> Наладка автоматики Tac2222, ГВС, не получается отладка управления контура ГВС
sterroid
сообщение 30.9.2012, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Приветствую всех.
Столкнулся с автоматикой TAC2222, на одном из объектов.
Проблема в том, что на момент изменения настроек( мной вчера в 13.00) и после автоматика потдерживала установленную температуру ГВС, сегодня около 9 часов утра автоматика закрыла клапан на подаче, полностью.
Ниже привожу часть инструкции для понимания вопроса.
Установлен только датчик подачи ГВС.

Прикрепленный файл  tac1.jpg ( 369,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42


Прикрепленный файл  tac2.jpg ( 219,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36

49-53 пункты не активны т.к. нет датчика обратки.
п.53-55С
п.54- 0
п.55- 0
п.56- 5v
п.57-п.59 по умолчанию(как в инструкции).
п.60-15с
п.61 - установлен дневнои режим с Пн по Пт с 00.00-24.00

Прикрепленный файл  tac3.jpg ( 264,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

п.62 - п.65 по умолчанию (как на картинке)

Эти пункты я не изменял, установки заводские, может в них кроется проблема закрытия автоматики!?

Сообщение отредактировал sterroid - 30.9.2012, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.9.2012, 12:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sterroid @ 30.9.2012, 11:53) *
п.56- 5v

Удалось поставить "5"?
А написано, что диапазон от 6 до 10...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 30.9.2012, 12:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



ошибся, 6V
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 1.10.2012, 5:47
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Вы ещё не указали что за привод клапана у вас установлен? Родной ТАС-кий? Помнится тоже "упражнялся" с этим ТАС-ом, - проблема была в настройках привода клапана... Там тоже куча микриков и настроек, посмотрите там внимательнее. Как вариант утановлен вместо линейного, логарифмический режим хода клапана. Тогда при Y=2В, клапан будет почти закрыт в ноль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 1.10.2012, 21:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Привод Forta M800, задействованы аналоговые входы Х1 МХ.

все микрики стоят на заводском положении кроме 4-го, он в значении ON(поставил я так потому как на предыдущем так стаял, я подумал что это правильно).
странно конечно при этом значении сигнал управления приводом должен быть 2-10V.
Хотя на панели автоматики(картинка первая в первом моем посте) микрик 7 установлен "Выход на ГВС 0-10V".

Мне еще не понятны пункты c P62 по P65.
их предназначение, принцип настройки и их работы?
мне нужен постоянный нагрев 55 градусов без изменений, в любое время года дня и ночи.
какие я должен тогда данные выставить в этих пунктах?

Прикрепленный файл  Forta4.jpg ( 364,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


страница в полном размере
Прикрепленный файл  tac_forta_800.pdf ( 112,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


Сообщение отредактировал sterroid - 1.10.2012, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных