посоветуйте, как заказчику обосновать необходимость установки компактных жироуловителей, которые устанавливаются под мойку.
ситуация: обслуживаемые объекты лохматого года постройки... системы К3, естественно, нет. отдельный колодец строить никто денег не даст.
нашел компактные жироуловители под мойку в кухне (объекты - интернаты для престарелых и психов)

НО! СНиПы запрещают установку жироуловителей внутри здания. и вот как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 7.9.2012, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



фигня в том, что и к нормативке привязаться не могу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avtor
сообщение 7.9.2012, 19:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30145



Есть польское кухонное оборудование ( и столы) в которых уже вмонтированы жироуловители ,т.е.стол идет в комплекте, и номер проходил в сэс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2012, 8:31
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Jazzer @ 7.9.2012, 6:56) *
посоветуйте, как заказчику обосновать необходимость установки компактных жироуловителей, которые устанавливаются под мойку.
ситуация: обслуживаемые объекты лохматого года постройки... системы К3, естественно, нет. отдельный колодец строить никто денег не даст.
нашел компактные жироуловители под мойку в кухне (объекты - интернаты для престарелых и психов)

НО! СНиПы запрещают установку жироуловителей внутри здания. и вот как быть?

Можно пустить как технологическое оборудования и не включать в раздел ВК. Но от отдельной системы К3 Вам не избавиться, тем более что отдельный колодец строить не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 10.9.2012, 13:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Предприятия общественного питания. Нормы проектирования СНиП ІІ-Л.8-71 (более новых к сожалению у меня нет, но думаю если найдете новый СНиП по предприятиям общественного питания то там тоже обяжут устанавливать на К3 жироуловители)

4.4. Для очистки производственных сточных вод (до поступления в наружную канализационную сеть) от жиров, крахмала, мезги, песка и грязи следует проектировать установку вне зданий на выпусках из соответствующих помещений;
жироуловителей — для предприятий на по¬луфабрикатах с количеством мест в залах 500 и более и для предприятий на сырье с количе¬ством мест в залах 200 и более;
грязеотстойников и мезгоуловителей — для предприятий с овощными цехами производи¬тельностью более 2 т в смену.
Примечание. Установки для очистки сточных вод овощных цехов производительностью до 2 г в сме¬ну предусматриваются в составе технологического обо¬рудования этих цехов.

Был когда-то у меня проект цеха кондитерских изделий. Запроектированные индивидуальные жироуловители под каждой мойкой экспертиза пропустила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2012, 14:06
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Советую начать с чтения СНиП 2.04.01-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 12.9.2012, 17:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



в 2.04.01 да, 19.6, если не ошибаюсь, пункт запрещает внутри размещать жироуловители.
по СНиП 2.08.02-89 как раз идет то, что написал раздолбай, т.е. по этим пунктам мне не надо ничего устраивать..
НО...
трубы-то зарастают)))
у меня интернаты для престарелых и психов на обслуживании... т.е. там расходы-то невысоки...
пока у меня аргумент один: "ну вы же сами страдаете от засоров..."
а эти компактные - они весьма прикольные: они и крупный мусор удерживают (есть вначале отсек) и жир чистят (насколько хорошо, не знаю).
насколько часто их чистить придется, конечно...
кстати они герметичны, т.е. вонять не должны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2012, 22:01
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Jazzer @ 12.9.2012, 17:30) *
пока у меня аргумент один: "ну вы же сами страдаете от засоров..."

будут ещё страдать от штрафов СЭС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 13.9.2012, 6:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



и вот как быть?))

Сообщение отредактировал Jazzer - 13.9.2012, 6:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.9.2012, 13:32
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Jazzer @ 13.9.2012, 6:38) *
и вот как быть?))

Делать по СНиП. Тут уже ответили как. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 13.9.2012, 18:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



строить колодец?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 13.9.2012, 19:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Читайте внимательнее, что вам пишут (пост 4). И не задавайте по 10 раз одинаковых вопросов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jazzer
сообщение 16.9.2012, 14:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.9.2009
Пользователь №: 37918



у меня вопрос, тогда, особо хамовитым:
как Вы жироуловитель обозначите, как технологическое оборудование кухни?

Сбавьте обороты, коллега, у нас так не принято разговаривать

Сообщение отредактировал andrey R - 16.9.2012, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.9.2012, 15:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



У меня встречный вопрос особо оборотистым:

Читать внимательно и думать никак не получается?

Андрей Анатольевич, вам судя по всему комплимент сделал, коллегой назвав...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.9.2012, 8:33
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Jazzer @ 16.9.2012, 14:30) *
у меня вопрос, тогда, особо хамовитым:
как Вы жироуловитель обозначите, как технологическое оборудование кухни?

В ВК - никак. Закладывают в ТХ. ВК по СНиП. Тут вопрос в обслуживании - не должен сантехник в пищевых цехах по санитарным нормам регулярно обслуживать.. Поварихи пусть чистят. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita.raitcyn
сообщение 7.6.2013, 0:08
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.5.2013
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 193602



Цитата(Jazzer @ 12.9.2012, 18:30) *
насколько часто их чистить придется, конечно...
кстати они герметичны, т.е. вонять не должны.


я бы не был так уверен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных