> Потери напора на радиаторах
qqq
сообщение 26.9.2006, 18:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



При выполнении гидравлического расчета двухтрубной системы отопления столкнулся с проблемой определения потерь напора на радиаторах и термостатических вентелях. Радиаторы стальные панельные Kermi типа профиль-вентель. Скачал технчиеское описание с сайта, в нем написано, что каждый радиатор оснащаяется термостатической вставкой отрегулированной в соответствии с тепловой ммощностью радиатора. Есть таблица в которой указано для каждого типоразмера радиатора значение показателя Кv для вентельной вставки. Далее приводятся 2 диаграммы для вентельных вставок 03/99-12/00 и с 12/00 (что это за цыфры мне не понятно) причем в одной диграмме зависимость падения давления от расхода и значения Kv 0,1;0,18;0,3;0,5;0,9, а в другой зависимость падения давления от расхода и значения установки 2;3;4;5;6 (каждой установке соотвествует сове значение показателя Kv). По какой диаграмме потери определять не пойму :wacko: !!! Получаются потери 2,5-6 кПа это верные значения или нет??????
С термостатическими вентелями та же картина, какие-то непонятные предустановки Кv и т.д. Знающие люди подскажите пожалйста!!!!! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 27.9.2006, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Существуют рекомендации ТОО "Витатерм" и НИИ Сантехники по применению стальных радиаторов. Только не КЕРМИ, а ПУРМО. Там все подробно описано. Специально проведены исследования согласно нашим ГОСТам и СНИПам. Даны гидравлические и теплотехнические характеристики для рассчетов по нашим учебникам. Посмотрите в Интернете. У меня нет в электронном виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 1.10.2006, 7:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



Нашел рекомендации Витатерм для радиаторов Kermi и вот, что написано в пункте 3.7.
Гидравлические характеристики радиаторов "Профиль-В" и "План-В" совпадают. При настройке термостат для двухтрубных систем отопления на режим 2К и максимальном открытии термостата по характеристикам монтажной регулировки и расходе теплоносителя через прибор больше 120 кг/ч можно принимать коэф.сопротивлени =235 и S=96,8*10^4 Па/(кг/с)^2, при меньших расходах можно принимать коэф.сопротивления=300 и S=123,6*10^4 Па/(кг/с)^2.
Что-то цыфры прм космические какие-то. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных