iw.tzyganoff
сообщение 4.9.2012, 15:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2011
Из: дзержинск
Пользователь №: 115284



Уважаемые форумчане, подскажите: у нас котел Китурами напольный 100 кВт. При розжиге котла происходит запуск горелки, пламя присутствует секунды 4-5 затем котел отключается. Если кто сталкивался посоветуйте в чем может быть причина. Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 4.9.2012, 22:53
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Я бы в первую очередь фильтры проверил. Если с монтажниками или слесарями поссорились - могли паклю запихнуть. Давление набирается, а как газ израсходовался - гаснет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин3
сообщение 5.9.2012, 5:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2011
Из: Сахалин
Пользователь №: 126623



Цитата(Бабай @ 4.9.2012, 22:53) *
Приветствую. Я бы в первую очередь фильтры проверил. Если с монтажниками или слесарями поссорились - могли паклю запихнуть. Давление набирается, а как газ израсходовался - гаснет.

Еще вытяжку проверить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 5.9.2012, 7:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Проверь как ведет себя давление перед горелкой вовремя розжига, может быть провал давления и срабатывает автоматика защиты. Если так происходит уже выяснять от чего: заниженный объем ресивера перед котлом, фильтр не пропускает нужный объем и тд..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iw.tzyganoff
сообщение 5.9.2012, 7:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2011
Из: дзержинск
Пользователь №: 115284



Дело в том. что на одном коллекторе стоят два одинаковых котла и на них идет один фильтр. Сами монтировали. И один запускется нормально, а второй мозги компоссирует. А с горелкой какие могут быть проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 5.9.2012, 9:58
Сообщение #6


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



За вытяжку согласен. Может датчик касаться выхлопа, отсюда и глюк. Или птичка сдохла в дымоходе.
В общем по принципиальным ошибкам - или давления газа не хватает, и срабатывает автоматика, или засорен дымоход, и тоже срабатывает автоматика.
В горелку лезут, когда все основные и простые ошибки выбраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 5.9.2012, 18:40
Сообщение #7


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



1 Проверить ФАЗИРОВКУ подключений.
2. Проверить давление газа в статике и динаминке.
3. Проверить дымоход. (маловероятно но возможно)
Скорее всего не в котле дело. Проверте правильноть подключений и соответствиеполучаемых параметров паспотным.

проверите отпишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2012, 18:45
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 5.9.2012, 19:40) *
3. Проверить дымоход. (маловероятно но возможно)

"- Теперь вот такое предложение: а что, если...
- Не стоит.
- Ясно... Тогда может быть нужно...
- Не нужно.
- Понятно. Разрешите хотя бы...
- Вот это попробуйте".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных