> Циклон с водяной пленкой, Недостатки?
Ev9eniy
сообщение 10.10.2012, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Здраствуйте, просматривал проект асперации горнорудного предприятия, в котором запроетирована одна степень очистки с помощью циклонов с водяной пленкой. Какие могут быть недостатки у такой системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 10.10.2012, 20:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Ev9eniy @ 10.10.2012, 21:06) *
Здраствуйте, просматривал проект асперации горнорудного предприятия, в котором запроетирована одна степень очистки с помощью циклонов с водяной пленкой. Какие могут быть недостатки у такой системы?


Мне кажется основная проблема может быть с концентрацией солей металлов в системе канализации. Но может быть и другой вариант слива стоков. Желаю удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.10.2012, 20:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ev9eniy @ 10.10.2012, 20:06) *
Здраствуйте, просматривал проект асперации горнорудного предприятия, в котором запроетирована одна степень очистки с помощью циклонов с водяной пленкой. Какие могут быть недостатки у такой системы?

Наберите в гугле: скрубберы
Аспирация, а не асперация - эт на будущее. Инженер, делающий ошибку в определении, показывает, что он не в теме.... biggrin.gif
Это не грамматика (с которой тоже проблема)......

Сообщение отредактировал jota - 10.10.2012, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.10.2012, 8:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



С моей колокольни главный недостаток, это система шламоудаления. При нескольких скрубберах, особенно при высоких концентрациях пыли и крупной фракции (например, пересыпки на конвейерах) в эксплуатации гарантированы проблемы. Поэтому мы в свое время от них постепенно отказались.
Вот работал у меня одиночный ЦВП на мелкой пыли в автономном режиме, сразу под ним емкость для шлама, насосик небольшой - тогда нормально.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 11.10.2012, 8:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274