Подскажите пожалуйста "не далекому" какой емкости нужно ставить мембранный расширительный бак на отопление 9000 м2
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Чтобы определить объем расширительного бака, нужно знать объем воды в системе отопления. Цифра 9000 м2 в данном случае практически ни о чем не говорит.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вообще не нужно. Давление в системе поддерживать контролируемым сливом/подпиткой. Предусмотреть защиту от гидроударов - например "мягкий пуск" циркуляционных насосов.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
25.9.2006, 9:56
|
Guest Forum

|
Ну а если грубо, то объем бака 10% от емкости системы
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Кроме объема теплоносителя в системе отопления, нужно знать гидравл. высоту объекта-чтобы создать начальное давление в баке+запас(0,2бара) см. каталоги по подбору Одно дело 1-2-этаж. здание, совсем другое 11этаж(бак будет гораздо больше)
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Господа, вопрос уже настолько набил оскомину, что не стоит ли нам определиться с предельной ёмкостью теплоносителя при которой применение расширительных баков становится экономически невыгодным? В качестве первого "взноса" ввожу предложение - бак на 600 литров, то есть ёмкость системы (грубо) -не более 6 кубов
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 11:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Второй "взнос" - два бака по 500л. максимум. Выше-подпиточное устройство.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Кто больше! А так про бак Задача 8кл по физике. Пишем уравнение Б-Мариотта и решаем. Ответ: Объем бака=V(избыток воды)/(1-PначБака/РпредохКлапана). Все(+запас)! если Рначбака=1бар(~3этажа), PпредохКл=6бар) ,тоVбака= Vх1,2 если Рначбака=2бар(~6этажа), PпредохКл=6бар) ,то Vбака=Vх1,5 если Рначбака=3,3бар(~11этажа), PпредохКл=6бар) ,то Vбака=Vх2,2- В РАЗЫ!! ...................
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(zr84 @ Sep 25 2006, 13:55 ) Кто больше! А так про бак Задача 8кл по физике. Пишем уравнение Б-Мариотта и решаем. Ответ: Объем бака=V(избыток воды)/(1-PначБака/РпредохКлапана). Все(+запас)! если Рначбака=1бар(~3этажа), PпредохКл=6бар) ,тоVбака= Vх1,2 если Рначбака=2бар(~6этажа), PпредохКл=6бар) ,то Vбака=Vх1,5 если Рначбака=3,3бар(~11этажа), PпредохКл=6бар) ,то Vбака=Vх2,2- В РАЗЫ!! ................... Мы Вас поняли, Уважаемый! Ещё с первого раза. Только Вы точно уверены, что это уравнение Бойля-Мариотта. Я правда 8 класс уже давно закончил, так что мог и подзабыть
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Юрген) Подскажите пожалуйста "не далекому"... Цитата(zr84) Пишем уравнение Б-Мариотта и решаем... Согласитесь, не вяжется чегой-то одно с другим...
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2006, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Уважаемые коллеги(форумчане)! Никого не хотел обидеть, на эта задача действительно из тех, давних лет(у сына отобрал учебник и посмотрел). Вот набросал на листке:
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2006, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Я уже давно в EXCEL'е данные себе забил и ответ ответ получаю по мощности системы (данные естественно приблизительные). По-моему нет ничего сложного.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2006, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ТТГВ @ Sep 26 2006, 08:45 ) Я уже давно в EXCEL'е данные себе забил и ответ ответ получаю по мощности системы (данные естественно приблизительные). По-моему нет ничего сложного. Не люблю я такие вот программки. Их надо либо самому писать, либо ручками считать уж. Я вот подставил сейчас расчетную температуру 80 градусов - и кирдык. Сами попробуйте. Стал разбираться в формулах - идут ссылки на другой файл. Короче лучше, как zr84 у сына учебник отобрать и посчитать  Хотя подставил в мощность 900 кВт и получил в общем то правильную цифру емкости бака - около 1500 литров. И что дальше?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2006, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
to Zeman
Кхе
Ну нету в справочнике данных для системы ниже 85 градусов и лист со справочными данными открыт для просмора (ссылки именно на него, то и идут), да и справочник почитать не мешает, если что. Ведь мы создаем не готовые программы для чайников, а мелочи облегчающие нам жизнь.
P.S. Спасибо за критику. В нормальной программе должны быть и обработка ошибок и некорректных данных, и помощь, об этом я знаю, но делать этого пока не буду, т.к. это не законченный продукт, а просто набросок.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2006, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
to ТТГВ Да я не в укор Вам, боже упаси. Я про это и говорил, что такие програмки нужно писать и использовать для личного пользования. А то у нас выросла целое поколение инженеров, которые пользуются чужими наработками не вникая в их суть.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2006, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561

|
А определяем объем системы "на глаз" - 1кВт = 15литров... Виссманн тоже придерживается таких же пропорций в своих рекомендациях.
Нормативно это нигде не прописано. В тепловых сетях (в СНиП), так вообще 1 кВт = 65 литров. Но это, повторюсь, для тепловых сетей.
2 zeman: именно поэтому всегда устанавливаем и расширительные баки, и предохранительные сбросники - по-моему Вы об этом говорите сейчас. Особенно, начиная с 1МВт.
Большую часть компенсируют баки (ну скажем два по 500л), меньшую - сольем и добавим. Тем более, что абсолютно точно расчеты объема существующей системы гарантировать никто не может... впрочем, как и проектируемой...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2006, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Типовые пружинные сбросники в таком режиме не работают. Они если откроются - так будет давление сбрасываться почти до атмосферного. Так что для стравливания "лишнего" давления наобходимо предусматривать нормально закрытый электромагнитный клапан. Их необходимо продублировать на случай заклинивания, поставив последовательно две штуки
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2006, 8:46
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
а я считаю 8 л / кВт + объем в котле проверял сходится
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2006, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(tgv @ Sep 27 2006, 09:46 ) а я считаю 8 л / кВт + объем в котле проверял сходится Проверяли для каких мощностей? Наверняка для коттеджей?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2006, 10:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Дело даже не в мощностях, а в типе отопительных приборов, схеме системы (компактная, протяженная), наличии (отсутствии) магистралей большого диаметра, и.т.п. В, принципе, подсчтитать объем системы, имея проект, - достаточно простая задача, как говорилось, для школьника... В коттедже с автономной котельной можно, в принципе, даже этого не делать - 1л. бака на 1 кВт мощности. Естественно, имеются в виду стальные/алюминиевые радиаторы, насосная циркуляция...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_DimЫЧ_*
|
7.12.2007, 18:25
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты! Как правильнее ставить мембранный бак, резьбовой частью вверх или вниз? Если можно обосновать или дать ссылку.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_JJJ_*
|
7.12.2007, 20:00
|
Guest Forum

|
Цитата(DimЫЧ @ 7.12.2007, 18:25) [snapback]199481[/snapback] Уважаемые специалисты! Как правильнее ставить мембранный бак, резьбовой частью вверх или вниз? Если можно обосновать или дать ссылку. Обычно вниз(удобно монтировать), но принципиального значения не имеет.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2007, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Интересно, а футболисты, когда мячик перед пробитием пеналя устанавливают, задумываются, где у мячика ниппель? Хоть вбок, хоть наискосок ставьте!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_DimЫЧ_*
|
8.12.2007, 20:04
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответы.Сам ставлю всегда резьбой вниз,умный заказчик увидел стрелку на баке вверх, и в инструкции на бак ELBI на схеме нарисовано резьба вверх.Поставил ему как просил,а потом решил спросить у инженеров .
|
|
|
|
|
|
|
|
8.12.2007, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата Сам ставлю всегда резьбой вниз Даже типовая штучка у немцев есть для подключения: сосок для бака - вниз, термометр, манометр и пред.клапан - вверх. Оцинкованная сталь - и все это в виде кронштейна, который крепится к стене ...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Помогите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой. В первый раз подбираю бак для здания выше 5 - ти этажей. Так вот, задался давлением сбростного клапана - 6 бар (7 атм.) , статика дома - 50 метров (6,0 атм.) Нагрузка на дом - 600 кВт. Я из своего опыта, для нахождения объёма воды в системе умножил кВты на 15, получил приблизительный объем, подставил в формулу данные значения - получил объем бака равный более - 6000 литров!! Очень удивился результату и закралась такая мысля что, что то тут не так. В результате возник ряд вопросов, кто может помогите разобраться. Вопросы следующие: 1. При подборе пользовался Varem'ской методикой подбора баков, у баков Варем максимальное давление 6 бар, получается, если я правильно понимаю что клапан должен срабатывать при 6 барах в точке подключения бака на обратке ? 2.Так же хотел спросить. Варемы идут с давлением предзарядки - 1,5 бара, а я насколько понял что, давление предзарядки должно быть равно статичесому давлению здания ? Где тогда взять бак с предзарядкой в 5 бар не встречал таких. Или их по месту дозарежают  ? 3. На какое давление должен срабатывать клапан в 16-ти этажке, при параметрах на вводе: Р1=9,5 бар Р2= 5,5 бар Заранее всем благодарен, за будущую помощь!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У вас независимая система присоединения системы отопления?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 10:17)  У вас независимая система присоединения системы отопления? Так точно.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Подставил ваши данные. Можете и сами поиграть.... Полная программа см. сайт Reflex
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 10:41)  Подставил ваши данные. Можете и сами поиграть.... Полная программа см. сайт Reflex Спасибо большое за програмку, возникло 2 вопроса, давление р1воды, бар - это статика ? И второй почему тогда методика Varem'a даёт совсем другой результат? P.S. По поводу теоритических вопросов, можете, что то подсказать ?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(OceanLab @ 3.1.2012, 11:04)  возникло 2 вопроса, давление р1воды, бар - это статика ? И второй почему тогда методика Varem'a даёт совсем другой результат? P.S. По поводу теоритических вопросов, можете, что то подсказать ? р1воды - начальное давление газа в баке В рекомендациях для невысоких домов рекомендуется Р1=Рст. Для высоток это достаточно большое давление. Я принимаю Р1=0,5 Рмах, учитывая, что в таких зданиях есть предохранительные клапана и автоматическая подпитка. Кроме этого, заполнение системы происходит не из холодного водопровода, а из обратки и ниже 18*С температура в системе не опускается. В программе можете посмотреть Коэф заполнения бака (факт) -чёрный шрифт рядом с жёлтой ячейкой - рекомендуется 0,5 Или надо применять баки с постоянным давлением (с компрессорами)
Сообщение отредактировал jota - 3.1.2012, 12:29
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 11:25)  р1воды - начальное давление газа в баке В рекомендациях для невысоких домов рекомендуется Р1=Рст. Для высоток это достаточно большое давление. Я принимаю Р1=0,5 Рмах, учитывая, что в таких зданиях есть предохранительные клапана и автоматическая подпитка. Кроме этого, заполнение системы происходит не из холодного водопровода, а из обратки и ниже 18*С температура в системе не опускается. В программе можете посмотреть Коэф заполнения бака (факт) -чёрный шрифт рядом с жёлтой ячейкой - рекомендуется 0,5 Или надо применять баки с постоянным давлением (с компрессорами) Теперь всё понятно! Спасибо огромное!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Товарищи, подскажите пожалуйста, а как подбирать расширительный бак если установить его не на обратке в тепловом пункте, а на чердаке 16-ти этажного дома в верхней точке системы отопления. И возможно ли устанавливать его на подающей линии ?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2012, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Расширительный сосуд это не только компенсатор расширения, но и стабилизатор давления. Поэтому его подключают перед циркуляционным насосом на всасе. Таким образом создаётся опорная точка системы с постоянным давлением. Если эту точку перенести на чердак, оставив насосы внизу, то при количественном регулировании н.п. термостаты, перед насосами будет переменное давление, которое насосы усилят и могут начаться "качели" и шум. Кроме этого, сосуды надо контролировать и защищать от превышения давления предохранительными клапанами. В ваших правилах или СНиПе должно быть требования по компоновке ИТП. Наверху сосуды ставятся в крышных котельных перед циркуляционными насосами системы отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2012, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2011
Пользователь №: 116133

|
Цитата(jota @ 3.1.2012, 20:20)  Расширительный сосуд это не только компенсатор расширения, но и стабилизатор давления. Поэтому его подключают перед циркуляционным насосом на всасе. Таким образом создаётся опорная точка системы с постоянным давлением. Если эту точку перенести на чердак, оставив насосы внизу, то при количественном регулировании н.п. термостаты, перед насосами будет переменное давление, которое насосы усилят и могут начаться "качели" и шум. Кроме этого, сосуды надо контролировать и защищать от превышения давления предохранительными клапанами. В ваших правилах или СНиПе должно быть требования по компоновке ИТП. Наверху сосуды ставятся в крышных котельных перед циркуляционными насосами системы отопления. Благодарю за помощь! Я инструкции тоже посмотрел, что максимальная температура на мембране бака не более 70 гр.,так что только на обратке придется ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480

|
Доброго дня коллегам. Когда-то очень давно краем уха я слышал, что срок эксплуатации баков Reflex колеблется около 5 лет (причина - типа потом начинает разрушаться мембрана). Правда ли это? Собссно очень хотелось чтобы была правда, надо каким то макаром обосновать перед заказчиком замену пятилетних баков на новые такие же.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
нет, они и по 30 лет стоят.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695

|
Цитата срок эксплуатации баков Reflex колеблется около 5 лет (причина - типа потом начинает разрушаться мембрана) вам правельно сказали - хотя если в системе нет гидроударов, высокого содержания гликолей, масел и т.д. , то могут работать значительно дольше. Это что касается мембраны. Так же на большие объемы есть разборные баки со сменной мембраной. Сам корпус практически вечен.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Здравствуйте. Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л. Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л? Объем системы отопления подсказать не могу. Может у кого-нибудь есть примерные данные? Двухподъездная десятиэтажка, 90 квартир, нижний розлив.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
Формулы я нашел. Только как подсчитать объем системы отопления? 15 литров на Квт это для каких зданий? И еще, насколько я понимаю, надо подставлять мощность системы отопления, из проекта, а не мощность котлов. А в качестве статического давления системы отопления можно применить давление воздуха в баке (под мембраной)? Я обычно накачиваю где-то в районе 1.3 кгс/см2, так как подпитка автоматически включается при давлении 1,5кгс/см2 а выключается при давлении 2кгс/см2. То есть давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2. И еще вопрос по поводу того какое давление принять в качестве окончательного. Давление срабатывания предохранительного клапана 3.8 (проектировщики выбрали клапана с пружиной на 3.5-7 кгс/см2) или давление выключения подпитки, так как реально выше 2 кгс,см2 не бывает? И нельзя рассчетным путем определить объем системы, если известен объем подпитки (200 л)необходимый для подъема давления с 1,5 кгс/см2 до 2 кгс/см2?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 13:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47)  И нельзя рассчетным путем определить объем системы Да на что Вам это, если практически видно, как давление изменяется? Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47)  давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2 Наверное, лучше бы чуть-чуть сместить эти пределы в сторону увеличения и соответственно повысить исходное давление в баке. А то пока дойдёт до срабатывания предохранительных клапанов, бак уже заполнится наполовину. Может быть, конечно, для него это допустимо, а может быть, и нет...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638

|
овысить давление в котельной проблематично, так как давление воды после циркуляционного насоса (в подвале) около 7 кгс/см2. На втором этаже будет около 6, а на первом эиаже и того больше 6.5. А дом сдавался строителями с чугунными батареями. Мы и так нарушаем правила безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок. А если поднять давление еще на 1 кг/см2, то будет давление на чугунных батареях 7-7,5 кгс/см2. Вдруг у кого лопнет. Придется нашей УК за свой счет делать ремонты.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если расширительный бак в крышной котельной, то достаточно 0,5-0,7 бар (атм) Баки могут быть разные, суммарный объём рулит.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 21:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 13:47)  давление в котельной в номальном режиме держится в пределах 1,5-2 кгс/см2.
Давление срабатывания предохранительного клапана 3.8 Цитата(jota @ 10.3.2012, 19:15)  достаточно 0,5-0,7 бар (атм) Если бы исходное давление в баке было 0,6 , то при "1,5" он был бы заполнен водой на треть (это "мёртвый", неработающий объём), а при "3,8" - на 2/3 (разрыв мембраны?).
Сообщение отредактировал tiptop - 10.3.2012, 21:23
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 20:22)  Если бы исходное давление в баке было 0,6 , то при "1,5" он был бы заполнен водой на треть (это "мёртвый", неработающий объём), а при "3,8" - на 2/3 (разрыв мембраны?). При Р1 0,5, Р2 1,5 - заполнение 0,5. По характеристикам мембрана не разрывается и при 100%. Но я с Вами спорить не буду. Нет времени....
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 22:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 10.3.2012, 22:36)  По характеристикам мембрана не разрывается и при 100%. Будет время, приведите, пожалуйста, ссылки - это интересно. Пока что мне не встретилось ничего от изготовителей МРБ, только числа из статьи Олега Валерьевича Жаднова: допустимый коэффициент заполнения (коэффициент использования) для различных МРБ, применяемых в системах отопления, изменяется в пределах =0,5-0,7
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.2012, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20957
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 10.3.2012, 21:22)  Будет время, приведите, пожалуйста, ссылки - это интересно. Пока что мне не встретилось ничего от изготовителей МРБ, только числа из статьи Олега Валерьевича Жаднова: Зачем Вам ссылки? Пустой бак - резиновый пузырь занимает весь объём бака - 100% заполнение газовой фазой. При заполнении водой, нагрузка на мембрану падает до 0, т.к. давления с обоих сторон равны. Конечно, в присутствии газа 100% заполнение водой невозможно. Если мембрана повреждена, то вода заполнит 100%. Вообще-то мембрана это резиновая груша с газом, которую сдавливает вода..... Она недорогая и легко меняется, как когда-то меняли резиновые камеры футбольных мячей со шнуровкой (Вы уже не застали, видно). Незнаю почему из этого делают проблему. Ссылку не читал, нет времени и не знаю, надо ли - срочный объект, работаю и в выходные.... Достаточно инфы на Рефлексе и др....
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2016, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21690

|
Цитата(DimЫЧ @ 7.12.2007, 23:25)  Уважаемые специалисты! Как правильнее ставить мембранный бак, резьбовой частью вверх или вниз? Если можно обосновать или дать ссылку. Теплоноситель должен потупать в бак сверху.В этом случае отсутствует вероятность попадания воздуха в жидкостный отсек бака.Если это невозможно тогда придется выполнить ряд требований.Подробнее у Вальтек.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.2.2016, 10:21
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 9:33)  Здравствуйте. Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л. Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л? В общем и целом, если в системе установлены работающие предохранительные клапана, то особого криминала не будет. Лишние 20-30 литров воды просто выльются на пол. Причем скорее всего раз в год, при запуске отопления осенью. Это конечно не совсем приятно, но ради экономии )))
Сообщение отредактировал ssn - 26.2.2016, 10:21
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2016, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293321

|
Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2016, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903

|
Расчет бака во вложении. Данный расчет делался для ИТП, один бак на систему отопления и отдельно на систему вентиляции
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2016, 5:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33655
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ssn @ 26.2.2016, 10:21)  Это конечно не совсем приятно, но ради экономии ))) из истории дренирования: "петербургское ООО "Флагман". Все работы в помещениях СКР по договору должны были выполнить до конца ноября 2015 года. Гарантия на кондиционеры и сопутствующее оборудование составляла три года. Между тем качество новых кондиционеров, по некоторым данным, вызвало у сотрудников СКР недовольство, как и ряд некоторых других ранее проведенных по заказу управления капстроительства работ. Например, из-за неправильно сделанных сливов конденсат попал в недавно отреставрированные помещения. В результате была начата проверка, в ходе которой появились подозрения, что Алексей Скачков пролоббировал победу на конкурсе фирмы своего знакомого бизнесмена. Причем реальная стоимость техники и ее монтажа не превышала 40 млн руб. А 25 млн руб. якобы были попросту похищены и поделены между чиновником и его подельниками-коммерсантами. В результате появились основания для начала уголовного преследования и ухода Алексея Скачкова со своего поста. При этом пока нет информации, привлечены ли к ответственности предполагаемые подельники уже бывшего чиновника СКР. Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя управления капитального строительства Следственного комитета России (СКР) Алексея Скачкова. "
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2016, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110

|
Тоже менять скоро, спасибо за советы.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2016, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470

|
Цитата(Andrey__99 @ 25.3.2016, 12:23)  Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды А еденицы измерения тут какие у давления (метры, бары, Паскали)????
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2016, 16:24
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.5.2016
Пользователь №: 296378

|
У меня когда ставили расширительный бак то ставили его 10 % объёма системы отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2016, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50491

|
Уважаемые коллеги! Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140? Про промежуточные емкости для охлаждения читал, но иногда нет места под баки, не то что емкости эти. Просто интересно бывают ли такие мембраны в природе?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2016, 14:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vite4ek @ 26.5.2016, 11:33)  Уважаемые коллеги! Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140? В и-нете можно встретить "110": www.wester.suНе знаю, про мембрану это или только про бак...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2016, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.9.2016
Из: Москва
Пользователь №: 305227

|
Делюсь материалом, которым пользуюсь сам, когда заказчики просят точно рассчитать. Может кому и полезно будет. Подробно описано как рассчитать расширительный бак и каким должно быть давление в гидроаккумуляторе. Посмотреть можно здесь!Так же цепляю инструкцию в текстовом документе. Пользуйтесь на здоровье!
________________________.txt ( 18,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 211http://market-tepla.ru
Сообщение отредактировал MarketTepla - 17.9.2016, 15:07
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|