Всем доброго вечера. Ситуация следующая: проектируются наружные сети, расхода на пожарные нужды не обеспечить от коммунальной сети, поэтому требуются пожарные резервуары. Но система внутреннего водопровода объединенная, к тому же согласованная, выпущенная, переделывать не хотят. Следовательно, в резервуарах вода должна быть питьевого качества, на случай подачи пожарного расхода в объединенный водопровод. Пожарные резервуары превращаются в РЧВ. Значит,нужно обеспечить обмен воды в течение 48 часов, с этой целью проектируется станция водоподготовки, пока конкретно не известно, что будет за оборудование, но предполагается,что это будут некие механические методы очистки+обеззараживание. И происходить эти процедуры будут раз в двое суток до тех пор,пока неприкосновенный запас не будет нарушен либо раз в полгода-год произойдет обслуживание резервуара. Вопрос мой состоит в следующем: несмотря на то,что показатели санпиновские обеспечиваются, возможно ли воду такую подавать на питьевые нужды,ежели чего? И вообще соответствует ли данное решение нормативным требованиям,так как прописан именно "обмен" воды. Уж так это меня тревожит, подскажите, пожалуйста)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2012, 12:23
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Здесь два основных пункта надо выполнить:
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч. Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии: от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м; от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м. Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать. 2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м. пс. Я бы такое решение не пропустил в экспертизе. Надо по уму разделить сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2012, 18:22
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
переделать внутрянку , т.е. само проектирование обойдётся дешевле станции водопоготовки,а самое главное - эксплуатационных затрат на работу водоподготовки, анализы, энергия насосов... если делать техсравнение вариантов, то вариант с циркуляцией и водоподготовкой умрёт сразу... понятно, что застройщиков это сейчас мало колышит, что там будет через 5 лет...но есть же здравый смысл))))
тем более переделать внутрянку дома на раздельную не так и сложно...и согласовать её, если нужно....
|
|
|
|
|
|
|
|
9.10.2012, 17:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2010
Из: СПб
Пользователь №: 83494

|
Благодарю за ответы, совершенно согласна, сети намного правильнее было бы сделать раздельными, но вот если уперлись рогом, что будут объединенные, то можно же все-таки устроить работоспособную систему? Специалисты по водоподготовке предлагают напорные фильтры, уверяя, что качество воды будет приемлемым. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобными решениями? п. 9.10 я и имею ввиду, только не ясна формулировка. обмен - это именно сменяемость воды или циркуляция с фильтрацией сойдет за обмен? Резервуары будут подземные, охранной зоны не предусматривалось, она необходима в данном случае? 10 метров можно сделать,конечно, но это максимум.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
резервуары проточные? схемка есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2012, 13:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Допустим, в населенном пункте есть РЧВ, в котором есть пожарный запас, но его недостаточно для тушения пожара проектируемого объекта. Или запас есть, но конфигурация сети такова, что не позволяет пропустить расчетный расход, или имеет место и то и другое. Естественно, что возникает необходимость проектирование своих резервуаров. И вот тут у меня возникает вопрос о сменности воды за 48 час: при последовательном размещении РЧВ (как у автора темы) – это время лимитируется для всей системы в целом или допускается в каждой группе РЧВ? По логике – для всей системы.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Ребят извините. Подниму темку. Вопрос по сменности воды актуален. Обрисую ситуацию. Есть котельная без персонала, соответственно расход только на производственные нужды: заполнение и подпитку системы. ОВшник говорит, что расхода может не быть день, два, месяц и более. Подскажите, как решить вопрос о сменности воды в наружной сети? Ведь за месяц, там вода просто протухнет и бактерии всякие разведутся, а врезка выполнена в хозпит водопровод в подвале детского сада, ведь не даром СП30 предписывает сменность воды в пожстояках, а СП31 в РЧВ за 48 часов. Протяженность наружной сети 50 метров, труба DN25, полиэтилен.
Есть вариант установки на врезке обратного клапана для предотвращения попадания застоявшейся воды в общую сеть. Поможет от бацил или нет? Или в записки указать про необходимость смена воды в трубе путем сброса в канализацию определенного объема раз в 48 часов.
Подскажите кто в курсе. ГИП говорит требований нет - делать ничего не надо, но я что-то сомневаюсь. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 14.12.2016, 12:20
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016, 13:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dedmorozzz @ 14.12.2016, 13:19)  Или в записки указать про необходимость смена воды в трубе путем сброса в канализацию определенного объема раз в 48 часов. Так.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2016, 13:49)  Так. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485

|
А пойти таким нестандартным путем: предусмотреть в каждой квартире (и.т.п.) фильтр питьевой воды. Это не дешевле? П.С. И граждане рады будут.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Цитата(engineer999 @ 14.12.2016, 15:16)  А пойти таким нестандартным путем: предусмотреть в каждой квартире (и.т.п.) фильтр питьевой воды. Это не дешевле? П.С. И граждане рады будут. Фильтр чего? Во всем городе предусмотреть или как? Я врезаюсь в центральную сеть города, которая расположена в подвале детского сада (так по ТУ), своей тупиковой веткой к котельной длинной 50 метров. Или нужно оценить куда бацилы доползут из моего тупика, до какой квартиры и поставить в каждой из них по станции очистки с обеззараживанием? Представьте болото, так будет и в тупике, с соответствующим запахом и цветом.
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 14.12.2016, 16:14
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Подпитка автоматическая? - если да, переместить запорную арматуру ближе к врезке в доу.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335

|
Цитата(nagger @ 14.12.2016, 16:39)  Подпитка автоматическая? - если да, переместить запорную арматуру ближе к врезке в доу. Подпитка автоматическая, по падению давлению, открывается клапан, включаются насосы, вроде так. Котельная готовая заводского изготовления, внутри ничего никак не поменять. Я вас правильно понял, вы имеете ввиду электрофицированную запорную арматуру, которая открывается автоматом при необходимости подпитки? Или...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.2.2017, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Подниму тему!
Коротко о проекте: Ферма КРС, скважина НС1, вода поступает в РЧВ (4*100м3), НС2 подается в объединенную сеть хоз.пит+пожар. Расчетом определила WРЧВ 387м3 (342м3- неприкосновенный пожарный объем + 45м3 - регулируемый). На хоз.пит необходимо 180м3/сут. Вопрос следующий, обмен воды в РЧВ за 48ч рассчитывать как 180м3/сут*48ч =360м3/сут, т.е обмен от полного объема у меня не выполнен (-27м3). В п.12.7 СП31 говорится об обмене воды за 48 ч пожарного и аварийного (если он есть) объемов, то есть нам нужен обмен воды только неприкосновенного запаса воды - 342м3????
Сообщение отредактировал Y@rVik - 24.2.2017, 20:51
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2017, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Y@rVik @ 24.2.2017, 20:50)  обмен воды в РЧВ за 48ч рассчитывать как 180м3/сут*48ч =360м3/сут, т.е обмен от полного объема у меня не выполнен (-27м3). В п.12.7 СП31 говорится об обмене воды за 48 ч пожарного и аварийного (если он есть) объемов, то есть нам нужен обмен воды только неприкосновенного запаса воды - 342м3???? Учли примечание к п. 9.4. СП 8.13130.2009?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2017, 10:22
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.2.2017, 9:37)  Учли примечание к п. 9.4. СП 8.13130.2009? Да не об этом речь. Цитата(Y@rVik @ 24.2.2017, 21:50)  В п.12.7 СП31 говорится об обмене воды за 48 ч пожарного и аварийного (если он есть) объемов, то есть нам нужен обмен воды только неприкосновенного запаса воды - 342м3???? Y@rVik , очень хорошо, что Вы внимательно прочитали требования этого пункта, сам иногда удивляюсь написанному. Подымем архивы. Вот такое требование к водообмену в РЧВ было в п.9.17 СНиП II-31-74: “В резервуарах, предназначенных для хранения воды на хозяйственно-питьевые нужды, должен быть обеспечен обмен воды в срок не более 48 ч и не менее 1 ч путем установки перегородок, обеспечивающих циркуляцию воды; при этом конструкция перегородок должна исключать возможность прохода воды, минуя коридоры, образованные перегородками”А вот так прописано в п. 12.7 СП 31.13330.2012 (да и в СНиП 2.04.02-84 до актуализации было тоже самое): “В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.”И если хорошо вчитаться в содержание п.12.7, то для РЧВ, имеющего только регулирующий объём воды, водообмен будто бы и совсем не нужен, что конечно же не верно.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2017, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Spok_only @ 27.2.2017, 10:22)  Да не об этом речь. Можно учесть подпитку и уменьшить объем резервуаров.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2017, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Цитата(Nasosnik25 @ 27.2.2017, 9:37)  Учли примечание к п. 9.4. СП 8.13130.2009? Это все предусмотрено. Есть график подачи и отбора воды. РЧВ не уменьшить так как только на пожар неоходимо 342м3/сут Цитата(Spok_only @ 27.2.2017, 11:22)  Да не об этом речь.
Y@rVik , очень хорошо, что Вы внимательно прочитали требования этого пункта, сам иногда удивляюсь написанному. Подымем архивы. Вот такое требование к водообмену в РЧВ было в п.9.17 СНиП II-31-74: “В резервуарах, предназначенных для хранения воды на хозяйственно-питьевые нужды, должен быть обеспечен обмен воды в срок не более 48 ч и не менее 1 ч путем установки перегородок, обеспечивающих циркуляцию воды; при этом конструкция перегородок должна исключать возможность прохода воды, минуя коридоры, образованные перегородками” А вот так прописано в п. 12.7 СП 31.13330.2012 (да и в СНиП 2.04.02-84 до актуализации было тоже самое): “В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.” И если хорошо вчитаться в содержание п.12.7, то для РЧВ, имеющего только регулирующий объём воды, водообмен будто бы и совсем не нужен, что конечно же не верно. Эксперт попросил выполнить обмен полный, но по СП сейчас полный обмен и не требуется. В принципе понятно, если регулируемый объем постоянно обновляется. А пожар в застое, то его и обновлять нужно. Да и в нашем случае это оч подходит)))) у нас все впритык, так скажем) Вообще ответы сегодня эксперту отправила, посмотрим что скажет.
Сообщение отредактировал Y@rVik - 27.2.2017, 11:58
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2017, 12:37
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Y@rVik @ 27.2.2017, 12:02)  так как только на пожар неоходимо 342м3/сут Вопрос чисто риторический: Вы в эти 342 м3/сут включили объём воды на 3 часа максимального водопотребления ? А может для коровников его и не нужноприбавлять ?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.2.2017, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Цитата(Spok_only @ 27.2.2017, 13:37)  Вопрос чисто риторический: Вы в эти 342 м3/сут включили объём воды на 3 часа максимального водопотребления ? А может для коровников его и не нужно прибавлять ? Нужно) включила! WРЧВ = Wрчв рег + Wоч + WРЧВпож WРЧВпож= 3Qmax + 3Qпп -3Q НСI
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Экспертизу прошли! Но нужно было поговорить/порассуждать об обмене воды в РЧВ с экспертом. Итог - эксперт согласился что необходим обмен только пожарного запаса, как и прописано в СП, а не всего объема РЧВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2017, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Добрый вечер.
Водопотребление заводы по балансу 428 м3/сут, расход воды на пожаротушение внутр и наружное (20+2х5,2)*3,6*3=328м3. Наружная сеть водопровода объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная. Как определить объем резервуара чистой воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2017, 16:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 15.8.2017, 17:33)  Добрый вечер.
Водопотребление заводы по балансу 428 м3/сут, расход воды на пожаротушение внутр и наружное (20+2х5,2)*3,6*3=328м3. Наружная сеть водопровода объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная. Как определить объем резервуара чистой воды. Легко. Равен нулю.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2017, 16:36
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2017, 16:27)  Легко. Равен нулю. Можно расчет посмотреть?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2017, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(rinatbay @ 17.8.2017, 16:36)  Можно расчет посмотреть?  какой вопрос-такой ответ. для расчета объема РЧВ нужны данные о часовом водопотреблении заводом и производительность источника водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2017, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Вместо ответа-легко, можно было указать про недостающие данные. Вопрос задан не от нечего делать, а в желании разобраться. Дебит скважины 25м3/ч, скважина одна рабочая, вторая резервная. Часовой расход 17,8м3/ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2017, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
сколько ниток водоводов?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2017, 12:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 18.8.2017, 11:06)  Вместо ответа-легко, можно было указать про недостающие данные. Вопрос задан не от нечего делать, а в желании разобраться. Дебит скважины 25м3/ч, скважина одна рабочая, вторая резервная. Часовой расход 17,8м3/ч. Вот и надо сначала начать разбираться, а потом вопросы задавать. пп. 9.1 и далее СНиП 2.04.02-84* Вам в помощь. Тема для песочницы. Или Вы полагаете, что кто-то за Вас считать станет? Задавайте конкретные вопросы что именно там непонятно и получите конкретные ответы. Цитата(rinatbay @ 17.8.2017, 16:36)  Можно расчет посмотреть?  и ключ от квартиры где девки визжат?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2017, 9:18
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2017, 12:53)  и ключ от квартиры где девки визжат?  давай, можно без расчета
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2017, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
При производительности скважины 25м3/ч, получается что водопотребление завода (428 м3/сут) обеспечено. 25м3/ч*24=600 м3/сут. Но есть внутреннее и наружное пожаротушение завода, на которое необходимо 328м3. Следовательно необходим резервуар с противопожарным запасом воды. Т.к наружная сеть завода принята объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная,то резервуар с противопожарным запасом воды, должен быть резервуаром чистой воды. Так? Следовательно резервуар чистой воды складывается из расходов воды на пожаротушение+ регулирующий расход воды. Необходимо ли еще добавить, какой-то расход воды в РЧВ? На данный момент получается РЧВ равен 328+42=370м3. Сменность воды в резервуаре обеспечена. Правильно ли принято водоснабжение завода, если нет, то где ошибка?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2017, 16:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 22.8.2017, 16:01)  Следовательно резервуар чистой воды складывается из расходов воды на пожаротушение+ регулирующий расход воды. Необходимо ли еще добавить, какой-то расход воды в РЧВ? Если по технологии завода не требуется аварийный запас - то верно.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2017, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
Схема водоснабжения завода рабочая -правильная? А что касаемо сменности в резервуаре? Резервуар получился объемом 370 м3. 428 м3/сут водопотребление завода, из которых 200 м3/сут из скважины и 228 м3/сут оборотной воды. Сменность воды должна быть за 48 часов. Следовательно 200м3/сут *2суток=400 м3/сут. Т.е обмен в резервуаре у меня выполнен?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 8:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 22.8.2017, 16:54)  Схема водоснабжения завода рабочая -правильная? А что касаемо сменности в резервуаре? Резервуар получился объемом 370 м3. 428 м3/сут водопотребление завода, из которых 200 м3/сут из скважины и 228 м3/сут оборотной воды. Сменность воды должна быть за 48 часов. Следовательно 200м3/сут *2суток=400 м3/сут. Т.е обмен в резервуаре у меня выполнен? Не понял. Причём тут оборотная вода?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
В балансе водопотребления завода из 428м3/сут. 200м3/сут на ежедневный разбор из скважины и 228 м3/сут оборотная система.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 14:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 24.8.2017, 9:43)  В балансе водопотребления завода из 428м3/сут. 200м3/сут на ежедневный разбор из скважины и 228 м3/сут оборотная система. Она-то тут причём?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 14:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(irinkae @ 22.8.2017, 16:01)  Т.к наружная сеть завода принята объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная,то резервуар с противопожарным запасом воды, должен быть резервуаром чистой воды. У вас оборотная вода питьевого качества?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790

|
При том,что оборотную воду в балансе отражают. Вода оборотная используется от мытья оборудования и помещений. Подпитка оборотной воды идет из артскважины.
Вопрос был в том,что ход мыслей правильный или нет описанный выше?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 17:20
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Всё правильно, Ирина.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 21:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ничего не понял, Ирина. Давайте уже ваш баланс.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2017, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(rinatbay @ 24.8.2017, 17:20)  Всё правильно, Ирина. что там правильно? Цитата(Dmitry_vk @ 24.8.2017, 21:43)  Ничего не понял, Ирина. Давайте уже ваш баланс.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2017, 21:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(irinkae @ 24.8.2017, 16:40)  При том,что оборотную воду в балансе отражают. Но это не хоз-питьевой-противопожарный водопровод. Нечего его и упоминать в контексте резервуаров. Кроме учёта расхода воды на его подпитку. Это ОТДЕЛЬНЫЙ водопровод оборотной воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2017, 15:31
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 1008
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(irinkae @ 24.8.2017, 16:40)  При том,что оборотную воду в балансе отражают. Вопрос риторический (для размышления): а зачем оборотную воду отражать в балансе? Баланс - это сводная таблица "пришло-ушло-ушло безвозвратно" а оборотная система гоняется по кругу. Указывать оборотную воду, это как ...... ......ну например, в разделе ОВ вместо теплопотерь, указывать циркуляционный расход теплоносителя по трубам.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2017, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075

|
Доброго времени суток! Подскажите как правильно выполнить циркуляцию в РЧВ для обеспечения сменности воды в резервуарах за 48часов? Ни разу не сталкивалась. РЧВ содержат пож и хозпит. Пожарный объем большой 570м3, на Рег.объем на хозпит 55м3. Суточное потребление 222м3/сут
Где и как установить насосы для циркуляции?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2017, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Делаете трубопровод, к примеру В17: от трубопровода подающего воду на насосы II подъема (которые в сеть подают), до трубопроводов подающих воду в резервуары. На этом В17 ставите ультрафиолет и цирк насос
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2017, 14:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(speleos @ 8.9.2017, 15:31)  Вопрос риторический (для размышления): а зачем оборотную воду отражать в балансе? Баланс - это сводная таблица "пришло-ушло-ушло безвозвратно"
а оборотная система гоняется по кругу. Указывать оборотную воду, это как ...... ......ну например, в разделе ОВ вместо теплопотерь, указывать циркуляционный расход теплоносителя по трубам. Не согласен. По кругу - это одно, а вот когда по разветвленному кругу с множеством потребителей, да с разными параметрами, да с безвозвратными потерями и различным качеством на выходе в разные системы, и прочим, то выходит очень наглядно и познавательно. Кстати, общепринятая практика в промышленности.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2019, 19:33
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Добрый день. Вопрос следующий. 2 РЧВ по 1000 м3. Пункт 12.7 СП 31.13330 не выполняется. Обмен пожарного и аварийного объемов воды в резервуарах не обеспечивается за 4 суток. Вода из РЧВ подается в систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения. Какие варианты выхода из данной ситуации возможны, желательно те которые прошли экспертизу и реализованы в жизни. Пока почитав данную тему нашел 2 варианта: 1. Предусмотреть отдельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Для каждой системы предусмотреть свои собственные требующиеся сооружения: резервуары, насосные станции. 2. Предусмотреть сброс аварийного и пожарного объемов воды в канализацию через каждые 48 часов. Сначала из одного резервуара а второй чтобы был полон (обеспечивал запас на пожаротушение 50 %) а затем когда 1 заполнится то и второго. Вариант сомнительный конечно, вода щас дорогая. Прошу поделится вашими мыслями и опытом.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2019, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Интересное решение со сбросом. если взять куб воды по 30 рублей, то 450 т.р. набегает в месяц. Почему не выполняется условие по водообмену? Расходы укажите на хоз.-пит. и на пожар пожалуйста. Можно сделать циркуляцию через ультрафиолет. Забор воды из подающего трубопровода к насосам II подъема, далее на ультрафиолет, далее в подающий трубопровод.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2019, 18:53
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(lexa00 @ 11.2.2019, 13:38)  Можно сделать циркуляцию через ультрафиолет. Забор воды из подающего трубопровода к насосам II подъема, далее на ультрафиолет, далее в подающий трубопровод. Обмен пожарного и аварийного объемов воды в резервуарах не обеспечивается за 4 суток.пункт 12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч. Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2019, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
если и 4 суток недостаточно, ну тогда раздельные сети
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2019, 23:44
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Расчет безнапорных регулирующих и запасных резервуаров: РЧВ, противопожарных, для водооборотных циклов. Пример оформленного расчета. https://vk.com/wall-173795199_480Цитата(Dima_UA @ 13.2.2019, 19:33)  если и 4 суток недостаточно, ну тогда раздельные сети Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2019, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
можно рассмотреть вариант если внутр.системы объединенные , а наружное пож.тушение с других резервуаров.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2020, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Добрый вечер. Помогите разобраться, чем больше читаю тем больше запутываюсь. Водопотребление заводы 94.0 м3/сут и 14.0 м3/час, расход воды на пожаротушение внутр. (2х5.0)х3.6х2=72 м3 и наружное 30*3,6*3=324м3, АПТ- 18.8х3.6х1=67.68м3. Итого общий объем пожарный Wпож=72+324+67.68=465.00 м3. Аварийный запас нужен, его объём на 10 часов составит 50.83 куб.м.= (93.84*1,3*10/24) Как определить регулирующий объем резервуара чистой воды. И какой будет общий объем резервуара, чтоб был полный водообмен
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2020, 13:15
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Старый СНиП 2.04.02-84 Раздел 9.
Снимок2.JPG ( 113,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2020, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
К сообщению 52. Неприкосновенный запас воды на х-п. нужды на время тушения пожара расчитан из расчета 2 макс. и ср. часового Vх-п=(14.0х2)+(93.84/24)х1=31.91м3 Vнс=3х93.84х4.167/100=11.73м3 Общий объем неприкосновенного запаса воды пожар Vнпз=Vпож+Vх-п-Vнс=465+31.91-11.73=485.18 м3 Vрег=93.84х0.018=1.7 м3 Тогда Vрчв=Vнпз+Vрег+Vавар=485.18+1.7+50.83=537.71м3. Принимаю 2 резервуара по 270 м3.
Правильно я посчитала теперь
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2020, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2020, 17:07
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 16:38)  Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1493637
|
|
|
|
|
|