сообщение 11.9.2012, 6:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99622



Помогите пожалуйста со схемой автоматизации газовой безопасности. Впервые делаю раздел АГСВ. Есть 1 котельная и 3 теплогенераторных. В котельной стоит два котла в теплогенераторных по одному котлу. Для автоматизации газовой безопасности устанавливается система САКЗ-МК-2 с клапаном КХГЭМ-У, после клапана устанавливается КТЗ. Никаких диспетчерских пунктов не предусматривается. Так же интересует вопрос: на схемах и планах расположения средств автоматизации необходимо указывать КТЗ?
Прикладываю составленную мной схему и планы расположения средств автоматизации.
Спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3512_________________________.pdf ( 73,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  3512_____________________________________.pdf ( 126,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 12.9.2012, 0:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



я не автоматчик и не проектировщик, так что не претендую...
по правилам КТЗ идет первым по ходу газа, за ним э/м клапан. КТЗ - механическое устройство, не знаю указывают ли его на схемах автоматизации. насчет диспетчеризации - не знаю как для теплогенераторных, а для котельной вроде должна быть. обычно делают щит с сигнализацией в помещении где дежурный персонал или охранники. они уже звонят ответственным лицам... вот и вся диспетчеризация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iw.tzyganoff
сообщение 12.9.2012, 9:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2011
Из: дзержинск
Пользователь №: 115284



Ктз устанавливается до электромагнитного клапана. а диспетчеризация дает возможность через телефонную симкарту посылать сигнал об аварии в котельной на сотовый телефон или установленного в другом помещении БСУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных