Артём 86
сообщение 8.9.2012, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



Решил автоматизировать подпитку тепловой сети в котельной по манометру ЭКМ, соответственно по нижнему уровню ЭКМ подпиточный насос включается, по верхнему уровню подпиточный насос отключается. Пожалуйста скиньте электрическую схему, а то киповец в котельной никак сделать это не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 8.9.2012, 17:28
Сообщение #2





Guest Forum






Это очень сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.9.2012, 17:49
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Iroha @ 8.9.2012, 18:28) *
Это очень сложно.

Фигня, у меня их есть. rolleyes.gif

Выбирайте:

ЭКМ плюс сигнализатор РОС-301Р/ САУ-М6

два реле на 220 В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 9.9.2012, 11:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



Цитата(Артём 86 @ 8.9.2012, 14:08) *
Решил автоматизировать подпитку тепловой сети в котельной по манометру ЭКМ, соответственно по нижнему уровню ЭКМ подпиточный насос включается, по верхнему уровню подпиточный насос отключается. Пожалуйста скиньте электрическую схему, а то киповец в котельной никак сделать это не может.

постаьте частотник с датчиком давления и будет вам щастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артём 86
сообщение 9.9.2012, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 5.7.2011
Из: ижевск
Пользователь №: 114208



спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мух
сообщение 9.9.2012, 17:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161593



Если выбрали схему с релюшками, то не забудьте зашунтировать их катушки RC-цепями, а то ЭКМ недолго протянет. Это из практики. И вообще полезно эти цепочки подключать ко всем индуктивным нагрузкам. Но не к частотникам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 9.9.2012, 20:40
Сообщение #7


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



подпитка срабатывает "раз в сезон". Да и даже если чаще - то все равно не чаще раз в два-три дня. Какие, в баню цепочки! замыкается "нижний" контакт - подаёт питание на насос. Замыкается верхний - рвет питание на насос...фсё...АВР при обслуживающем персонале не требуется. Это же подпитка, а не циркуляция...прям - дети...чесслово....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.9.2012, 21:57
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Usach @ 9.9.2012, 21:40) *
подпитка срабатывает "раз в сезон". Да и даже если чаще - то все равно не чаще раз в два-три дня.

Это Вы, наверное, про систему отопления... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных