lifter_1987
сообщение 11.9.2012, 9:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Всем доброго времени суток! стоит задача - построить систему контроля доступа с турникетом на оборудовании "Болид", закзачик хочет именно "Болид". потому что системы охранной и пожарнйо сигнализации построены на нем...в качестве контроллера естественно планирую использовать С2000-2, сколько не листал просторы интернета не нашел описания по тому как соединить любой турникет (для заказчика марка не имеет значения) с пультом...для всех турникетов идут свои пульты управления. как завязать это все вместе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 11.9.2012, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



2.3 Режим "Турникет"
2.3.1 В этом режиме контроллер управляет доступом через одну точку доступа (электромеханический турникет) имеющую две цепи управления, отдельно для каждого направления прохода, причем предоставление доступа в обоих направлениях требует предъявления идентификаторов на считывателях, установленных по обе стороны турникета.
Кнопки "ВЫХОД" также могут использоваться для дистанционного предоставления доступа, например, с поста охраны.
Стандартное время на проход после предоставления доступа – 10 секунд.
В этом режиме может использоваться контроль нарушения antipassback, так как идентификация происходит при проходе в обоих направлениях, и одним предоставлением доступа может воспользоваться только один человек.
2.3.2 Схема подключения контроллера "С2000-2" в режиме "Турникет" приведена на рисунке 9. В этом режиме контроллера шлейфы сигнализации в тактике доступа не задействованы и на схеме подключения не показаны. Их можно использовать как охранные ШС (см. п.1.14).
Данная схема подразумевает, что предоставление доступа на вход и на выход осуществляется путем замыкания соответствующих пар контактов турникета, обозначенных на схеме, как "Вход" и "Выход".

Для ручного управления турникетом используются кнопки, подключаемые к клеммам "EXIT1" и "EXIT2" контроллера. Факты предоставления доступа по кнопке и последующего прохода, регистрируются контроллером и будут отображены в журнале событий АРМ "Орион" или пульта "С2000". Если использовать для ручного управления турникетом пульт, входящий в комплект поставки турникета, то факты предоставления доступа, минуя контроллер, не будут зарегистрированы.

Чего же вам здесь непонятно? Родной пульт "любого турникета" выкидываете, выходами K1 и К2 вашего контроллера замыкаете то, что замыкалось кнопками "Вход" и "Выход" родного пульта, а новые кнопки "Вход" и "Выход" подключаете к входам "EXIT1" и "EXIT2" контроллера.

Сообщение отредактировал HVAC - 11.9.2012, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 12.9.2012, 8:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



проще говоря у турникета должны быть два релейных входа. Замыкание одного активирует турникет на вход. второго на выход. Вот система Болид и управляет этими входами. С этим проблем быть не должно.т.к. у Болидовских блоков есть модули релейных выходов для управления. Это по минимуму. также у турникетов могут быть отдельные дискретные входы на разрешение или запрет прохода в ту или иную сторону. Посмотрел сейчас несколько описаний турникетов (например вот этот http://ertel.ru/userfiles/file/tripod.PDF). У всех есть релейные входы управления, т.ч. проблем быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юпитер
сообщение 12.9.2012, 15:27
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.6.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 112325



Не рекомендую Болид, если будет более 8 тысяч карт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 13.9.2012, 8:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(Юпитер @ 12.9.2012, 16:27) *
Не рекомендую Болид, если будет более 8 тысяч карт.

такого большого количества карт не будет)максимум 200 штук...

HVAC и Rus75
спасибо за совет...получилась примерно такая схемка...Прикрепленный файл  ________.pdf ( 40,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 13.9.2012, 10:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Во-первых зачем вы на вход EXIT 1 контроллера (9XT2.2) присобачили выход сигнала разблокировки турникета PASS A? Выход PASS A надо подключать к входу DOOR 1 (8XT2.2). Во-вторых общий контакт реле PASS A и PASS B не соединен с общим минусом питания турникета (GND), а выведен отдельной клеммой COMMON. А у вас вместо COMMON подключен GND, работать не будет, надо подключать COMMON. И в-третьих - вы оставили родной пульт турникета подключенным к турникету. При такой схеме контроллер не будет регистрировать факты прохода от ДУ, более того, при таких фактах будет возникать событие "взлом турникета". Вам надо отключить родной пульт от турникета и подключить его к входам EXIT 1 и EXIT 2 контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifter_1987
сообщение 14.9.2012, 20:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 28.6.2011
Пользователь №: 113517



Цитата(HVAC @ 13.9.2012, 11:48) *
Во-первых зачем вы на вход EXIT 1 контроллера (9XT2.2) присобачили выход сигнала разблокировки турникета PASS A? Выход PASS A надо подключать к входу DOOR 1 (8XT2.2). Во-вторых общий контакт реле PASS A и PASS B не соединен с общим минусом питания турникета (GND), а выведен отдельной клеммой COMMON. А у вас вместо COMMON подключен GND, работать не будет, надо подключать COMMON. И в-третьих - вы оставили родной пульт турникета подключенным к турникету. При такой схеме контроллер не будет регистрировать факты прохода от ДУ, более того, при таких фактах будет возникать событие "взлом турникета". Вам надо отключить родной пульт от турникета и подключить его к входам EXIT 1 и EXIT 2 контроллера.


огромное спасибо...
поправил по вашим замечаниям...единственное не придумал как кнопку стоп родного пульта привязать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юпитер
сообщение 17.9.2012, 8:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.6.2011
Из: Пермь
Пользователь №: 112325



Никак. Оставить "Стоп" на турникете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 1:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных