СП7)

вот как то так )

з.ы. сорри за орфографию )


Получается, что привод без пружины можно вернуть в исходное положение только вручную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 17.8.2012, 13:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(alex_1978 @ 17.8.2012, 10:51) *
Получается, что привод без пружины можно вернуть в исходное положение только вручную?

электромеханичский без пружины (т.е. с электромагнитным замком) да ток вручную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных