> пункт учета газа
Sihaya
сообщение 16.10.2012, 8:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Надо спроектировать пункт учета газа. с начинкой нет проблем, а вот с аксессуарами smile.gif
В готовых ПУГ стоят дефлекторы, из каких соображений их выбирать?
И как сделать узлы прохода труб и свечей через сам контейнер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 16.10.2012, 9:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Дефлектор должен обеспечить 3х кратный воздухообмен -соответственно приток воздуха нужен. Через стены нужно делать гильзы, мелких диаметров из трубы, крупных обычно из листового металла. Не забудьте про легко сбрасываемые конструкции и естественное освещения (окна)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 16.10.2012, 10:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



http://saratov.pulscen.ru/products/grpsh_p..._ucheta_8502997
ну и где тут окна и легкосбрасываемые конструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 16.10.2012, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Так у Вас пункт учета газа шкафной (как на ссылке которую Вы приводите), или контейнерный?
Если контейнерный то действует Постановление 870
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
36. Для обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линий редуцирования газорегуляторного пункта и технологического помещения пункта учета газа в указанных помещениях должно быть предусмотрено устройство легкосбрасываемых конструкций, площадь которых должна быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения.

Сообщение отредактировал gloom11 - 16.10.2012, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных