> сварочный шов в футляре
два
сообщение 3.9.2012, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24321



Дорогие друзья помню что нельзя распологать сварочный шов в футляре (при выходе из земли или при переходе через стену), но не могу найти в каком документе это отражено. Помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positronw
сообщение 3.9.2012, 18:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



ПБ 12-529-03
3.1.26. На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
3.1.27. Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены не допускается.
Ещё было в старом СНиП 3.05.02-88
4.7.* Способ соединения труб при монтаже внутренних газопроводов должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87.
Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов и арматуры в стены и перекрытия не допускается.
Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 3.9.2012, 21:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



СП 42-101-2003 п10.214 Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых, резьбовых и фланцевых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
два
сообщение 4.9.2012, 6:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24321



Уважаемые спецы! Большое спасибо за ответ. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 4.9.2012, 18:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1607
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(два @ 4.9.2012, 5:12) *
Уважаемые спецы! Большое спасибо за ответ. smile.gif

Счёт на оплату консультации выслал. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных