> Нужна ли приточка в ИТП
cooc
сообщение 12.10.2012, 14:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



У нас инженер ОВ заложил приточку в ИТП.
Нужна ли она там, не достаточно организовать там лишь вытяжку?
Зачем греть воздух в помещении, где стоят теплообменники?

Сообщение отредактировал cooc - 12.10.2012, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.10.2012, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Приточка с подогревом для ИТП это конечно избыточное решение при достаточных тепловыделениях в самом ИТП.
Только вытяжку не прокатит, надо брать от куда-то воздух на компенсацию вытяжного воздуха.
Постоянно присутствующего персонала там нет, поэтому посоветуйте ему сделать приточно-вытяжную вентиляцию с подмесом внутреннго воздуха из помещения ИТП в зимний период в автоматическом режиме по датчику температуры в ИТП, а в летний пусть система работает на прямок. будет дешево и разумно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 12.10.2012, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



В лоб бы дать кто смело говорит что это избыточное решение. Раньше мне ГИП выложил требование по вентиляции ИТП в 5 крат. ПРи размере помещения 6 на 9 и высотой 5,5метров это 1485м3/час, или примерно 18 кВт(если брать не +20, а ниже) тепла. И где такие теплопотери в ИТП? 0,0175 Гкалл/ч для ИТП на 7,5 Гкалл/ч не крутоватоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.10.2012, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
И где такие теплопотери в ИТП?

Во первых теплопоступления, а не теплопотери.
Цитата
Раньше мне ГИП выложил требование по вентиляции ИТП в 5 крат.

ГИПы и прочие могут хотеть все что угодно, а технические решения по обеспечению требуемых параметров микроклимата в помещении принимает проектировщик.
Никто не заставляет вас гонять 5 крат в зиний период на прямотоке. это делается исключительно летом.
ИТП это не офис и не хим. лаборатория.
От вас требуют ассимилироать теплоизбытки и поддерживать нормируемую температуру воздуха, а не количество кислорода в помещении. Способ предложенный выше решает поставленную задачу без лишней нагрузки на карман заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 15.10.2012, 19:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если помещение ИТП имеет наружную стену, достаточно клапанов КИВ-125 на компенсацию вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 16.10.2012, 8:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Wiz @ 12.10.2012, 18:35) *
Во первых теплопоступления, а не теплопотери.

- это двоякий вопрос. для системы ИТП назвать это теплопоступлениями круто! Для расчета отопления или вентиляции соглашусь. Но тут вопрос больше про ИТП, как они так изоляцию подбирают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных