ПБ 12-529-03 3.1.26. На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм. 3.1.27. Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов в стены не допускается. Ещё было в старом СНиП 3.05.02-88 4.7.* Способ соединения труб при монтаже внутренних газопроводов должен соответствовать требованиям СНиП 2.04.08-87. Заделка сварных и резьбовых соединений газопроводов и арматуры в стены и перекрытия не допускается. Участки газопроводов, проложенные в футлярах, не должны иметь стыковых соединений, а проложенные в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен - резьбовых и фланцевых соединений.
|