> Обоснование установки расширительного бака на линии ГВС, Схема прилагается
Machinator
сообщение 10.9.2012, 13:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Вопрос именно по ГВС.
Система ГВС в зимний период замкнутая не зависимая. Стоит 2 насоса подкачивающих (WILO) и насос циркуляционный. На напоре подкачивающих насосов стоит мембранный расширительный бак 8л. Не понятен смысл его установки, система постоянно циркулирует, вода не стоит.

Бак потек, решается вопрос, а стоит ли ставить новый или можно обойтись без него?

Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 10.9.2012, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Система ГВС большого объёма? Сильно дырявая и много ли утечек? Просто если Вы не предусмотрите расширительный бак, то представьте себе, что будет, если вы заполните систему холодной водой (ну после ремонта допустим) и начнёте нагрев. Представим, что водоразбора нет, обратные клапаны на насосах работают. В результате температурного расширения имеем повышение давления в сети и, как возможный результат, в системе появится непредусмотренный слив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 10.9.2012, 13:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Скорей всего это у вас установлен гидроаккумулятор, для поддержания нормальной работы подкачивающих насосов. Цвет бака какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 10.9.2012, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Схема, кстати, обещанная где? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 10.9.2012, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



бак reflex DE8.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________23.xls ( 158 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 10.9.2012, 14:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Расширительный бак на 8л на трубопроводе ГВС - на металлолом.
А если уж чтобы точно наверняка то поставьте предохранительный клапан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 10.9.2012, 14:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Am2Fm @ 10.9.2012, 13:25) *
Система ГВС большого объёма? Сильно дырявая и много ли утечек? Просто если Вы не предусмотрите расширительный бак, то представьте себе, что будет, если вы заполните систему холодной водой (ну после ремонта допустим) и начнёте нагрев. Представим, что водоразбора нет, обратные клапаны на насосах работают. В результате температурного расширения имеем повышение давления в сети и, как возможный результат, в системе появится непредусмотренный слив.

9 этажное административное здание. Система новая (2006г пуск в эксплуатацию). Здание большое ) Кстати насосы отключаются автоматически, когда давление в системе становиться равным 6 бар

Цитата(раздолбай @ 10.9.2012, 14:01) *
Расширительный бак на 8л на трубопроводе ГВС - на металлолом.
А если уж чтобы точно наверняка то поставьте предохранительный клапан

нипель в верхней части бака стоит, он и есть, я так понимаю, предохранитель.

Цитата(раздолбай @ 10.9.2012, 14:01) *
Расширительный бак на 8л на трубопроводе ГВС - на металлолом.
А если уж чтобы точно наверняка то поставьте предохранительный клапан

везде читал, применение этих баков на системе отопления, на системе ГВС описания не встречал вообще.

Сообщение отредактировал Machinator - 10.9.2012, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 10.9.2012, 14:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



"применение этих баков на системе отопления, на системе ГВС описания не встречал вообще. "
Правильно. Потому, что система отопления - закрытая и должна быть герметична , а система ГВС - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 10.9.2012, 14:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(раздолбай @ 10.9.2012, 14:12) *
"применение этих баков на системе отопления, на системе ГВС описания не встречал вообще. "
Правильно. Потому, что система отопления - закрытая и должна быть герметична , а система ГВС - нет.

В момент отсутствия водоразбора система ГВС является герметичной. Чем меньше точек водоразбора, тем больше вероятность такого события, тем более необходимым становится расширительный бак. Для системы ГВС кстати, отопительные баки не подходят. Выпускаются специальные, именно для этих целей предназначенные. Их и применять надо. Если не хотите, чтобы предохранительный клапан переодически срабатывал.

Сообщение отредактировал A.R. - 10.9.2012, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 10.9.2012, 14:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



Цитата(Machinator @ 10.9.2012, 15:07) *
нипель в верхней части бака стоит, он и есть, я так понимаю, предохранитель.

Если я правильно понял про конструкцию бака, то через этот ниппель производится регулирование давления в надмембранном пространстве бака. А предохранитель, о котором упоминалось, это отдельный элемент системы, небольшой, с регулировочным механизмом и возможностью вручную стравить часть давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 10.9.2012, 14:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



из интереса погуглил... может вам тоже интересно)
Цитата
Гидроаккумулятор (мембранный бак) Reflex для систем водоснабжения – мембранный бак с возможностью замены мембраны, предназначен для компенсации гидроударов в замкнутых системах горячего и холодного водоснабжения.
Наличие его гарантированно защитит систему не только от гидроударов, но и существенно увеличит ресурс насоса, благодаря компенсирующим вбросам воды в систему, что уменьшит количество включений и выключений насоса.

..и стоит недорого, чем помешал?

Сообщение отредактировал Altelega - 10.9.2012, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 11.9.2012, 5:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



С предыдущим постом полностью согласен. Хотите продлить жизнь насосов гидроаккумулятор необходим. У вас в схеме это точно он.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 11.9.2012, 11:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835




Всем спасибо! пошел к начальству с доводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 11.9.2012, 13:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



На установках этого типа 8 литровый мембранный бак является обязательным. При его отсутсвии в районе датчика даления будут большие колебания при включении выключении насосов (датчик давления смонтирован как можно ближе к этому бачку). Если бачек выбрасывать, то у этого шкафчика нужно полностью перенастраивать параметры алгоритма и еще не факт, что это удастся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 17.9.2012, 7:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Насосник @ 11.9.2012, 14:58) *
На установках этого типа 8 литровый мембранный бак является обязательным. При его отсутсвии в районе датчика даления будут большие колебания при включении выключении насосов (датчик давления смонтирован как можно ближе к этому бачку). Если бачек выбрасывать, то у этого шкафчика нужно полностью перенастраивать параметры алгоритма и еще не факт, что это удастся.

вот этот довод думаю в данной ситуации самый весомый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных