> Работа циркуляционника при закрытом кране
qazzz
сообщение 7.10.2012, 21:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Здравствуйте. Установлен газовый котел, на обратке стоит дополнительный циркуляционный насос. Когда отопление на котле выключается (при использовании ГВС), трехходовой клапан перекрывает подачу и обратку, в результате чего циркуляционный насос давит в "тупик". Вредит ли такая работа насосу и котлу?
Прочитал, что в таких случаях рекомендуют установить перепускной клапан. Подскажите, пожалуйста, куда его ставить и куда пускать поток из клапана. В подачу? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2012, 21:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Котёл отключён и ему ничего не вредит.
Дополнительный насос может перегреться так как он охлаждается протекающей водой.
Можете сделать байпасс перепускным клапаном после насоса между подачей и обраткой. http://kratos-install.com.ua/p3757676-pere...lapan-avdo.html
Давление перепускного клапана настраивается так, чтобы в режиме отопления через него не циркулировала бы вода (наощупь по теплу трубы).
Но можно обойтись, поставив между подачей и обраткой перемычку с балансовым вентилем http://www.kraniki.ru/catalog/price27/rems-27-9/, настроив его на минимальный постоянный проток. Этого будет достаточно, чтобы насос не перегрелся.

Сообщение отредактировал jota - 7.10.2012, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 7.10.2012, 22:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Огромное спасибо за ответ! Заодно и графические обозначения немного изучил smile.gif
Мне кажется, что вариант с перепускным клапаном предпочтительнее. Выходит, что насос будет гонять воду по всему дому? Насколько я понял, клапан подключается через тройник. Т.е. понадобятся два тройника и сам клапан?

Простите за глупый вопрос, а клапан может пробить с противоположного направления (со стороны подачи)?


Сообщение отредактировал qazzz - 7.10.2012, 23:09
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.10.2012, 0:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Через тройники, если фитинги или врезки сгонов.
Клапан односторонней проводимости, т.е. пропускает только в одну сторну. Это в принципе подпружиненный обратный клапан.
Балансовый радиаторный вентиль будет дешевле....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 8.10.2012, 8:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Кстати работа при закрытых задвижках для центробежного насоса самый легкий режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 8.10.2012, 10:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(qazzz @ 7.10.2012, 21:14) *
Прочитал, что в таких случаях рекомендуют установить перепускной клапан. Подскажите, пожалуйста, куда его ставить и куда пускать поток из клапана. В подачу? Заранее спасибо.

Встречал в инструции к котлу "Юнкерс" фразу звучащую примерно так: "термостат на радиаторе котельной не устанавливать".
Тоже вариант.
Хотя это касается основного насоса а не дополнительного.

Сообщение отредактировал A.R. - 8.10.2012, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А разве в котлах такая схема применяется? Может конечно оно и так, но помоему в котлах независимая схема отопления и ГВС, без всяких трёхходовых, и циркуляциооник который установлен в котле на систему отопления практически постоянно работает. (мож конечно я и ошибаюсь).

Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.10.2012, 11:25
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(А.В. @ 8.10.2012, 12:23) *
А разве в котлах такая схема применяется?

Когда два насоса последовательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 8.10.2012, 11:31
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Цитата(BIONDER @ 8.10.2012, 8:42) *
Кстати работа при закрытых задвижках для центробежного насоса самый легкий режим.

Speroni SCR центробежный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(tiptop @ 8.10.2012, 12:25) *
Когда два насоса последовательно?

не, именно в самом котле - трёхходовой, перекрывает подачу и обратку .........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 8.10.2012, 11:34
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Цитата(А.В. @ 8.10.2012, 11:23) *
А разве в котлах такая схема применяется? Может конечно оно и так, но помоему в котлах независимая схема отопления и ГВС, без всяких трёхходовых, и циркуляциооник который установлен в котле на систему отопления практически постоянно работает. (мож конечно я и ошибаюсь).

В моём котле трехходовой уже с завода. Когда включается ГВС, отключается отопление.



Сообщение отредактировал qazzz - 8.10.2012, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Да, всё, так оно и есть.

Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.10.2012, 11:44
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(qazzz @ 8.10.2012, 12:31) *
Speroni SCR центробежный?

Да.
Поэтому

Цитата(BIONDER @ 8.10.2012, 9:42) *
работа при закрытых задвижках для центробежного насоса самый легкий режим.

Но находящаяся в нём вода будет разогреваться. Лучше оставить хоть какой-то проток.
Можно в перемычке поставить кран под манометр 11б18бк или балансировочник.

Цитата(jota @ 8.10.2012, 1:12) *
Балансовый радиаторный вентиль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 8.10.2012, 11:51
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Ясно, спасибо за ответ. Насос разогревается так, что прикоснуться невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 9.10.2012, 9:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Может что-то не уловил, но мне кажется надо тепловую схему котла посмотреть, ну не может он все закрывать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.10.2012, 12:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Чинный @ 9.10.2012, 10:13) *
Может что-то не уловил, но мне кажется надо тепловую схему котла посмотреть, ну не может он все закрывать???

я то ж так думал пока не посмотрел - правда котла фирмы Bosh. Там насос стоит после трёхходового, трёхходовой перераспределяет расход теплоносителя то на отопление то на теплообменник ГВС, соответственно циркуляция происходит постоянно. А тот насос который установили на обратке системы отопления до котла - получается до трёхходового. Поток - то при включении ГВС - перекрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 9.10.2012, 15:21
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Нашел примерную схему котла. Котел Rinnai серии EMF. Если верить схеме, то обратка там полностью не перекрывается. Выходит, что насос просто увеличивает давление в контуре ГВС? Помогите разобраться.



1. Терморезистор
2. Датчик ионизации
3. Трехходовой клапан
4. Расширительный бак
5. Штуцер на расширительный бак
6. Байпас системы отопления
7. Автовоздушник
8. Воздухоотделитель (сипоратор), датчик низкого уровня воды
9. Предохранительный клапан
10. Фильтр системы отопления
11. Вторичный теплообменник
12. Водяной электронный клапан
13. Электронагреватель
14. Фильтр системы ГВС
15. Датчик протока
16. Клапан
17. Клапан
18. Электрическая сеть
19. Главный блок управления
20. Газовый модульнный клапан
21. Трансформатор поджига
22. Газовый коллектор
23. Вентилятор
24. Циркуляционный насос
25. Электрод зажигания
26. Термоплавкий предохранитель
27. Первичный теплообменник
28. Пульт

Вот только откуда там электронагреватель взялся? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 9.10.2012, 15:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



обратка полностью не перекрывается - есть байпас. В контуре именно ГВС насоса нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qazzz
сообщение 9.10.2012, 16:26
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2012
Пользователь №: 165780



Я имел в виду отдельный насос. А почему нет? Там ведь один встроенный насос на оба контура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 10.10.2012, 7:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(BIONDER @ 8.10.2012, 11:42) *
Кстати работа при закрытых задвижках для центробежного насоса самый легкий режим.

И самый опасный, а для большинства центробежных насосов - смертельный.
Современные насосы с мокрым ротором у большинства производителей могут работать на закрытую задвижку длительное время (3-5 часов).
У некоторых производителей (я знаю только двух) некоторые насосы с мокрыи ротором могут работать на закрытую задвижку неограниченное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных