Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
66 страниц V   1 2 3 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> MagiCAD, Часть 1
-BuTeK-
сообщение 31.5.2006, 22:57
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата
Допустим, для Магикада мне нужна решётка 250x200, вопросы:
1) В какой базе её взять?
2) Есть ли база российских решёток типа Р150 и РСГ.
3) Аналоги решёток Р150 и РСГ.
Жду ответов...


Ну кому надо могут подождать скоро арктос обещал выпустить новые базы.
А пока можете пользоваться и глумиться над моими.
Забито мало, только то, чем пользовался, у тех у кого прямые руки и есть досиуп к справочнику по подбору производства самой АРКТИКИ, тот может доработать.
Нечего ждать - давайте сами продвигать отечественного производителя smile.gif


Сообщение отредактировал MMM - 20.11.2009, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc
сообщение 31.5.2006, 23:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2345



А есть ли базы с чугунными радиаторами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 1.6.2006, 15:51
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(Makc @ Jun 1 2006, 00:00 )
А есть ли базы с чугунными радиаторами?

Нет.
По-моему проектировать отопление на Магикаде не удобно.
Считаю в KANe рисую руками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 1.6.2006, 17:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(-BuTeK- @ Jun 1 2006, 16:51 )
По-моему проектировать отопление на Магикаде не удобно.

Не согласен.
Чертить хорошо, спецификация - милое дело.
Смоделировал для себя Керми и Кампманн.
Ну а считаю "Овентропом"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
soundino
сообщение 17.7.2006, 2:20
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2005
Пользователь №: 1599



Отопление в MagiCad считал и все было нормально!
Балансирует ветки с расчетом kv клапана вплоть до регулировки (оборотов вентильной вставки).
Задается также минимальное падение давления на радиаторном клапане.
Насчет баз, там есть qpd-моделер, но я пока в нем не разобрался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grushan
сообщение 31.7.2006, 15:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.7.2006
Пользователь №: 3541



Всем привет.
У меня вопрос. Есть ли у кого-нибудь базы данных MagiCad, содержащие центробежные вентиляторы (типа "улитка")? Никак не могу найти. Без них в принципе можно обойтись, заменив осевыми с аналогичными параметрами, но тогда возникают вопросы у клиентов при сдаче документации (отображается на схеме не то, что в реальности). Кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу прокоментировать способы "борьбы" с отсутствием УЛИТОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 1.8.2006, 13:54
Сообщение #7


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Зачем тебе улитки. Во первых ты наверное заметил, что в базе у вентиляторов отсутствуют нормальные характеристики. Они нужны для чисто графического исполнения. И потом до вентилятора надо рисовать приточную ветку, а после вентилятора это уже извините вытяжка.
Так что не парься рисуй две ветви, а потом между ними ставь изображение "улитки".
Вот и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 18:46
Сообщение #8





Guest Forum






В Автокаде - РИСОВАНИЕ, в Магикаде - ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
Разницу чувствуешь? Архитекторы применяющие АРХИкад - используют преимущества 3Д, для нас - Магикад. Видишь ссылку "мой сайт". Там файл dav.doc с кратким курсом САПР 2004 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BarKaS
сообщение 28.9.2006, 8:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 8.2.2006
Пользователь №: 2094



Конечно стоит!!! Время работы над проектом резко сокращается: не нужно производить массы расчетов, одновременно проектируем(чертим) и считаем... Все быстро и довольно удобно, хотя есть масса нюасов работы в Magicade....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 28.9.2006, 8:40
Сообщение #10





Guest Forum






"в совершенстве чертим ОВ-ВК в AutoCADе" = = = рисуем палочками, кружками, буквами и др. примитивами по-примитивному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 3.10.2006, 13:51
Сообщение #11


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



смысл есть smile.gif
тем и хороша наша профессия, что мозгам не дают возможность засохнуть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 3.10.2006, 14:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



А еще, есть такой нюанс как ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. Это инженерам - технарям легко читать аксонометрические схемы, а когда приносишь чертежи тетке - заказчице которая в них ни гу-гу, то трехмерное представление объекта играет большую роль для восприятия. ( а в магике это сделать очень легко )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 4.10.2006, 7:55
Сообщение #13


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



легче как раз в мэджикаде нарисовать, ту же однотрубку, а регистры туда можно внести из справочников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 9.11.2006, 14:44
Сообщение #14


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Обычно вентиляцию в Маги черчу - вопросов не возникает. А тут понадобилось отопление начертить. И напаролся на проблему - не могу соединить трубопроводы с радиатором. Судя по меню управления объетами - радиатор не Коннектиться ни к чему - значит его первым чертим. Но потом, подводя трубу и включая автоконнект ничкго не выходит. Точка присоединения и труба - в одной горизонтальной плоскости и на одной оси. Автозахват "видит" только центр прибора, а не точку ввода воды. Диаметры совпадают. Всю голову сломал - никак helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 9.11.2006, 14:59
Сообщение #15


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



убедитесь, что радиатор и труба принадлежали к одной системе, возможно проблема в этом
но лучший вариант - в техподдержку к официальному представителю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 9.11.2006, 15:08
Сообщение #16


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата(e.o.l. @ Nov 9 2006, 14:59 )
убедитесь, что радиатор и труба принадлежали к одной системе

К одной, проверял

Цитата
но лучший вариант - в техподдержку к официальному представителю


Гы-гы... не могу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 9.11.2006, 17:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



в свойствах radiator selection выберите вариант присоединения, диаметр подводки
ещё зделайте Puge all
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 10.11.2006, 14:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Ну не как для меня не доходит, зачем отопление-то в Magicadе.
Оформление не по ГОСТу, куча проблемм с черчением, оборудования все равно всего нет. И все ради того, чтобы насладиться "автоматическим" расчетом. Который тоже не сразу получишь, а проковыряешься пол дня, пока поймешь, что что-то соеденил не с тем, или еще что. Есть же специальные расчетные программы. Причем условно бесплатные. Те же Danfoss или Oventrop. на любой объект на расчет тратиться не больше дня. Зато какая база, есть даже чугунные радиаторы и конвекторы Универсал-ТБ. Подбираются настройки предварительного положения клапанов и пр.
А чертить отопление вообще ни каких проблемм. Труба - это прямая, отопительный прибор - это прямоугольник, и все, обозначения, диаметры, уклоны. День на чертежи, день на расчеты. Отопление - это вообще отдых, после вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.11.2006, 17:46
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44845
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(R.A.S. @ Nov 10 2006, 14:07 )
Ну не как для меня не доходит, зачем отопление-то в Magicadе.
Оформление не по ГОСТу, куча проблемм с черчением, оборудования все равно всего нет. И все ради того, чтобы насладиться "автоматическим" расчетом. Который тоже не сразу получишь, а проковыряешься пол дня, пока поймешь, что что-то соеденил не с тем, или еще что. Есть же специальные расчетные программы. Причем условно бесплатные. Те же Danfoss или Oventrop. на любой объект на расчет тратиться не больше дня. Зато какая база, есть даже чугунные радиаторы и конвекторы Универсал-ТБ. Подбираются настройки предварительного положения клапанов и пр.
А чертить отопление вообще ни каких проблемм. Труба - это прямая, отопительный прибор - это прямоугольник, и все, обозначения, диаметры, уклоны. День на чертежи, день на расчеты. Отопление - это вообще отдых, после вентиляции.

Во во я тоже не понимаю зачем магик на отопления все трубы в одну линию, да и таких глобальных размеров сетей как в вентиляции нет.
Я вот тут сваял на днях холодильную станцию первая очередь 580 кВт.
Когда введут вторую очередь будет 1160 кВт. Пока только картинка, предстоит еще оформить чертеж.
Первый мой опыт, трехмерный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Cool.JPG ( 120,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 20.11.2006, 10:22
Сообщение #20


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Цитата(R.A.S. @ Nov 10 2006, 14:07 )
Ну не как для меня не доходит, зачем отопление-то в Magicadе.
Оформление не по ГОСТу, куча проблемм с черчением, оборудования все равно всего нет. И все ради того, чтобы насладиться "автоматическим" расчетом. Который тоже не сразу получишь, а проковыряешься пол дня, пока поймешь, что что-то соеденил не с тем, или еще что. Есть же специальные расчетные программы. Причем условно бесплатные.

Черчу как раз не для расчета. Считать там собственно нечего, а чтобы "умноголовым" монтажникам показать, как всё должно выглядеть, размеры, привязки и т.д. Да и в принципе, люблю, когда на винте макет объекта есть - с ним большинство вопросов отпадает. Почему Маги?- потому что это это лучший бульонный кубик, тьфу ты, я в АКАДе черчу все, собсно, а других плагинов, кроме Маги к нему нет (у меня). Все условнобесплатные проги - это плохосломаные платные, а следовательно, недоработаные и подводящие в самый нужный момент. Лучше уж лицензионку, а если нет, то пиратку. :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TwinsUn
сообщение 27.12.2006, 10:20
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.11.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 4617



Господа специалисты. Вопросик такой может ктонить выкинуть сюда шаблонов парочку для MagiCad, в моем их почему то нигде нету....
Зараннее Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spach
сообщение 28.12.2006, 17:03
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3861



Кто нибудь знает, как изменить размеры отводов и переходов в магике 2005 HPV?
Правилами запрещено создавать дублирующие темы dont.gif [COLOR=red]

Сообщение отредактировал MMM - 29.12.2006, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 29.12.2006, 17:14
Сообщение #23





Guest Forum






Шаблоны для Магикад 2003, исходные, всё честно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MAG_DEMO.ZIP ( 637,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3688
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.1.2007, 19:26
Сообщение #24


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Загляните на официальный сайт программы
http://www.progman.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 23.2.2007, 15:00
Сообщение #25





Guest Forum






Собственно, есть ли отличия в версиях Магикадов 2003-2006. По-моему, никаких. Методички по новым версиям только на англ.яз., поэтому желательно мнение работающих в новых системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 23.2.2007, 16:44
Сообщение #26


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



посмотри на офсайте, там вроде есть история версий.
Основное отличие, это поддержка нового автокада + дополнительные инструменты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik2nik2006
сообщение 2.3.2007, 12:41
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6360



Подскажите где взять базы по оборудованию и как их установить в Магикад? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sotochnik
сообщение 2.3.2007, 12:47
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 22.7.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3466



Цитата
Подскажите где взять базы по оборудованию и как их установить в Магикад?

http://www.progman.fi/magicad/databases.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik2nik2006
сообщение 2.3.2007, 15:24
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2007
Пользователь №: 6360



Теперь следующий вопрос: необходимо на трубопроводе установить терсостатический клапан Данфосс, где это указать? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 13.3.2007, 19:00
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(nik2nik2006 @ Mar 2 2007, 15:24 )
Теперь следующий вопрос: необходимо на трубопроводе установить терсостатический клапан Данфосс, где это указать? blink.gif

При подборе радиатора и указываешь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Новичок_*
сообщение 26.3.2007, 13:29
Сообщение #31





Guest Forum






Скажите,кто-нибудь, возможно-ли в принципе создание в маджике вентилятора типа "улитка"? Как я понял оборудование в программе можно установить на готовый воздуховод,а он в определенном участке только прямой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 29.3.2007, 16:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Народ ну далась вам эта улитка средствами Маджикада. Маджик не считает вентилятор сопротивлением сети, а коль так доведите воздуховод до улитки, дальше нарисуйте ту самую улитку средствами автокада в 3D, это делается за 20 мин в зависимости от владения автокадом, а дальше после улитки ведете уже воздуховод туда куда надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_борода_*
сообщение 30.3.2007, 10:05
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Гость_Новичок @ Mar 26 2007, 14:29 )
Скажите,кто-нибудь, возможно-ли в принципе создание в маджике вентилятора типа "улитка"? Как я понял оборудование в программе можно установить на готовый воздуховод,а он в определенном участке только прямой.

На самом деле, ну достали с этими улитками!!
Еще и гребенку готовую ищут bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 30.3.2007, 14:11
Сообщение #34


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Меняю Остберговские канальники на МС-140 wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 9.4.2007, 19:35
Сообщение #35


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Вот нашел какие-то вентиляторы в 3д . Может подойдут. Но вродебы скачивал с АВОКа же.
600кБ. ВР-88-77 №2-8
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  dnl336.rar ( 597,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1024
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fcuk
сообщение 10.4.2007, 21:56
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.10.2006
Пользователь №: 4230



Существует ли руссификатор для Magicad 2004.9 или придеться английский учить? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 11.4.2007, 22:07
Сообщение #37





Guest Forum






Magicad 2004 - неудачная версия. Ищи другие версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 12.4.2007, 9:38
Сообщение #38


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Цитата(OVKT @ Apr 11 2007, 23:07 )
Magicad 2004 - неудачная версия. Ищи другие версии.

Нормальная такая версия. Для своего времени. Понятно что сейчас актуальны более свежие версии, но заявлять что более ранние версии продуктов неудачные как то неразумно. Неудачные продукты не получают дальнейшего развития.

С таким подходом можно заявлять что AutoCAD 2000-2004 тоже неудачные версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 12.4.2007, 18:28
Сообщение #39





Guest Forum






MagiCAD 2004 оказался хуже всех. Не помню, кажись спецификацию не составляет.
Вот какие-то русские меню. Кажись, совместимы с М-04. 58К!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  magimenu.zip ( 57,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 12.4.2007, 19:34
Сообщение #40





Guest Forum






Заработало? Ну да, я же Добрый волшебник...
Так понял, это русификатор для всех Магикадов?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 12.4.2007, 21:59
Сообщение #41


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Цитата(OVKT @ Apr 12 2007, 19:28 )
Не помню, кажись спецификацию не составляет.

Спецификации считает отдельное магиковское приложение MagiSpec.

русик для версии 2004.9 подходит только для нее, для более старших версий надо искать свои русики. Для версии 2006.5 русика пока в сети не пробегало.

А вообще у офпользователей актуальной уже является версия 2006.11. Прогресс шагает по планете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 13.4.2007, 20:36
Сообщение #42





Guest Forum






Зато русификатор 2004 работает в 2003-м, я его из 2003-го и взял. Magispec перерабатывает ту кашу, которую выдаёт сам Магикад. У меня Magispec работает только с 2003-им. Наверное, поэтому "новое" не применяю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 16.4.2007, 15:32
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Уважаемый OVKT!
Поясните, если не трудно, чем отличается спецификация в MagiSpec от той, что выдает команда В.О.М. панели MAGICALC?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 16.4.2007, 20:56
Сообщение #44





Guest Forum






Исходная спец. - англоязычный набор использованных элементов.
Спецификация в MagiSpec - это полноценная спецификация на Русском языке в формате Word, пропущенная через Excel. Прелесть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 17.4.2007, 10:01
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Но "набор использованных элементов" остается? Типа отводов на меди 18 мм х 15 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 17.4.2007, 13:55
Сообщение #46


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



да выдается перечень всех использованных элементов в программе, Ваше дело только облагородить и перенести в спецификацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 17.4.2007, 14:02
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Уважаемый MMM!

То есть не отличаются принципиально ничем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 17.4.2007, 17:54
Сообщение #48


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



allre
проще попробовать, чем столько вопросов задавать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 18.4.2007, 9:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



zvyagaaa

Я в чистом маджикаде спецификации делал не единожды. Я пытаюсь понять, стОит ли связываться с MagiSpec-ом или это тот же шарик вид сбоку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 18.4.2007, 13:25
Сообщение #50


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



нет, это другой шарик wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 18.4.2007, 16:50
Сообщение #51





Guest Forum






MagiCAD 2006.11 кто нибудь юзал?
чем отличается от 2006.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glam
сообщение 18.4.2007, 17:38
Сообщение #52


сферический инженер-кун в вакууме


Группа: Участники форума
Сообщений: 1480
Регистрация: 4.9.2005
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163



Между прочим лень - это плохая черта человеков

Выпущена новая версия MagiCAD 2006.11
Компания Progman OY выпустила новую версию MagiCAD 2006.11. В декабре 2006 года новая версия появится и в России.
Новые возможности версии MagiCAD® 2006.11
Общее
При помощи новой опции Running Index вы сможете присвоить собственное обозначение ID для любого компонента Вашего проекта. "Running Index" может содержать текст и цифры, которые могут отображаться с помощью автотекста. В процессе работы обозначения можно изменять по своему усмотрению.
Новая возможность в новой версии – COM интерфейс, который позволит MagiCAD обмениваться данными с внешними программами. Теперь появилась возможность экспортировать или импортировать любые данные в MagiCAD. Это позволяет получать данные непосредственно из программ подбора производителей оборудования (например, данные по шуму).
Теперь можно выводить спецификацию по нескольким чертежам, расположенным в различных директориях.
Расширенны возможности экспорта в IFC файл.
Разработан более эффективный механизм работы с лицензиями, что позволяет увеличить скорость работы MagiCAD.
Количество систем расширено до 1999.
MagiCAD Трубопроводы и Вентиляция
Теперь опция "Special connection" работает с одиночной трубой отопления, водоснабжения, канализации или спринклеров.
Вы можете копировать установки и свойства созданного трубопровода во вновь создаваемый, что помогает экономить время при черчении: новая функция позволяет копировать такие свойства как высота, система, размер, тип, блокировка, флаг поворота и изоляцию из любого трубопровода чертежа.
Обновленная система создания надписей (автотекста) позволяет более эффективно создавать новые форматы.
В функцию "Find & replace" добавлены спринклеры.
Теперь можно изменять порядок следования оборудования в меню проекта.
Изменена система предупреждения об отсутствии данных при расчете шума.
В автотекст добавлены новые переменные SV1, SV2 и SV3. Теперь эти переменные можно использовать при выдачи спецификации и экспорте данных.
Появилась возможность изменения режима в 1D для разрезов. Режим отображения может изменяться в зависимости от выбранного вида.
Появилась возможность выбора отображения арматуры в режиме отображения 2D: элементы можно отображать как виде двухмерного символа, так и виде 3D элемента.
MagiCAD Электроснабжение
Появилась возможность взаимодействия с программой DIALux. Импортирование светильников непосредственно из файла данных DIALux.
С новой функцией "Operation area" Вы можете установить зону действия того или иного устройства. Зона действия обозначается как окружность, сектор или призма.
Вы можете создавать различные группы оборудования (combination boxes) в меню проекта.
Появились новые интеллектуальные функции Switchboard Border и Switchboard Area.
Новая функция позволяет более удобно импортировать данные из других проектов.
Появилась новая функция подъема элементов: Device Elevation.
MagiCAD Помещение
Появилась возможность взаимодействия с программой DIALux.
Более удобное управление помещениями и областями в режиме просмотра.
Теперь Вы можете более просто изменять высоту стен во всем здании или в выбранной области (в предыдущей версии это надо было делать индивидуально для каждой стены).

http://www.progman.ru/content/view/43/56/

http://www.progman.fi/en/magicad/new-features
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 18.4.2007, 18:30
Сообщение #53





Guest Forum






Такой вопрос
Ктонибудь сам создавал базы данных для магикада???
в интернете нашел из российских поставщиков только решетки арктос.
а остальное можно вообще гденибуть найти.
потихоньку создаю сам оборудование.
мож кто есть кто тем же занимается? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.4.2007, 9:02
Сообщение #54


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



да, я выкладывал свои wink.gif http://slil.ru/24247319
выложьте свои
а, и вопрос - возможно ли в маги замыкающий участок рисовать? ну перед прибором перемычку между подачей? и вообще, однотрубку можно сделать с магикадом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 13:41
Сообщение #55





Guest Forum






Замыкающий ...в смысле заглушку?
да можно.
рисуеш воздуховод потом правой кнопкой - команда Plag
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.4.2007, 13:44
Сообщение #56


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



нет, не заглушку, а перемычку между подачей и обраткой, по-моему, нельзя... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 14:01
Сообщение #57





Guest Forum






В системе отопления магикада неочень силен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 14:03
Сообщение #58





Guest Forum






база данных от ДИАРМА
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RUS_3.QPD ( 568 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 17:01
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(zvyagaaa @ Apr 19 2007, 14:44 )
нет, не заглушку, а перемычку между подачей и обраткой, по-моему, нельзя... sad.gif

Дя странно в магике помойму действительно нельзя сделать однотрубную систему...
но если пользоватся виртуальными притоками
то можи получится
образец здесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________Model__1_.pdf ( 1,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 813
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 19.4.2007, 17:35
Сообщение #60





Guest Forum






У меня вопрос.
В Магикаде существуют воздухозаборные решетки.
и где их взять...????
вроде какието в базах данных находил под вытяжными решетками.
да и еще крышные вентиляторы ктонить в Магикаде ставил? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 19.4.2007, 20:25
Сообщение #61


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



2006.5
Автоматическая разметка текста. Можно ли уменьшить расстояние между строками текста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 20.4.2007, 19:04
Сообщение #62





Guest Forum






Смотрим какую спецификацию выдаёт MagiSPEC.
Встроенные макросы экспортируют из Excel в Word.
Шпециально для впервые слышащих о MagiSPEC. 66КБ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Iz_MagiSPECa.rar ( 65,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 978
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 23.4.2007, 11:27
Сообщение #63


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(OVKT @ Apr 20 2007, 20:04 )
Смотрим какую спецификацию выдаёт MagiSPEC.

По оформлению ничего, по содержанию убогая... А почему фасонина не маркирована? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 23.4.2007, 15:20
Сообщение #64





Guest Forum






Цитата(zavhoz777 @ Apr 23 2007, 12:27 )
Цитата(OVKT @ Apr 20 2007, 20:04 )
Смотрим какую спецификацию выдаёт MagiSPEC.

По оформлению ничего, по содержанию убогая... А почему фасонина не маркирована? huh.gif

Все можно редактировать в екселе...а потом для распечатки в ворд перегонять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 23.4.2007, 16:08
Сообщение #65


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(waldemar @ Apr 23 2007, 16:20 )
Все можно редактировать в екселе...а потом для распечатки в ворд перегонять

Платить такие бабки за эту прогу, а потом в экселе сечения на фасонине проставлять?! Я так и за бесплатно могу! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 26.4.2007, 11:16
Сообщение #66





Guest Forum






Все равно скорость работы по созданию спецификаций в магикаде больше раз в 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_¦рЁхэ777_*
сообщение 16.5.2007, 23:54
Сообщение #67





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я новичок у вас.
Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 17.5.2007, 8:14
Сообщение #68


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Так, граждане! читаем и помним п 11 правил форума:
Цитата
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez

что-то обсуждение у нас не в ту сторону пошло wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 17.5.2007, 8:23
Сообщение #69


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(¦рЁхэ777 @ 17.5.2007, 0:54) *
Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема?


В чем проблема? В прокладке между компьютером и сиденьем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 17.5.2007, 15:23
Сообщение #70





Guest Forum






Цитата(¦рЁхэ777 @ 17.5.2007, 0:54) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я новичок у вас.
Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема?




есть руководство пользователя по магикаду
на русском языке. Правда старых версий.
если у тебя Лицензионный, то свяжись с поставщиками они тебе вышлют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 17.5.2007, 18:49
Сообщение #71





Guest Forum






> Купила вот MagiCad, установила, и застряла на
> составлении проекта. В чём может быть проблема?

Проблема в неумении задавать вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_¦рЁхэ777_*
сообщение 21.5.2007, 0:00
Сообщение #72





Guest Forum






Да не надо быть такими невежливыми. Программа на английском. Я общаюсь на немецком. Руководство для версии 2004 на русском, а у меня 2005.9 ...Бывают проблемы с постановкой вопросов. Я всё-равно продвигаюсь вперёд. Дальнейшие вопросы буду стараться лучше формулировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gelst
сообщение 21.5.2007, 21:26
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.5.2007
Пользователь №: 7580



здравствуйте.я студент 4 курса, ТГС-ник. вообще для расчета и граф. оформления курсовых используем Excel и AutoCad. но очень хотелось бы узнать о Magicad и его возможностях. мне эта пога не попадалась. ею у нас вообще никто по-моему не пользуется.даже на кафедре.на сайте инфа не впечатлила.но я думаю вы ею пользовались и... как впечатления?стоит ли?

посто меня посетила идея как-нить связать эксель и автокад, а мне сказали "есть маджик". в чем она нова?

Для начала почитаем правила!

Сообщение отредактировал MMM - 21.5.2007, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 21.5.2007, 21:44
Сообщение #74





Guest Forum






НОВА??? Маджику в России 5 лет, а в мире давно существует.
Видел легальные экзотические версии 2001-2 года.
Про Магик можно говорить долго, сейчас вновь пытаюсь его освоить.
В 2-х словах: лучше всего для вентиляции.
Секретный секрет: надо создавать разные системы в разных файлаъ, оптимизировать, и лишь потом совмещать на общем чертеже.
У многих есть все версии Магикофф...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_waldemar_*
сообщение 30.5.2007, 7:54
Сообщение #75





Guest Forum






Ктонибудь был на выставке? в Экспоцентре с 29 по 31 проходит.
говорят там магикад свой стенд выставил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 4.6.2007, 8:22
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Добрый день.
Скорее всего я попадаю под п.11 правил форума, но все же не могу не спросить tomato.gif :
-каким образом Магик балансирует систему?
ставлю разбалансировку не больше 15%...делаю расчет,тут же проверяю по смежным веткам в одной 60 Па в другой 30 Па....ошибки программа не выдает,считает,что это в порядке вещей.... dry.gif
-либо такая вещь имеет место быть в одной смежной ветке расход в два раза больше чем в другой,но в ветке с большим расходом( и кстати с большей длинной) он ставит меньшее сечение поднимает скорость до 4,6м/с,а во второй менее нагруженной и протяженной ставит большее сечение и сообветственно скорость 0,9 м/с...при этом у месте пересечения потеря давления одинакова...странно... helpsmilie.gif

заранее приношу свои извинения...
может быть кому не трудно ответит в личку....

P.S. руководство пользователя у меня есть,вот только ответов там нет,о механизме расчетов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zell
сообщение 4.6.2007, 14:07
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 3.4.2006
Пользователь №: 2527



Уважаемый
Вопрос вот в чем Если вы считаете Вентиляцию то указывайте какие воздухораспределители вы ставите потому что некоторые из них имеют клапан расхода воздуха а некоторые могут менять проходное сечение
Следовательно от степени закрытия клапана и зависит сопротивление воздухораспределителя
посмотрите в пропертис воздухораспределителя может там все ок
с Уважением Zell
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreyy
сообщение 10.7.2007, 14:20
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2007
Пользователь №: 9932



уважаемый OVKT подскажите пожалйуста где же взять русик для меджика. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haki
сообщение 11.7.2007, 12:32
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725



г-н Денвер скорее всего вы поставили баланс арматуру на ответвления - если есть арматура для регуляции то магик не ругается на ошибки.
и 2 - у Магика хорошая техподдержка, а поддержкой варезного софта тут не занимаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 11.7.2007, 20:20
Сообщение #80


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Здравствуйте форумчане.
Есть такая прога от VIKS-CAD, КОМФОРТ-ВК1, ВК2, ВК3, КОМФОРТ-ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОМФОРТ-ОТОПЛЕНИЕ, КОМФОРТ-ЭЛЕКТРИКА. Которая тоже адаптирована, как и MagiCAD под AvtoCAD.
Мой вопрос к вам состоит в следующем разве разбираться и искать плагины для русификации лучше, чем приобрести аналог на русском, да и к тому же адаптированным под наши стандарты.

И вообще если кто юзал VIKS-CAD. Объясните, чем MagiCAD преобладает над VIKS-CAD.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 12.7.2007, 9:05
Сообщение #81





Guest Forum






Лови русик для любого Магикада, где-то я его ужо дарил...
Кто пользуется ВиксКадом напишу в личку если не забуду когда найду визитку.
Отличие Викса от Мажика: Викс никогда ничего не считал, а Магик как будто помогает считать.
Так понял, Викс хорош для вентиляции и для ВК, а Магик для вентиляции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rus_hpv.zip ( 13,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 799
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 12.7.2007, 10:58
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата
Подскажи пожалуйста, а как этот русик на Магик ставить?

Как ставить даже не помню, наверное, надо просто заменить файлы с таким же именем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 12.7.2007, 11:37
Сообщение #83


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(OVKT @ 12.7.2007, 10:05) *
Лови русик для любого Магикада, где-то я его ужо дарил...
Кто пользуется ВиксКадом напишу в личку если не забуду когда найду визитку.
Отличие Викса от Мажика: Викс никогда ничего не считал, а Магик как будто помогает считать.
Так понял, Викс хорош для вентиляции и для ВК, а Магик для вентиляции.

Спасибо за русификатор.
Меня больше интерисует Viks-CAD если не трудно отпиши, что знаешь, можно в личку, а то модераторы могут быть недовольны cool.gif На их официальном сайте я все просмотрел и прочитал, меня интерисует мнение того кто юзал.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 24.7.2007, 11:10
Сообщение #84


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Как русифицировать:
Цитата
Русское меню для MagiCad 2006.5 (Для ACad2004)
Распакуйте файлы в корневую директорию Magicad.
Соответственно у кого другая версия Acad смените номер в имени файла (на номер Acad)
MagiCADHPV16->MagiCADHPV17(к примеру)


Русификатор меню на версию 2006.11.
Себе поставил, не пошло. sad.gif Если у кого получится, отпишитесь пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  menu.rar ( 16,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSTJAK
сообщение 25.7.2007, 10:07
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8897



Dobrogo vremeni sutok !!!
Interesuet estj li u kogo nibutj baza dannix po konvektoram Jaga dlja MagicCada

Zaranie spasibo izvenite za translit
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 6.8.2007, 13:32
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Не хулигань и внимательно прочитай правила!!! dont.gif

Сообщение отредактировал MMM - 6.8.2007, 16:09
Причина редактирования: Нарушение правил форума
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 7.8.2007, 13:52
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(umnik @ 12.7.2007, 11:37) [snapback]144083[/snapback]
Меня больше интерисует Viks-CAD меня интерисует мнение того кто юзал.


меня тоже интересует эта чертилка на мой взгляд она действительно проще понятнее и локализованна под наши ГОСТ....
у кого есть какие ссылки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 7.8.2007, 18:32
Сообщение #88


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(Август @ 7.8.2007, 14:52) [snapback]153944[/snapback]
меня тоже интересует эта чертилка на мой взгляд она действительно проще понятнее и локализованна под наши ГОСТ....
у кого есть какие ссылки!

есть только на официальный сайт.
http://www.viks-cad.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 7.8.2007, 19:36
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



Цитата(¦рЁхэ777 @ 17.5.2007, 0:54) [snapback]123324[/snapback]
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я новичок у вас.
Купила вот MagiCad, установила, и застряла на составлении проекта. В чём может быть проблема?

проблем быть не должно
1.Создаете новый файл dwg
2. сохраняете его
3 открываете проект- создать- новый- выбираете шаблон из предложенных(обычно достаточно)
ну а дальше проще....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 8.8.2007, 13:55
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



ПРОБЛЕМА!!Установил MagiCAD 2006.11 SR-1 Вроде загружается вместе с AutoCAD ом 2006 все нормально, но когда пытаюсь что либо нарисовать нажимаю кнопку на панельке и выдает такое сообщение: "MagiCAD HD&V project is not selected." Ума не приложу почему!Вроде не просит ни регистрации ни чего подобного!И если кто может киньте ссылку на русификатор либо хелп на русском для трубопроводов Магика! Заранее благодарен за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brool
сообщение 8.8.2007, 16:27
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.9.2006
Пользователь №: 4101



Ув. selin!

Выкладываю пошаговое руководство по магику 2004.9.
С Вашей "проблемой" это руководство поможет разобраться. biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiCAD_2004.9_HPV_RUS.pdf ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1020
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 9.8.2007, 5:19
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Ну спасибо подсказал tongue.gif !Такое руководство у меня есть уже!

.....................................

Вроде понял)))Я лист для магика не открыл,вот дурак то... clap.gif

Цитата
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение). dont.gif


Сообщение отредактировал e.o.l. - 9.8.2007, 6:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 9.8.2007, 7:56
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Виноват unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventnn
сообщение 17.8.2007, 12:27
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.6.2006
Из: Тольятти
Пользователь №: 3158



Помогите кто нибудь!!
как русифицировать магикад 2005?? huh.gif huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 17.8.2007, 19:11
Сообщение #95


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Вот несколько русификаторов попробуй если мне неизменяет память то там просто нужно последние цифры менять в файлах
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MagiMenu6_5_русификатор.rar ( 11,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Прикрепленный файл  rus_hpv.rar ( 12,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Прикрепленный файл  Новая_папка.rar ( 16,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 21.8.2007, 9:40
Сообщение #96


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Сам то пробовал?! Получилось?
А то в теории оно всё красиво... dry.gif
Я колдовал долго и безрезультатно. Не поддается буржуйская программа! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 21.8.2007, 9:59
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Да все эти русики пока что с дефектом!время ещё не прошло достаточно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
umnik
сообщение 21.8.2007, 19:15
Сообщение #98


монтажник вентиляционных систем


Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 8.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3941



Цитата(zavhoz777 @ 21.8.2007, 10:40) [snapback]158521[/snapback]
Сам то пробовал?! Получилось?
А то в теории оно всё красиво... dry.gif
Я колдовал долго и безрезультатно. Не поддается буржуйская программа! biggrin.gif

Вентиляцию переводит, а на электрику нуна отдельно искать (пока нигде не видел). Но с переводом изучать неудобно, т.к. руководство к маджику с английскими обозначениями. Поэтому я сейчас юзаю на английском.

Цитата
Да все эти русики пока что с дефектом!время ещё не прошло достаточно!

Дефект будет всегда при русификации. Если хотите чтоб было без дефектов заказывайте себе локализованную версию, если сможите. cool.gif

Сообщение отредактировал umnik - 21.8.2007, 19:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 21.8.2007, 19:33
Сообщение #99





Guest Forum






Кнопки можно перевести вручную по-автокадовски.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 24.8.2007, 11:45
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(OVKT @ 21.8.2007, 16:33) [snapback]158892[/snapback]
Кнопки можно перевести вручную по-автокадовски.

Это как? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

66 страниц V   1 2 3 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных