> Напорка, Подача насосом в напорную сеть
водов
сообщение 24.8.2012, 15:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44687



Господа! За годы работы никогда не приходилось перекачивать насосом в напорную магистраль. На площадке работает теплообменник на прямотоке с большим расходом (10 м3/час) в течении 6 часов непрерывно. ЗАК требует возврат в общую магистраль (сеть - кольцевая, Ду=200 мм,общий расход 65 м3/час) , и без установки автоматики. А як же с гидравлическим ударом? Не знаю, что и придумать. Может чего присоветуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.8.2012, 15:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



ужос...
Сама идея у Вас протеста не вызывает, знали бы как - сделали? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
водов
сообщение 24.8.2012, 17:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44687



В жизни всегда есть место подвигу.... После того, как нам доли задание на вынос городской водопровода д=150 мм из трубы ливневки д=600 мм, который СЛУЧАЙНО обнаружили. когда ремонтировали ливневку, меня уже ничем не удивить. и все же, что делать-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 26.8.2012, 18:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Гидравлический удар тут не самый важный вопрос. ТУ то дадут на выпуск в сеть (подозреваю "водоснабжения")?smile.gif Владелец далее по сети отвечает за качество воды, откудаж ему знать что вы сливать в обратку вкусностей не будете. Сеть кольцевая, а это значит что вполне возможно вода в магистрали может двигаться при разных условиях в разных направлениях, а то и вообще стоять. Как же вы охлаждать то будете в таких условиях теплообменник?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
водов
сообщение 27.8.2012, 9:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44687



В сан.составе - проблем нет, поскольку это - производственный кольцевой водопровод. Я не могу решить гидравлику конкретно. Меня учили по ВК, что подача насосом в напорную кольцевую сеть не допустима. Возможно лишь, объединив трубы, подать далее насосом общий объем. ЗАК. просит поставить регуляторы давления, регулирующие потоки в 2 направлениях. А я - не в теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 27.8.2012, 15:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



А схемку набросать, что есть, а что хочет заказчик?, может тогда идея сама "отпадет".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 27.8.2012, 16:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Реально только для тупиковой сети и при постоянном минимальном водоразборе в 10 кубов. На кольцевой сети нельзя обеспечить бесперебойный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2012, 9:44
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(водов @ 24.8.2012, 17:14) *
В жизни всегда есть место подвигу....

Да.. От сумы и тюрьмы - не зарекаются. rolleyes.gif
Письмо от зака с согласованием поставщика воды. Копию - себе под подушку, СЭС и можно так же прокурору сразу.
Ядерный реактор охлаждаем? wink.gif
пс
Хороший метод, креативный. И зачем люди градирни придумали? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных