weeknet
сообщение 15.10.2012, 19:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



Имеем ПВ установку от systemair DVCompact-25-X-3,0 с встроеной автоматикой http://www.groupsystem.ru/catalog/dv_cx/19689/


Есть ли опыт эксплуатации автоматики (контроллеры частотники ) при отрицательных температурах наружного воздуха?
Еще раз повторюсь,встроеная автоматика контроллеры Корига,частотники ЛС ки...
Класс защиты щита помоему совсем не гуд,металическая дверь с зазорами не хилыми и отверстиями для циркуляции воздуха..


думается может какого ТЭна намотать от кондера для подогрева....))??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 15.10.2012, 20:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



А руководство по монтажу и эксплуатации почитать не пробовали?

4.2 Место монтажа
Данный агрегат предназначен для эксплуатации внутри помещений. Его электронные компоненты рассчитаны на работу при температуре от 0 °C до +50 °C.


Полупроводники плохо переносят отрицательные температуры. И жидкие кристаллы на пульте управления от Corrigo у вас замерзнут :-) Не говоря уже про пыль, дождь, снег, жару...

Сообщение отредактировал HVAC - 15.10.2012, 20:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DVCompact_Installation_instruction.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeknet
сообщение 15.10.2012, 20:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



а я что то листал читал да как то пропустил)))))
я так и думал, вн исполнения...
спасибо за подсказку)


Сообщение отредактировал weeknet - 15.10.2012, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных