> Обмен воды в РЧВ
rbbee
сообщение 5.10.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2010
Из: СПб
Пользователь №: 83494



Всем доброго вечера. Ситуация следующая: проектируются наружные сети, расхода на пожарные нужды не обеспечить от коммунальной сети, поэтому требуются пожарные резервуары. Но система внутреннего водопровода объединенная, к тому же согласованная, выпущенная, переделывать не хотят. Следовательно, в резервуарах вода должна быть питьевого качества, на случай подачи пожарного расхода в объединенный водопровод. Пожарные резервуары превращаются в РЧВ. Значит,нужно обеспечить обмен воды в течение 48 часов, с этой целью проектируется станция водоподготовки, пока конкретно не известно, что будет за оборудование, но предполагается,что это будут некие механические методы очистки+обеззараживание. И происходить эти процедуры будут раз в двое суток до тех пор,пока неприкосновенный запас не будет нарушен либо раз в полгода-год произойдет обслуживание резервуара. Вопрос мой состоит в следующем: несмотря на то,что показатели санпиновские обеспечиваются, возможно ли воду такую подавать на питьевые нужды,ежели чего? И вообще соответствует ли данное решение нормативным требованиям,так как прописан именно "обмен" воды. Уж так это меня тревожит, подскажите, пожалуйста)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.10.2012, 12:23
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Здесь два основных пункта надо выполнить:

9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:
от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м;
от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.
Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
пс.
Я бы такое решение не пропустил в экспертизе. Надо по уму разделить сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.10.2012, 18:22
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



переделать внутрянку , т.е. само проектирование обойдётся дешевле станции водопоготовки,а самое главное - эксплуатационных затрат на работу водоподготовки, анализы, энергия насосов...
если делать техсравнение вариантов, то вариант с циркуляцией и водоподготовкой умрёт сразу...
понятно, что застройщиков это сейчас мало колышит, что там будет через 5 лет...но есть же здравый смысл))))

тем более переделать внутрянку дома на раздельную не так и сложно...и согласовать её, если нужно....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rbbee
сообщение 9.10.2012, 17:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.11.2010
Из: СПб
Пользователь №: 83494



Благодарю за ответы, совершенно согласна, сети намного правильнее было бы сделать раздельными, но вот если уперлись рогом, что будут объединенные, то можно же все-таки устроить работоспособную систему? Специалисты по водоподготовке предлагают напорные фильтры, уверяя, что качество воды будет приемлемым. Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобными решениями?
п. 9.10 я и имею ввиду, только не ясна формулировка. обмен - это именно сменяемость воды или циркуляция с фильтрацией сойдет за обмен?
Резервуары будут подземные, охранной зоны не предусматривалось, она необходима в данном случае? 10 метров можно сделать,конечно, но это максимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 11.10.2012, 10:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



резервуары проточные? схемка есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 11.10.2012, 13:42
Сообщение #6


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Допустим, в населенном пункте есть РЧВ, в котором есть пожарный запас, но его недостаточно для тушения пожара проектируемого объекта. Или запас есть, но конфигурация сети такова, что не позволяет пропустить расчетный расход, или имеет место и то и другое.
Естественно, что возникает необходимость проектирование своих резервуаров.
И вот тут у меня возникает вопрос о сменности воды за 48 час: при последовательном размещении РЧВ (как у автора темы) – это время лимитируется для всей системы в целом или допускается в каждой группе РЧВ?
По логике – для всей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 14.12.2016, 12:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Ребят извините.
Подниму темку. Вопрос по сменности воды актуален.
Обрисую ситуацию. Есть котельная без персонала, соответственно расход только на производственные нужды: заполнение и подпитку системы.
ОВшник говорит, что расхода может не быть день, два, месяц и более.
Подскажите, как решить вопрос о сменности воды в наружной сети?
Ведь за месяц, там вода просто протухнет и бактерии всякие разведутся, а врезка выполнена в хозпит водопровод в подвале детского сада, ведь не даром СП30 предписывает сменность воды в пожстояках, а СП31 в РЧВ за 48 часов.
Протяженность наружной сети 50 метров, труба DN25, полиэтилен.

Есть вариант установки на врезке обратного клапана для предотвращения попадания застоявшейся воды в общую сеть. Поможет от бацил или нет?
Или в записки указать про необходимость смена воды в трубе путем сброса в канализацию определенного объема раз в 48 часов.

Подскажите кто в курсе. ГИП говорит требований нет - делать ничего не надо, но я что-то сомневаюсь.
Спасибо.

Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 14.12.2016, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2016, 13:49
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dedmorozzz @ 14.12.2016, 13:19) *
Или в записки указать про необходимость смена воды в трубе путем сброса в канализацию определенного объема раз в 48 часов.

Так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 14.12.2016, 14:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Цитата(Serg Ivanov @ 14.12.2016, 13:49) *
Так.


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer999
сообщение 14.12.2016, 15:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485



А пойти таким нестандартным путем: предусмотреть в каждой квартире (и.т.п.) фильтр питьевой воды. Это не дешевле?
П.С. И граждане рады будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 14.12.2016, 16:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Цитата(engineer999 @ 14.12.2016, 15:16) *
А пойти таким нестандартным путем: предусмотреть в каждой квартире (и.т.п.) фильтр питьевой воды. Это не дешевле?
П.С. И граждане рады будут.


Фильтр чего?
Во всем городе предусмотреть или как? Я врезаюсь в центральную сеть города, которая расположена в подвале детского сада (так по ТУ), своей тупиковой веткой к котельной длинной 50 метров.
Или нужно оценить куда бацилы доползут из моего тупика, до какой квартиры и поставить в каждой из них по станции очистки с обеззараживанием?

Представьте болото, так будет и в тупике, с соответствующим запахом и цветом.

Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 14.12.2016, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.12.2016, 16:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Подпитка автоматическая? - если да, переместить запорную арматуру ближе к врезке в доу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dedmorozzz
сообщение 15.12.2016, 11:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 12.8.2015
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335



Цитата(nagger @ 14.12.2016, 16:39) *
Подпитка автоматическая? - если да, переместить запорную арматуру ближе к врезке в доу.


Подпитка автоматическая, по падению давлению, открывается клапан, включаются насосы, вроде так. Котельная готовая заводского изготовления, внутри ничего никак не поменять.

Я вас правильно понял, вы имеете ввиду электрофицированную запорную арматуру, которая открывается автоматом при необходимости подпитки?
Или...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 24.2.2017, 20:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Подниму тему!

Коротко о проекте: Ферма КРС, скважина НС1, вода поступает в РЧВ (4*100м3), НС2 подается в объединенную сеть хоз.пит+пожар.
Расчетом определила WРЧВ 387м3 (342м3- неприкосновенный пожарный объем + 45м3 - регулируемый). На хоз.пит необходимо 180м3/сут.
Вопрос следующий, обмен воды в РЧВ за 48ч рассчитывать как 180м3/сут*48ч =360м3/сут, т.е обмен от полного объема у меня не выполнен (-27м3). В п.12.7 СП31 говорится об обмене воды за 48 ч пожарного и аварийного (если он есть) объемов, то есть нам нужен обмен воды только неприкосновенного запаса воды - 342м3????

Сообщение отредактировал Y@rVik - 24.2.2017, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.2.2017, 8:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Y@rVik @ 24.2.2017, 20:50) *
обмен воды в РЧВ за 48ч рассчитывать как 180м3/сут*48ч =360м3/сут, т.е обмен от полного объема у меня не выполнен (-27м3). В п.12.7 СП31 говорится об обмене воды за 48 ч пожарного и аварийного (если он есть) объемов, то есть нам нужен обмен воды только неприкосновенного запаса воды - 342м3????


Учли примечание к п. 9.4. СП 8.13130.2009?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.2.2017, 10:22
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Nasosnik25 @ 27.2.2017, 9:37) *
Учли примечание к п. 9.4. СП 8.13130.2009?

Да не об этом речь.

Цитата(Y@rVik @ 24.2.2017, 21:50) *
В п.12.7 СП31 говорится об обмене воды за 48 ч пожарного и аварийного (если он есть) объемов, то есть нам нужен обмен воды только неприкосновенного запаса воды - 342м3????

Y@rVik , очень хорошо, что Вы внимательно прочитали требования этого пункта, сам иногда удивляюсь написанному.
Подымем архивы.
Вот такое требование к водообмену в РЧВ было в п.9.17 СНиП II-31-74:
“В резервуарах, предназначенных для хранения воды на хозяйственно-питьевые нужды, должен быть обеспечен обмен воды в срок не более 48 ч и не менее 1 ч путем установки перегородок, обеспечивающих циркуляцию воды; при этом конструкция перегородок должна исключать возможность прохода воды, минуя коридоры, образованные перегородками”
А вот так прописано в п. 12.7 СП 31.13330.2012 (да и в СНиП 2.04.02-84 до актуализации было тоже самое):
“В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.”
И если хорошо вчитаться в содержание п.12.7, то для РЧВ, имеющего только регулирующий объём воды, водообмен будто бы и совсем не нужен, что конечно же не верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.2.2017, 11:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(Spok_only @ 27.2.2017, 10:22) *
Да не об этом речь.



Можно учесть подпитку и уменьшить объем резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 27.2.2017, 12:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Nasosnik25 @ 27.2.2017, 9:37) *
Учли примечание к п. 9.4. СП 8.13130.2009?

Это все предусмотрено. Есть график подачи и отбора воды.
РЧВ не уменьшить так как только на пожар неоходимо 342м3/сут

Цитата(Spok_only @ 27.2.2017, 11:22) *
Да не об этом речь.


Y@rVik , очень хорошо, что Вы внимательно прочитали требования этого пункта, сам иногда удивляюсь написанному.
Подымем архивы.
Вот такое требование к водообмену в РЧВ было в п.9.17 СНиП II-31-74:
“В резервуарах, предназначенных для хранения воды на хозяйственно-питьевые нужды, должен быть обеспечен обмен воды в срок не более 48 ч и не менее 1 ч путем установки перегородок, обеспечивающих циркуляцию воды; при этом конструкция перегородок должна исключать возможность прохода воды, минуя коридоры, образованные перегородками”
А вот так прописано в п. 12.7 СП 31.13330.2012 (да и в СНиП 2.04.02-84 до актуализации было тоже самое):
“В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.”
И если хорошо вчитаться в содержание п.12.7, то для РЧВ, имеющего только регулирующий объём воды, водообмен будто бы и совсем не нужен, что конечно же не верно.


Эксперт попросил выполнить обмен полный, но по СП сейчас полный обмен и не требуется. В принципе понятно, если регулируемый объем постоянно обновляется. А пожар в застое, то его и обновлять нужно. Да и в нашем случае это оч подходит)))) у нас все впритык, так скажем)
Вообще ответы сегодня эксперту отправила, посмотрим что скажет.

Сообщение отредактировал Y@rVik - 27.2.2017, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.2.2017, 12:37
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Y@rVik @ 27.2.2017, 12:02) *
так как только на пожар неоходимо 342м3/сут

Вопрос чисто риторический: Вы в эти 342 м3/сут включили объём воды на 3 часа максимального водопотребления ?
А может для коровников его и не нужноприбавлять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 27.2.2017, 13:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Цитата(Spok_only @ 27.2.2017, 13:37) *
Вопрос чисто риторический: Вы в эти 342 м3/сут включили объём воды на 3 часа максимального водопотребления ?
А может для коровников его и не нужно прибавлять ?

Нужно) включила!
WРЧВ = Wрчв рег + Wоч + WРЧВпож
WРЧВпож= 3Qmax + 3Qпп -3Q НСI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 2.3.2017, 11:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Экспертизу прошли! Но нужно было поговорить/порассуждать об обмене воды в РЧВ с экспертом. Итог - эксперт согласился что необходим обмен только пожарного запаса, как и прописано в СП, а не всего объема РЧВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 15.8.2017, 17:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Добрый вечер.

Водопотребление заводы по балансу 428 м3/сут, расход воды на пожаротушение внутр и наружное (20+2х5,2)*3,6*3=328м3.
Наружная сеть водопровода объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная. Как определить объем резервуара чистой воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.8.2017, 16:27
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 15.8.2017, 17:33) *
Добрый вечер.

Водопотребление заводы по балансу 428 м3/сут, расход воды на пожаротушение внутр и наружное (20+2х5,2)*3,6*3=328м3.
Наружная сеть водопровода объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная. Как определить объем резервуара чистой воды.

Легко. Равен нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 17.8.2017, 16:36
Сообщение #24


инженер водоснабжение и водоотведение


Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2017, 16:27) *
Легко. Равен нулю.

Можно расчет посмотреть? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.8.2017, 16:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(rinatbay @ 17.8.2017, 16:36) *
Можно расчет посмотреть? rolleyes.gif

какой вопрос-такой ответ.
для расчета объема РЧВ нужны данные о часовом водопотреблении заводом и производительность источника водоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 18.8.2017, 11:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Вместо ответа-легко, можно было указать про недостающие данные. Вопрос задан не от нечего делать, а в желании разобраться. Дебит скважины 25м3/ч, скважина одна рабочая, вторая резервная.
Часовой расход 17,8м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 18.8.2017, 22:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сколько ниток водоводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2017, 12:53
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 18.8.2017, 11:06) *
Вместо ответа-легко, можно было указать про недостающие данные. Вопрос задан не от нечего делать, а в желании разобраться. Дебит скважины 25м3/ч, скважина одна рабочая, вторая резервная.
Часовой расход 17,8м3/ч.

Вот и надо сначала начать разбираться, а потом вопросы задавать.
пп. 9.1 и далее СНиП 2.04.02-84* Вам в помощь. Тема для песочницы. Или Вы полагаете, что кто-то за Вас считать станет? Задавайте конкретные вопросы что именно там непонятно и получите конкретные ответы.

Цитата(rinatbay @ 17.8.2017, 16:36) *
Можно расчет посмотреть? rolleyes.gif

и ключ от квартиры где девки визжат? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 21.8.2017, 9:18
Сообщение #29


инженер водоснабжение и водоотведение


Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(Serg Ivanov @ 19.8.2017, 12:53) *
и ключ от квартиры где девки визжат? smile.gif

давай, можно без расчета laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 22.8.2017, 16:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



При производительности скважины 25м3/ч, получается что водопотребление завода (428 м3/сут) обеспечено. 25м3/ч*24=600 м3/сут. Но есть внутреннее и наружное пожаротушение завода, на которое необходимо 328м3. Следовательно необходим резервуар с противопожарным запасом воды. Т.к наружная сеть завода принята объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная,то резервуар с противопожарным запасом воды, должен быть резервуаром чистой воды. Так? Следовательно резервуар чистой воды складывается из расходов воды на пожаротушение+ регулирующий расход воды. Необходимо ли еще добавить, какой-то расход воды в РЧВ? На данный момент получается РЧВ равен 328+42=370м3. Сменность воды в резервуаре обеспечена. Правильно ли принято водоснабжение завода, если нет, то где ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.8.2017, 16:15
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 22.8.2017, 16:01) *
Следовательно резервуар чистой воды складывается из расходов воды на пожаротушение+ регулирующий расход воды. Необходимо ли еще добавить, какой-то расход воды в РЧВ?

Если по технологии завода не требуется аварийный запас - то верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 22.8.2017, 16:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



Схема водоснабжения завода рабочая -правильная? А что касаемо сменности в резервуаре? Резервуар получился объемом 370 м3. 428 м3/сут водопотребление завода, из которых 200 м3/сут из скважины и 228 м3/сут оборотной воды. Сменность воды должна быть за 48 часов. Следовательно 200м3/сут *2суток=400 м3/сут. Т.е обмен в резервуаре у меня выполнен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2017, 8:26
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 22.8.2017, 16:54) *
Схема водоснабжения завода рабочая -правильная? А что касаемо сменности в резервуаре? Резервуар получился объемом 370 м3. 428 м3/сут водопотребление завода, из которых 200 м3/сут из скважины и 228 м3/сут оборотной воды. Сменность воды должна быть за 48 часов. Следовательно 200м3/сут *2суток=400 м3/сут. Т.е обмен в резервуаре у меня выполнен?

Не понял. Причём тут оборотная вода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 24.8.2017, 9:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



В балансе водопотребления завода из 428м3/сут. 200м3/сут на ежедневный разбор из скважины и 228 м3/сут оборотная система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2017, 14:08
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 24.8.2017, 9:43) *
В балансе водопотребления завода из 428м3/сут. 200м3/сут на ежедневный разбор из скважины и 228 м3/сут оборотная система.

Она-то тут причём?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2017, 14:44
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(irinkae @ 22.8.2017, 16:01) *
Т.к наружная сеть завода принята объединенная хозяйственно-производственно-противопожарная,то резервуар с противопожарным запасом воды, должен быть резервуаром чистой воды.

У вас оборотная вода питьевого качества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irinkae
сообщение 24.8.2017, 16:40
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 121790



При том,что оборотную воду в балансе отражают. Вода оборотная используется от мытья оборудования и помещений. Подпитка оборотной воды идет из артскважины.

Вопрос был в том,что ход мыслей правильный или нет описанный выше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 24.8.2017, 17:20
Сообщение #38


инженер водоснабжение и водоотведение


Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Всё правильно, Ирина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.8.2017, 21:43
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Ничего не понял, Ирина.
Давайте уже ваш баланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 24.8.2017, 22:55
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(rinatbay @ 24.8.2017, 17:20) *
Всё правильно, Ирина.


что там правильно?
Цитата(Dmitry_vk @ 24.8.2017, 21:43) *
Ничего не понял, Ирина.
Давайте уже ваш баланс.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2017, 21:12
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(irinkae @ 24.8.2017, 16:40) *
При том,что оборотную воду в балансе отражают.

Но это не хоз-питьевой-противопожарный водопровод. Нечего его и упоминать в контексте резервуаров. Кроме учёта расхода воды на его подпитку. Это ОТДЕЛЬНЫЙ водопровод оборотной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 8.9.2017, 15:31
Сообщение #42


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 1008
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(irinkae @ 24.8.2017, 16:40) *
При том,что оборотную воду в балансе отражают.


Вопрос риторический (для размышления):
а зачем оборотную воду отражать в балансе?
Баланс - это сводная таблица "пришло-ушло-ушло безвозвратно"

а оборотная система гоняется по кругу. Указывать оборотную воду, это как ......
......ну например, в разделе ОВ вместо теплопотерь, указывать циркуляционный расход теплоносителя по трубам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 26.12.2017, 13:40
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Доброго времени суток!
Подскажите как правильно выполнить циркуляцию в РЧВ для обеспечения сменности воды в резервуарах за 48часов? Ни разу не сталкивалась.
РЧВ содержат пож и хозпит. Пожарный объем большой 570м3, на Рег.объем на хозпит 55м3. Суточное потребление 222м3/сут

Где и как установить насосы для циркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 26.12.2017, 17:08
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Делаете трубопровод, к примеру В17:
от трубопровода подающего воду на насосы II подъема (которые в сеть подают),
до трубопроводов подающих воду в резервуары.
На этом В17 ставите ультрафиолет и цирк насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.12.2017, 14:03
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(speleos @ 8.9.2017, 15:31) *
Вопрос риторический (для размышления):
а зачем оборотную воду отражать в балансе?
Баланс - это сводная таблица "пришло-ушло-ушло безвозвратно"

а оборотная система гоняется по кругу. Указывать оборотную воду, это как ......
......ну например, в разделе ОВ вместо теплопотерь, указывать циркуляционный расход теплоносителя по трубам.

Не согласен.
По кругу - это одно, а вот когда по разветвленному кругу с множеством потребителей, да с разными параметрами, да с безвозвратными потерями и различным качеством на выходе в разные системы, и прочим, то выходит очень наглядно и познавательно.
Кстати, общепринятая практика в промышленности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 8.2.2019, 19:33
Сообщение #46


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Добрый день.
Вопрос следующий. 2 РЧВ по 1000 м3. Пункт 12.7 СП 31.13330 не выполняется. Обмен пожарного и аварийного объемов воды в резервуарах не обеспечивается за 4 суток. Вода из РЧВ подается в систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения.
Какие варианты выхода из данной ситуации возможны, желательно те которые прошли экспертизу и реализованы в жизни.
Пока почитав данную тему нашел 2 варианта:
1. Предусмотреть отдельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Для каждой системы предусмотреть свои собственные требующиеся сооружения: резервуары, насосные станции.
2. Предусмотреть сброс аварийного и пожарного объемов воды в канализацию через каждые 48 часов. Сначала из одного резервуара а второй чтобы был полон (обеспечивал запас на пожаротушение 50 %) а затем когда 1 заполнится то и второго. Вариант сомнительный конечно, вода щас дорогая.
Прошу поделится вашими мыслями и опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 11.2.2019, 13:38
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Интересное решение со сбросом.
если взять куб воды по 30 рублей, то 450 т.р. набегает в месяц.
Почему не выполняется условие по водообмену? Расходы укажите на хоз.-пит. и на пожар пожалуйста.
Можно сделать циркуляцию через ультрафиолет. Забор воды из подающего трубопровода к насосам II подъема, далее на ультрафиолет, далее в подающий трубопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.2.2019, 18:53
Сообщение #48


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(lexa00 @ 11.2.2019, 13:38) *
Можно сделать циркуляцию через ультрафиолет. Забор воды из подающего трубопровода к насосам II подъема, далее на ультрафиолет, далее в подающий трубопровод.

Обмен пожарного и аварийного объемов воды в резервуарах не обеспечивается за 4 суток.

пункт 12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного
объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует
предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены
воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.2.2019, 19:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если и 4 суток недостаточно, ну тогда раздельные сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.2.2019, 23:44
Сообщение #50


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 597
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Расчет безнапорных регулирующих и запасных
резервуаров: РЧВ, противопожарных, для водооборотных циклов. Пример оформленного расчета.
https://vk.com/wall-173795199_480


Цитата(Dima_UA @ 13.2.2019, 19:33) *
если и 4 суток недостаточно, ну тогда раздельные сети

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.2.2019, 18:31
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



можно рассмотреть вариант если внутр.системы объединенные , а наружное пож.тушение с других резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 12:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Добрый вечер. Помогите разобраться, чем больше читаю тем больше запутываюсь.
Водопотребление заводы 94.0 м3/сут и 14.0 м3/час, расход воды на пожаротушение внутр. (2х5.0)х3.6х2=72 м3 и наружное 30*3,6*3=324м3, АПТ- 18.8х3.6х1=67.68м3.
Итого общий объем пожарный Wпож=72+324+67.68=465.00 м3.
Аварийный запас нужен, его объём на 10 часов составит 50.83 куб.м.= (93.84*1,3*10/24)
Как определить регулирующий объем резервуара чистой воды.
И какой будет общий объем резервуара, чтоб был полный водообмен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.4.2020, 13:15
Сообщение #53


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Старый СНиП 2.04.02-84 Раздел 9.

Прикрепленный файл  Снимок2.JPG ( 113,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 14:11
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



К сообщению 52.
Неприкосновенный запас воды на х-п. нужды на время тушения пожара расчитан из расчета 2 макс. и ср. часового
Vх-п=(14.0х2)+(93.84/24)х1=31.91м3
Vнс=3х93.84х4.167/100=11.73м3
Общий объем неприкосновенного запаса воды пожар
Vнпз=Vпож+Vх-п-Vнс=465+31.91-11.73=485.18 м3
Vрег=93.84х0.018=1.7 м3
Тогда Vрчв=Vнпз+Vрег+Vавар=485.18+1.7+50.83=537.71м3. Принимаю 2 резервуара по 270 м3.

Правильно я посчитала теперь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rylskaya
сообщение 9.4.2020, 16:38
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033



Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 9.4.2020, 17:07
Сообщение #56


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Rylskaya @ 9.4.2020, 16:38) *
Так посчитать, посчитала. А правильно или нет, молчат все. Но не могу понять будет водообмен или нет.


http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1493637

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 