Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пробемы с циркуляцией ГВС.
shtirr
сообщение 29.8.2012, 23:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Помогите решить проблему.

Дано - жилой многоквартирный дом (12 этажей), ИТП, повысительные насосы и циркуляционные насосы на ГВС. ГВС состоит из 4-х десятков поддающих стояков и 7-ми обраток. Падающие стояки объединены в группы (от 3 до 7) с одной обраткой на группу. Есть подозрение, что часть стояков "встают", а часть стояков "летит" (ближайших к обратке). Начал переписываться с проектировщиками, предложили прижимать обратку (при этом балансировочные краны в системе не установлены и проектом не предусмотрены, стоят только шаровые). "Прижатие" обратки результатов не дало.
Какие есть мысли по поводу решения проблемы с циркуляцией?

Помогите решить проблему циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 30.8.2012, 8:41
Сообщение #2


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Как с деньгами? и Кто в этой ситуации Вы?
Можно на все стояки поставить по дросселю -самое дешевое решение. Традиционный дросель на форуме- монетка с отверстием в несколько миллиметров вставляемая в разборное соединенние.
Лучше многократно, но и дороже, установка термостатического клапана на каждом стояке.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 30.8.2012, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 31.8.2012, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Цитата(Khomenko_A_S @ 30.8.2012, 9:41) *
Как с деньгами? и Кто в этой ситуации Вы?
Можно на все стояки поставить по дросселю -самое дешевое решение. Традиционный дросель на форуме- монетка с отверстием в несколько миллиметров вставляемая в разборное соединенние.
Лучше многократно, но и дороже, установка термостатического клапана на каждом стояке.


Я управляющий в доме. У обслуживающего персонала мнения разделились по этому вопросу и не могут прийти к окончательному решению.
Если ставить самое дешевое решение - монетку, то не будет возможности регулировки этой системы.
Если же двигаться в сторону установки термостатического клапана, подскажите примерные модели у Овентропа.

Еще один вопрос меня мучает, как проект водоснабжения (без установки регулировочных клапанов) прошел экспертизу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2012, 16:03
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 16:57) *
Если ставить самое дешевое решение - монетку, то не будет возможности регулировки этой системы.

А нужна она, эта возможность? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 31.8.2012, 18:44
Сообщение #5


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



http://www.oventrop.ru/RU/products/hbtd/db_4205004_ru.pdf

Эти клапана дают удобство, но нужно трезво оценивать ситуацию с ответом на вопрос:
Цитата(tiptop @ 31.8.2012, 16:03) *
А нужна она, эта возможность? smile.gif


Все таки поставить монетки быстро и практически бесплатно, а потом можно оценивать результаты- быстрее всего они Вас удовлетворят и не будет необходимости покупать клапана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 31.8.2012, 21:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Цитата(tiptop @ 31.8.2012, 17:03) *
А нужна она, эта возможность? smile.gif


На сегодняшний день регулировка (прижатие) подающих стояков выполнено с помощью шаровых кранов (понимаю что это плохо, но на сегодняшний день это было самое быстрое решение). Так вот, из-за того что дом полностью не заселен, раз в месяц приходится проходить по чердаку и что-то прижимать, что-то наоборот отпускать. Т.е. я бы оставил возможность быстрой регулировки. Но все конечно упирается в деньги. И я рассматриваю все возможные варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 31.8.2012, 22:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Цитата(Khomenko_A_S @ 31.8.2012, 19:44) *
http://www.oventrop.ru/RU/products/hbtd/db_4205004_ru.pdf

Эти клапана дают удобство, но нужно трезво оценивать ситуацию с ответом на вопрос:


Все-таки поставить монетки быстро и практически бесплатно, а потом можно оценивать результаты - быстрее всего они Вас удовлетворят и не будет необходимости покупать клапана


Спасибо за ссылку. После изучения инструкции, меня смущают следующие вещи.

Первый момент - в описании указано, что клапана устанавливаются на обратке. В моем же случае, необходимо прижимать подачи, т.е. устанавливать клапана надо на подаче.
Второй момент. Если клапана устанавливать на подаче, то устанавливать их надо на чердаке. Но проблема в том, что на чердаке вода в лежаках ГВС всегда горячая. Я общался по этому поводу с проектировщиками. При проектировании они задумывали, что если в стояке не хватает горячей воды снизу, то стояк подпитывается сверху из соседних стояков (к сожалению на практике этого не происходит). Как в этом случае будут вести себя клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 31.8.2012, 23:15
Сообщение #8


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 22:20) *
Спасибо за ссылку. После изучения инструкции, меня смущают следующие вещи.

Первый момент - в описании указано, что клапана устанавливаются на обратке. В моем же случае, необходимо прижимать подачи, т.е. устанавливать клапана надо на подаче.
Второй момент. Если клапана устанавливать на подаче, то устанавливать их надо на чердаке. Но проблема в том, что на чердаке вода в лежаках ГВС всегда горячая. Я общался по этому поводу с проектировщиками. При проектировании они задумывали, что если в стояке не хватает горячей воды снизу, то стояк подпитывается сверху из соседних стояков (к сожалению на практике этого не происходит). Как в этом случае будут вести себя клапана?

Что-то непонятное с запиткой стояков и сверху и снизу.
Клапан ставится на каждом стояке горячей воды в месте перехода в обратку, таким образом с каждого стояка уходит ровно столько воды на циркуляцию сколько нужно для поддержания температуры воды и "паразитирующих" стояков больше не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.8.2012, 23:21
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 23:20) *
В моем же случае, необходимо прижимать подачи

Почему Вы решили, что у Вас такой особый случай? smile.gif

Техническая необходимость есть только в установке "монеток" в каждую циркуляционную ветку (у каждого крана).

Всё остальное - это уже "художества"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 31.8.2012, 23:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Мне кажется, что мнения разделились. Предлагаю разобраться.

Есть "куст" из 7-ми подач, соединенных на чердаке с одной обраткой.

tiptop предлагает установить клапан на обратку на чердаке (1 шт.)

Khomenko_A_S предлагает установить клапан на каждой подаче на чердаке (7 шт.).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 1.9.2012, 1:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



"Клапан ставится на каждом стояке горячей воды в месте перехода в обратку"(7шт) ..подачу, уже после всех потребителей, думаю можно назвать обраткой, еще до того как она официально ейстала)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.9.2012, 3:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(shtirr @ 1.9.2012, 0:59) *
Мне кажется, что мнения разделились. Предлагаю разобраться.

Есть "куст" из 7-ми подач, соединенных на чердаке с одной обраткой.

tiptop предлагает установить клапан на обратку на чердаке (1 шт.)

Khomenko_A_S предлагает установить клапан на каждой подаче на чердаке (7 шт.).

Скорее это будет более целесообразным. Не стоит "перегибать палку" до установки 7-ми клапанов.Хотя и место установки клапана этого(а не этих- насчет колва их) может быть и другим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.9.2012, 3:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 23:20) *
, то стояк подпитывается сверху из соседних стояков (к сожалению на практике этого не происходит). Как в этом случае будут вести себя клапана?

систематически происходит. У меня лично в с\у при установке п\с слесари установили кран на стояк- у них тогда не держал кран на обратке. И, как вы понимаете, этим краном я могу сделать запитывание стояка после крана от циркуляции для соседей. Но ведь тут играют свою роль два расхода- циркуляционный и расход ГВС(потребление) - и им хватает перетекания, но тогда пропадает циркуляция в стояке(но и мой п\с остывает тогда, потому и не перекрываю как понимаете- но лабораторная работа прям дома).
Вообще стоит вам освежить в памяти главы написанные Терлецкой(обаятельнейшая женщина и классный специалист) в учебнике "Теплоснабжение" Ионин, Братенков, Терлецкая. СИ 1981 год. Замечательный учебник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 1.9.2012, 9:34
Сообщение #14


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(shtirr @ 31.8.2012, 23:59) *
Khomenko_A_S предлагает установить клапан на каждой подаче на чердаке (7 шт.).

Чуть повторюсь для уточнения
Цитата(Khomenko_A_S @ 31.8.2012, 23:21) *
Клапан ставится на каждом стояке горячей воды в месте перехода в обратку



Цитата(tiptop @ 1.9.2012, 8:50) *
А если трубы обраток (цирк. трубы) в квартиры не заходят, а подключены к подающим стоякам, то тогда - да, надо "зажимать" те ветви обратки, что есть...

Насколько я понял есть группы стояков с которых идет разбор воды, поверху они объединяются в секционные узлы и с каждого узла идет одна обратка (не заходя в квартиры). Проблема циркуляции внутри секции (я так прочитал) значит зажимать обратку нет смысла- нужно только правильно распределить ее между стояками секции. Для этого я и предложил клапан на каждом стояке подачи или монетку.

Или же проблема не внутри секции, а в наличии хорошей циркуляции в одной секции и плохой в другой.

Автор- лучше всего нарисуйте схему. и опишите в каких стояках подавалась остывшая вода

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 1.9.2012, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 1.9.2012, 10:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Khomenko_A_S @ 1.9.2012, 10:34) *
Или же проблема не внутри секции, а в наличии хорошей циркуляции в одной секции и плохой в другой.

Автор- лучше всего нарисуйте схему. и опишите в каких стояках подавалась остывшая вода


+1.

весьма проблематично будет отрегулировать эту систему, если-б была наоборот (7 подач и несколько десяток разливов, регулировалась-бы и работала-бы лучше). Мне в похожей системе пришлось насос на дальнюю обратку ставить, хоть-ты тресни не хотел тянуть, (работал только если все остальные стояки закрыты).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 1.9.2012, 19:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279




Отсканировал две страницы из проекта - http://files.mail.ru/AX7E6L

Небольшие пояснения к чертежам.

Дом состоит из двух половинок (не симметричных) в архиве они названы правое и левое крыло соответственно. В архиве приведены планы чердака. ИТП находится рядом с Т3-3. Повысительные насосы находятся рядом с Т3-29. Всего в доме 45 подач и 8 обраток. Количество подач на одну обратку различается. Самые большие проблемы с циркуляцией наблюдались в наиболее удаленных от ИТП стояках (в районе Т4-7, Т4-8, Т4-5, Т4-6). Наименее проблемными являются стояки рядом с Т4-1, Т4-3. В остальных местах эффект отсутствия циркуляции не критичен, но заметен. На подачах и обратках на чердаке установлены обычные шаровые краны. Диаметры подач и обраток, в реальности соответствуют проекту. В ИТП установлены два циркуляционных насоса, работающих по переменно. Повысительные насосы представляют собой насосную станцию, с стремя насосами и частотниками. Давление на повысительных насосах - 7,25. Давление ГВС на выходе из ИТП ~ 6,2. Давление обратки 5,6. Температура подачи ГВС из ИТП 55 градусов, температура обратки на входе в ИТП 44-46 градусов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 1.9.2012, 20:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Вставьте сканы в сообщение, так больше народа посмотрит.

р3-6,2, р4-5,6 ? dry.gif , при Вашем разливе головная боль с балансировкой -обеспечена.

разница т3-т4 -(55-45=10 гр.) великовата -обычно 4-5 гр., если есть счетчик на циркуляции ГВС-проверьте производительность цирк. насосов, похоже у Вас тупо циркуляции не хватает, ГВС и крутится по ближним контурам.

и еще, проверьте манометры, как это: с повысительной станции -7,25, а подача -6,2, куда 1 атмосфера девалась (как минимум) неужто на ПТО гасится?

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.9.2012, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.9.2012, 22:15
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(shtirr @ 1.9.2012, 20:31) *
Количество подач на одну обратку различается.

Какая же там схема водоразборных узлов?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shemi_vodorazbornih_uzlov.gif ( 14,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 1.9.2012, 22:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Цитата(tiptop @ 1.9.2012, 23:15) *
Какая же там схема водоразборных узлов?




Сообщение отредактировал shtirr - 1.9.2012, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.9.2012, 0:36
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что за переход ф32 на снова ф32 после кранов, которые тоже ф32, ибо только перемычка ф25?
Ну и еще вопрос- а кто дал гарантию, что жители не наставили П\С с ф15 патрубками и в перемычки "не упросили" слесарей наставить кранов, ну что б таки продавливало до далеко унесенного от стояка П\С?

Сообщение отредактировал инж323 - 2.9.2012, 0:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 2.9.2012, 12:12
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



самое дешёвое вначале -диафрагмы на основных стояках, которые дальше от ИТП...
Потом идут варианты (проверка системы в ночное время для чистоты эксперимента):
-если результат есть-шикарно, значит основная проблема была в неувязке секционных узлов в целом
-если результат есть, но некоторые стояки Т3 всё равно холодные, то нужно уже ставить на конкретные стояки, но! если некоторые сильно холодные, то диафрагмы ставить нельзя (на самые горячие), будут слишком мелкие отверстия....здесь уже нужно ставить регуляторы расхода.

Всё идёт от наличия денег по убывающей - терморегуляторы расхода, регуляторы расхода, диафрагмы....

Диаметр диафрагм , конечно, может менятся по мере заселения дома и проведения ремонтов с заменой типов полотенчиков, но! замена не дорога, так что можно при наличии головы на плечах и поменять с изменением диаметра...
Шаровиками не настроите, проверено...
Кстати, в идеале врезку на стояк Т4 надо делать в центре секционного узла, а не рядом стояком Т3...
И ещё, судя по потерям в контуре системы ГВС, диаметры обраток сильно завышены для расчётного циркуляционного расхода, если его вообще считали))) а то может оказаться, что он просто маловат))) +1 l-nikolaev
PS:и не думайте зажимать подачу - это в корне не верно...

Сообщение отредактировал Водяной - 2.9.2012, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2012, 12:22
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 2.9.2012, 0:36) *
Ну и еще вопрос- а кто дал гарантию, что жители не наставили ?

Жители иногда и тёплые полы на циркуляцию наставляют.. Иногда даже с насосами.. rolleyes.gif Халява-с.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtirr
сообщение 13.9.2012, 13:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161279



Цитата(Водяной @ 2.9.2012, 13:12) *
самое дешёвое вначале -диафрагмы на основных стояках, которые дальше от ИТП...
Потом идут варианты (проверка системы в ночное время для чистоты эксперимента):
-если результат есть-шикарно, значит основная проблема была в неувязке секционных узлов в целом
-если результат есть, но некоторые стояки Т3 всё равно холодные, то нужно уже ставить на конкретные стояки, но! если некоторые сильно холодные, то диафрагмы ставить нельзя (на самые горячие), будут слишком мелкие отверстия....здесь уже нужно ставить регуляторы расхода.

Всё идёт от наличия денег по убывающей - терморегуляторы расхода, регуляторы расхода, диафрагмы....

Диаметр диафрагм , конечно, может менятся по мере заселения дома и проведения ремонтов с заменой типов полотенчиков, но! замена не дорога, так что можно при наличии головы на плечах и поменять с изменением диаметра...
Шаровиками не настроите, проверено...
Кстати, в идеале врезку на стояк Т4 надо делать в центре секционного узла, а не рядом стояком Т3...
И ещё, судя по потерям в контуре системы ГВС, диаметры обраток сильно завышены для расчётного циркуляционного расхода, если его вообще считали))) а то может оказаться, что он просто маловат))) +1 l-nikolaev
PS:и не думайте зажимать подачу - это в корне не верно...


Спасибо за информацию.
Правильно ли я понимаю, что все идет к установке регуляторов по количеству стояков Т3 (42 шт.) на чердаке дома в местах перехода Т3 в Т4.

Но возникли вопросы.

1) Если устанавливать терморегуляторы расхода. Не получится ли, что в часы максимального разбора все регуляторы будут открыты и проблема с "зависанием" повториться.
2) Как рассчитать температуру, которую необходимо будет выставить на регуляторах в зависимости от температуры ГВС, выходящей из ИТП, и удаленности стояка от ИТП?
3) Сейчас в целях экономии теплоносителя, в ночное время температура ГВС искусственно понижается в ИТП. Как скажется на работе временные ограничения на температуру ГВС или необходимо круглосуточно поддерживать определенную температуру?
4) Подскажите регуляторы удовлетворяющие требования у Oventrop-а.

Если устанавливать регуляторы расхода.
1) Подскажите модель у Oventrop-а, удовлетворяющая требованиям.


Сообщение отредактировал shtirr - 13.9.2012, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных