Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Гость_Iroha_* |
7.9.2012, 17:27
Сообщение
#1
|
|
Guest Forum |
Какая может быть температура воды на глубине 130 м. Как ее вообще определяют до бурения ?
|
|
|
|
7.9.2012, 23:07
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Регион?
Температура будет та же, что и в соседней аналогичной скажине (если это не Камчатка). |
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
7.9.2012, 23:09
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
8.9.2012, 15:06
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1222 Регистрация: 16.7.2004 Из: Москва Пользователь №: 68 |
"Откопайте" отчеты по бурениям на месторождениям!
На указанной глубине температура колеблется в зависимости от широты (-5...+8 градС). |
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 16:43
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
8.9.2012, 17:05
Сообщение
#6
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10952 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
до точки замерзания, не меньше
|
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 17:25
Сообщение
#7
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
8.9.2012, 18:30
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3712 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
Кушку вспомнил... Там с глубины60-100м шла водичка +24 по цельсию ессньо...
|
|
|
|
8.9.2012, 18:34
Сообщение
#9
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10952 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата Предположим с 5*С до скольки охлаждают ? в ч-ф аварией считается +3°Сно там номинальная дельта 5К безовских гарантий со стороны кривозадоголовых гоблинов. делай дельту меньше, снимай больше. |
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 18:50
Сообщение
#10
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
8.9.2012, 19:14
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
вопрос как-то не корректно поставлен - а почему речь о температуре именно воды? воду ниже 0 не охладить, дальше будет уже не вода. ну а так, практически, из теплового насоса в конце отопительного сезона можно отдавать в грунт теплоноситель с температурой прядка -1-2С. в этом случае вокруг зондов образуется, конечно, "сосуля" (имени ВМ), но ели без фанатизма, то это не страшно. даже в какой-то степени полезно. главное (!) чтоб за лето это все хозяйство восстановилось, тут хорошо бы ему помочь пассивным разогревом.
|
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 19:23
Сообщение
#12
|
|
Guest Forum |
вопрос как-то не корректно поставлен - а почему речь о температуре именно воды? воду ниже 0 не охладить, дальше будет уже не вода. ну а так, практически, из теплового насоса в конце отопительного сезона можно отдавать в грунт теплоноситель с температурой прядка -1-2С. в этом случае вокруг зондов образуется, конечно, "сосуля" (имени ВМ), но ели без фанатизма, то это не страшно. даже в какой-то степени полезно. главное (!) чтоб за лето это все хозяйство восстановилось, тут хорошо бы ему помочь пассивным разогревом. пасиб Не зонды - открытый контур Сообщение отредактировал Iroha - 8.9.2012, 19:34 |
|
|
|
8.9.2012, 19:37
Сообщение
#13
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10952 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата Вопрос не праздный , до 1*С можно охладить ? ну охлаждают же. технология нужна - скорость потока,конструкция теплообменника типа геналёд и т.д. тоись взять простой чиллер или тн с пто и кто и получить на выходе +1°С ниполучицца однозначно
|
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 19:41
Сообщение
#14
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
8.9.2012, 19:44
Сообщение
#15
|
|
|
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10952 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
ну или генолёд, льдогенератор
|
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 19:58
Сообщение
#16
|
|
Guest Forum |
пасиб
|
|
|
|
8.9.2012, 22:39
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4344 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
плохо с открытым контуром, на насосе проигрываете, температуру нельзя "уронить", работаете в области фазового перехода (0-+4С), да и ржавчина.... было уже на форуме обсуждение.
|
|
|
|
| Гость_Iroha_* |
8.9.2012, 23:17
Сообщение
#18
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
9.9.2012, 5:54
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
Открытый контур с глубины 130м.? Нужна будет и вторая скважина(поглощение?). Расходы на перекачку съедят всю экономию. Проще видимо зонды и охлаждать до -5град.
|
|
|
|
24.2.2017, 1:12
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 50 Регистрация: 25.1.2017 Из: Россия Пользователь №: 313799 |
Температура подземных вод в зависимости от геологического строения, условий питания и высоты подъема колеблется в широких пределах. Известны горячие источники с температурой воды свыше 100° С (гейзеры Камчатки, Исландии, Японии, Америки и др.). Высокой температурой обладают подземные воды районов молодой вулканической деятельности, В области многолетней мерзлоты сильно минерализованные воды местами имеют отрицательную температуру (до —5 С и даже ниже). Температура неглубоких подземных вод в средних широтах в зависимости от местных климатических и гидрогеологических условий колеблется от 5 до 15° С.
Температура подземных вод измеияется во времени. Наиболее сильно она изменяется при неглубоком залегании от поверхности ниже пояса постоянных годовых температур подземные воды имеют более постоянную температуру, повышающуюся с глубиной. |
|
|
|
24.2.2017, 9:30
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
Какая может быть температура воды на глубине 130 м. Как ее вообще определяют до бурения ? Как правило (за исключением специфических районов) температура грунта на глубине 8-10 метров равна среднегодовой температуре воздуха в данной местности, далее растет по 3 градуса на 100 метров глубины. И да, где-то видел карты с температурами в грунте... |
|
|
|
26.9.2017, 17:39
Сообщение
#22
|
|
|
Гидродинамика и bim Группа: Участники форума Сообщений: 985 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 255091 |
Как правило (за исключением специфических районов) температура грунта на глубине 8-10 метров равна среднегодовой температуре воздуха в данной местности, далее растет по 3 градуса на 100 метров глубины. И да, где-то видел карты с температурами в грунте... не всегда и не везде. многое зависит от рельефа. Мне приходилось "работать" на дне пещеры (перепад высот от входа до дна ~1350м). Глубина от зала на дне до поверхности по вертикали ~800м. Температура в верхних этажах около нуля, на дне около +6. Сообщение отредактировал speleos - 26.9.2017, 17:44 |
|
|
|
27.9.2017, 7:50
Сообщение
#23
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 16.3.2016 Пользователь №: 292494 |
Такой вопрос, раз тема похожая.
Имеется скважина на глубине 80 метров. Инженер из организации, обслуживающей скважину и систему водоочистки, каждую осень и весну меняет настройки работы глубинного насоса, утверждая, что вода в разное время года имеет разную температуру и плотность. И это под землей, на глубине 80 метров. Я с ним не согласен. Кто прав? |
|
|
|
27.9.2017, 9:17
Сообщение
#24
|
|
|
Гидродинамика и bim Группа: Участники форума Сообщений: 985 Регистрация: 23.12.2014 Пользователь №: 255091 |
что вода в разное время года имеет разную температуру и плотность. И это под землей, на глубине 80 метров. .. и вязкость, благодаря которой гидравлические потери растут. Мои наблюдения, как кейвера: если брать подземные полости в известняках что подмосковья, что Крыма, что Кавказа, Хакассии и тд круглый год +/- одна температура. Толщи пород имеют колоссальную инерцию, и резкие скачки на таких глубинах не наблюдаются. С водой такая-же ситуация. Динамика изменения температуры воды прослеживается лишь в части: ледники в горах тают (высота ~2 км. Температура около 0 градусов) - вода по карстовым полостям течет "вниз" постепенно согреваясь. Температура нижних участков от 6 до 12 градусов в зависимости от региона. В подмосковных каменоломнях температура воды летом и зимой неизменна. Могу сводить, сами измерите. Сообщение отредактировал speleos - 27.9.2017, 9:27 |
|
|
|
27.9.2017, 15:06
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 16.3.2016 Пользователь №: 292494 |
Ходить с термометром не буду, сам понимаю.
А вот как умному инжИнеру объяснить, у которого есть на все своя точка зрения? Причем единственно верная. Мне бы шут с ним и его мировоззрением. После его настройки я неделю свои настройки перестраиваю. |
|
|
|
20.10.2017, 13:15
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 1035 Регистрация: 13.9.2017 Пользователь №: 328076 |
Думаю на горизонтах ниже 30м.
КОлебаний больше 1-2 градуса уже быть не может. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|