Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перекачка кислоты по пластмассовым трубам
Харитон
сообщение 30.8.2012, 17:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101546



Кто хорошо знает нормы подскажите можно ли перекачивать концентрированную серную кислоту 96%,
концентрированную щелочь 40% и концентрированную соляную кислоту 30% по трубам из ПВХ.
Трубопроводы расположены в цеху объекта водоподготовки?

Какие есть альтернативы кроме чернушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 31.8.2012, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



В трубопроводах есть ещё уплотнители при переходе на резьбу или фланцы они тоже должны быть стойкими.
Есть ещё фторопластовые трубы, фитинги кроме клеевого ПВХ
Проще обратится к тем кто уже монтировал аналогичные трубопроводы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
медвежуть
сообщение 31.8.2012, 19:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.8.2012
Пользователь №: 161760



Фторопластовые трубы ( дорогие), трубы из ХПВХ произ-ва Corzan ( дешевле, чем фторопласт). ( забейте в поисковике трубы из ХПВХ). Фитинги тоже из ХПВХ производителя FIP. В каталогах Корзан есть диаграммы зависимостей стойкости труб от температуры и концентрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Харитон
сообщение 1.9.2012, 22:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101546



А есть ли какой нормативный документ (СНиП, ПБ, РД или тому подобное) который разрешает (или заприщает) использовать тот или иной материал, в частности ПВХ?
В каталогах любого производителя есть информация о стойкостях материалов (при этом эти данные зачастую рознятся у различных производителей), но
каталоги не являются аргументом для инспектора Ростехнадзора.
Кто знает нормы подскажите написано ли где-нибудь какие материалы можно использовать а какие нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 2.9.2012, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



В СН 478-80 есть интересующая вас таблица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 2.9.2012, 14:57
Сообщение #6


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Вот кое-что. Для начала.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _files_library_7f1684058a03a2770aa99ab76602c28a.doc ( 222 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Харитон
сообщение 2.9.2012, 21:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101546



Похоже СН478-80 сейчас не действующий.
Кроме того там есть интересная информация в таблице 2 относительно того что при 40град ПВХ условно стоек к концентрированной серной кислоте
а значет использовать его в качестве материала трубопроводов не стоит.
При этом его используют. . .

Что тогда всё таки можно использовать?
Всем нормам удовлетворяет чернушка, но служит не долго. Проверено.
Есть много предложений от производителей по использованию ХПВХ, но упоминания о нем в российской нормативной литературе отсутствуют.
(Что не запрещено не факт что разрешено.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2012, 8:34
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Харитон @ 30.8.2012, 17:21) *
Кто хорошо знает нормы подскажите можно ли перекачивать концентрированную серную кислоту 96%,
концентрированную щелочь 40% и концентрированную соляную кислоту 30% по трубам из ПВХ.
Трубопроводы расположены в цеху объекта водоподготовки?

Какие есть альтернативы кроме чернушки?

1. серную - ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД, ПВФ на сварке http://www.icsts.ru/catalog/promyshlennye-truboprovody/104/
2.соляную - можно и пвх
3. щелочь- пвх.
Справочник по пластмассовым трубам-
http://lib.mexmat.ru/books/28414
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nlo740
сообщение 11.9.2012, 11:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121136



Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2012, 9:34) *
Справочник по пластмассовым трубам-
http://lib.mexmat.ru/books/28414


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 11.9.2012, 12:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2012, 8:34) *
Справочник по пластмассовым трубам-
http://lib.mexmat.ru/books/28414

Действительно полезная книга, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.9.2012, 13:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Харитон @ 30.8.2012, 17:21) *
Какие есть альтернативы кроме чернушки?

Чернушка вряд ли пригодна для соляной кислоты.
Все эти вещества можно транспортировать по стеклянным трубам.
Причем, соляную кислоту допускается только марки А
Для всех этих веществ стеклянные трубы не пригодны, если в них содержится в качестве примеси плавиковая кислота HF или просто фтор.
Стеклянные трубы - настоятельно рекомендую. По прочности не уступают пластмассовым трубам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nlo740
сообщение 13.9.2012, 10:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121136



Вопрос по серной кислоте 96% (узлы дозирования). PVC-U или PVC-C?
Срок службы сети 50 лет, в литературе различие материалов только в температурных режимах. Хим стойкость одинаковая. Так ли это?
При этом PVC-C в разы дороже. Естественно грамотно подобранный клей и прокладки из FPM.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maksIM19
сообщение 6.11.2012, 11:21
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169263



Каталог российского производителя ХПВХ можно посмотреть здесь
http://adelant-moscow.ru/assets/templates/...vody-corzan.pdf


Цитата(nlo740 @ 13.9.2012, 11:39) *
Вопрос по серной кислоте 96% (узлы дозирования). PVC-U или PVC-C?
Срок службы сети 50 лет, в литературе различие материалов только в температурных режимах. Хим стойкость одинаковая. Так ли это?
При этом PVC-C в разы дороже. Естественно грамотно подобранный клей и прокладки из FPM.

Абсолютно правильно. Вопрос только в температуре. цена в 2-3 раза дороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных