Скорость в регулирующем клапане | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 3:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Подскажите, пожалуйста ответ на мой вопрос: максимальный расход на ГВС составляет 87,67 м3/ч, скорость в клапане Ду 100 составляет 3,1 м/с - это приемлемо. По Пыркову В.В. "Современные тепловые пункты" рекомендуют брать скорость в клапане до 3 м/с. Дело в том, что если взять клапан Ду 125, скорость в нем - 2,2 м/с, но он в два раза дороже, что сильно бьет по карману заказчика.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 7:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Попова @ 18.10.2012, 4:46)   рекомендуют брать скорость в клапане до 3 м/с Раньше клапан выбирали по Kvs ...    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 8:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а теперь по Пыркову, блин!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 9:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				по Kvs проходят оба клапана и Ду 100 и Ду125. стоит регулятор перепада. перепад большой. уставкой я могу подобрать авторитет хороший. С этим все впорядке. проходит по  Kvs и Ду 125 и 100. Просто уставку на регуляторе перепада побольше сделаю и все. только в Ду 100 скорость 3,1 вот собственно в чем дело.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Iroha_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 9:27
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А как клапан по скорости выбирают. по полностью открытому ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 9:38
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 449 
        		Регистрация: 20.8.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 160445 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Попова @ 18.10.2012, 9:22)   Ду 100 скорость 3,1 вот собственно в чем дело. Что Вы к этому Ду пристали? проходное сечение клапана все равно меньше, Ду это только присоединительные размеры.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 11:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 614 
        		Регистрация: 28.6.2006 
        		
        		Пользователь №: 3267 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Народ, вы зря стебетесь насчет скорости.  Тот же данфос не рекомендует высокие скорости выше 3-5 м/с из-за возможной неисправности клапана. Про шум пока молчим, не везде он критичен.  Так же необходимо выходить на то, чтобы клапан работал в середине кривой регулирования. Если клапан будет работать в верхних 30% или нижних то это тоже не есть хорошо, так как возможны постоянные перемещения штока клапана и износ, да и регулирование не плавным будет. Мое имхо нужно равняться не только на Kv но и скорость и степень открытия клапана, а потом уже принимать решение. з.ы. Я считаю, что не всегда нужно идти на поводу жабы заказчика, так как она в случае проблем, с тем же клапаном, вам же и припомнит. Например найти тогда более дешевый аналог, с уведомлением зака об этом. Пусть думает, блин.
				
  Сообщение отредактировал borm - 18.10.2012, 12:00
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 12:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(borm @ 18.10.2012, 12:54)   Тот же данфос не рекомендует высокие скорости выше 3-5 м/с из-за возможной неисправности клапана Вот по перепаду давления встречаются ограничения. И это понятно.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2012, 16:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(borm @ 18.10.2012, 12:54)   Народ, вы зря стебетесь насчет скорости.  Тот же данфос не рекомендует высокие скорости выше 3-5 м/с .... Мое имхо нужно равняться не только на Kv но и скорость и степень открытия клапана, ... Данфос это тот же Пырков со своим миллионом авторитетов клапана, насколько бесспорных, настолько же и бесполезных. Есть весьма ограниченное количество регулировочных кривых клапана, не буду перечислять. Надо ли доказывать, что производя клапан для регулировки потока жидкости производитель будет разрабатывать его элементы "под газ"? Я к чему, не надо умничать, если сказано, что этот клапан работает в таком то диапазоне и имеет такой то Kvs, то наверное это что-то значит и этого достаточно. А то так можно никогда ничего не спроектировать, а только пытать: а какой там диаметр седла, а какая форма, а шток перфорированный или нет. Все, приехали, работаем на своё любопытство. Про степень открытия. Регулирующие клапаны выбирают по перепаду на полностью открытом и типу характеристики.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 14:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 614 
        		Регистрация: 28.6.2006 
        		
        		Пользователь №: 3267 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(v-david @ 18.10.2012, 17:42)   ....... Я к чему, не надо умничать, если сказано, что этот клапан работает в таком то диапазоне и имеет такой то Kvs, то наверное это что-то значит и этого достаточно. А то так можно никогда ничего не спроектировать..... Про степень открытия. Регулирующие клапаны выбирают по перепаду на полностью открытом и типу характеристики. Ну да блин, давайте не будем умничать и поможем топикстартеру принять решение. Вы извините, но из вашего поста кроме "отеческого" напутствия ничего не понятно. Спишем на мое невежество. Первый вопрос: Для примера берем клапан vfg2(для одинаковых данных по kv) Расход 12,5 м3/ч Потери на клапане - 4 метра. Какой Ду клапана примете? Kv 19,76 Ближайший Dy40 с Kvs 20, скорость жидкости 2,76, потеря на полностью открытом 3,91 м, степень открытия 98,8% Как вам, сойдет такой или есть смысл глянуть на Dy50? Второй вопрос: А если разрешим, потерять на клапане 7 метров, какой подберете? з.ы. Вот это на мой взгляд конструктивный разговор с примерами и без подколок. Кстати, видели, как работает неправильно подобранный клапан без запаса или с завышенным запасом в ЦТП? з.ы.ы. 2*Sasha* 3,9м
				 Сообщение отредактировал borm - 19.10.2012, 14:17
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 14:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 449 
        		Регистрация: 20.8.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 160445 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(borm @ 19.10.2012, 14:02)   Расход 12,5 м3/ч Потери на клапане - 4 метра. Какой Ду клапана примете? Цитата(borm @ 19.10.2012, 14:02)   Ближайший Dy40 с Kvs 20, скорость жидкости 2,76, потеря на полностью открытом 39,1 м, степень открытия 98,8% Что то не понятно откуда 39 метров потерь?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 14:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 205 
        		Регистрация: 6.10.2010 
        		Из: Ставропольский край 
        		Пользователь №: 75202 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Пюлювайте на все. Я подбираю клапан по его авторитету, как советует Danfoss. Пока претензий не было. 
				
				
				
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 15:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				borm, давайте я попробую еще раз?  1. Лишено всякого смысла подбирать клапан, не зная сопротивления нагрузки, поэтому Ваш пример совершенно не информативен. Я думаю это понятно и очевидно. Если нет, поясняю. Если на Вашем клапане из примера падет 40 кПа, а регулировать он пытается проток через калорифер с сопротивлением 1 кПа, то малейшее его шевеление вызовет бурную неадекватную ответную реакцию. И тут уже без разницы, какая будет через него скорость потока. Аналогично будет (со знаком минус) если сопротивление нагрузки в разы больше. Т.е. в большинстве случаев крайне важно именно соотношение сопротивлений клапана и нагрузки, а скорость это следствие. 2. Далее. На приложенной диаграмме Вы видите, как изменяется давление на клапане в зависимости от расхода. А поскольку в п.1 Вы, зная сопротивление нагрузки, уже определились с сопротивлением клапана, Вам остается только выбрать нужный по требуемому расходу. Где скорость? Зачем морочить людям голову? 3. Скорость в каком месте клапана Вы считаете определяющей: под седлом (в шаре), или через входные сечения? Давайте конкретизируем Вашу методику выбора по скорости.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 ______.PNG ( 178,28 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 119 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 15:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4373 
        		Регистрация: 4.12.2006 
        		Из: Klaipeda 
        		Пользователь №: 5034 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Никогда не рассчитывал скорость в клапане. Расход, имеющийся перепад и потери давления на нем. Вот что нужно для подбора. Цитата(Попова @ 18.10.2012, 3:46)   Подскажите, пожалуйста ответ на мой вопрос: максимальный расход на ГВС составляет 87,67 м3/ч, Скажите, а ситуация когда будет,скажем, треть максимальной потребности ГВС возможна? Как в таком случаи поведет себя ваш Ду100 или Ду125?    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 16:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 838 
        		Регистрация: 24.4.2006 
        		Из: г.Новосибирск 
        		Пользователь №: 2710 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Попова @ 18.10.2012, 6:46)   Подскажите, пожалуйста ответ на мой вопрос: максимальный расход на ГВС составляет 87,67 м3/ч, скорость в клапане Ду 100 составляет 3,1 м/с - это приемлемо. По Пыркову В.В. "Современные тепловые пункты" рекомендуют брать скорость в клапане до 3 м/с. Дело в том, что если взять клапан Ду 125, скорость в нем - 2,2 м/с, но он в два раза дороже, что сильно бьет по карману заказчика. Клапан – это элемент регулируемого участка, вот про это участок Вы ничего не написали, т.е: - располагаемый перепад перед регулируемым участком; - какая нагрузка, какие перепады(расчетные, предпологаемые)... Цитата по Kvs проходят оба клапана и Ду 100 и Ду125. стоит регулятор перепада. перепад большой. уставкой я могу подобрать авторитет хороший. С этим все впорядке. проходит по Kvs и Ду 125 и 100. Просто уставку на регуляторе перепада побольше сделаю и все. только в Ду 100 скорость 3,1 вот собственно в чем дело. Ага, ещё и РПД стоит, ещё один элемент, но слов много, а цифр технических, характеризующих гидравлический контур нет... можно ещё много страниц форума исписать... Вам нужен просто разговор? Вопросы: как посчитали Kvs, какие перепады, расходы, напоры... ЗЫ: в советских нормдоках смысл расчетов был такой-же, только обозначение немного другое. У Соколова Е.Я. в книге "Тепловые сети"... на "пальцах" показано влияние "авторитета" клапана на примере простого гидравлическом контура....
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 17:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 614 
        		Регистрация: 28.6.2006 
        		
        		Пользователь №: 3267 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(v-david @ 19.10.2012, 16:30)   Давайте конкретизируем Вашу методику выбора по скорости. Да не моя это методика и она вовсе не выбор по скорости, я этого не говорил. Я уточнил, что исключать ее из подбора не стоит.   И понятно, что клапан рассчитывается исходя из сопротивлений на участке и т.д. Я привел пример, и задал вопрос, особенно мне интересен ответ на второй.  Я уточняю, что скорость  прохождения один из факторов при выборе клапана, еще раз уточняю один из....  Причем не самый главный, так как например шум возникающий в клапане не всегда критичен(зависит от места установки).  Однако если вы установите свистящий клапан в ИТП жилого дома, то тут наверно будут проблемы. Заказчики очень не любят когда ИТП под комнатами, так как такая квартира идет дешевле, в связи стем, что....  Там много букаф я все не помню. Люди отсуживают часть стоимости за квартиры. Возможно у вас не так. з.ы. Оторванный золотник у клапана в ЦТП, однажды, не дал справить новый год бригаде кипарей.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.10.2012, 20:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Клапаны надо проверять на кавитацию, тогда свистеть не будут.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 7:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Ага, ещё и РПД стоит, ещё один элемент, но слов много, а цифр технических, характеризующих гидравлический контур нет... можно ещё много страниц форума исписать... Вам нужен просто разговор? Попробую понятнее объяснить: Надо поставить теплообменник на ГВС. Располагаемый перепад 70м. Т.е  17,5 в подаче и 10,0 в обратке. кгс/см. (это по факту) Расход макс. при графике 70-30 составляет 85,742 т/ч. Потери в теплообменнике при макс. расходе 4,74 метра. Перед теплообменником на подаче ставлю регулятор перепада VFG2 + AFP. На выходе из теплообменника ставлю естественно рег. клапан тоже VFG2 + AMV 633. Кавитация в Ду 125 наступает при перепаде на нем (регуляторе перепада) 46м. То есть мне надо загасить до наступления кавитации 24 метра (это в Ду125) . Регулирующий клапан ставлю допустим Ду 100 с Kvs=125. Потери в полностью открытом при макс. расходе составляют 4,9м. Скорость в нем  3,1 м/с.  Уставку на регуляторе перепада делаю 12м. Следовательно 12-4,74=7,26 это мне надо погасить в рег. клапане. Поэтому авторитет его составляет: 4,9/7,26=0,67. Авторитет хороший.  Еще одно 24м-12м =12м мне надо еще загасить. поэтому ставлю шайбу перед регулятором перепада, чтобы погасить эти 12 м. (12 не 12 пока не знаю, надо учесть потери в открытом регуляторе перепада Ду 100 или Ду125).  вот так!  Короче я хочу поставить VFG2 все Ду 100. и скорости в них 3,1 м/с вот что меня смущает. Хотя с другой стороны это же макс. расход и будет он один -два раза в день, а может и не будет, а в остальное время, естественно скорость будет меньше, меньше и расход.  Уф! Понятно вкратце объяснила или нет не знаю.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 7:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Конечно я все смотрю и авторитет и скорости и зону пропорциональности и кавитацию. Все в комплексе, так сказать!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 10:55
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4344 
        		Регистрация: 10.3.2010 
        		Из: Зеленоград 
        		Пользователь №: 48108 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Производители указывают рекомендуемую рабочую область на характеристиках клапана , пост 13, номограмма клапанов Sauter, пунктир справа.  Данфос этого не делает. Он дает табличку (см. прицеп). Найдите свою рабочую точку на ней (Ваш Z = 0.4-0.35) и снимите Ваш вопрос по скоростям. Теперь мелочи.  1. Мне интересно откуда эти цифры: Цитата(Попова @ 20.10.2012, 8:14)   ...Кавитация в Ду 125 наступает при перепаде на нем (регуляторе перепада) 46м.... Меня смущает столь однозначное определение границы начала кавитации. А параметры среды? а давление перед клапаном? Мотивируйте, мне правда интересно. 2. Я уже писал и не раз, что г-н Пырков вынес мозг половине инженеров кучей своих авторитетов: внешний, базовый, полный, еще там какой-то... Но это было бы не страшно, если бы они "дошли до пользователя". А они в лучшем случае не дошли, а в худшем дошли с искажениями. И если кто-то применяет термин "авторитет",  то почему-то не считает нужным уточнить  какой имеется ввиду. Это удобно - всегда можно сказать, что имел ввиду не тот авторитет. Вот и здесь: Цитата(Попова @ 20.10.2012, 8:14)   ...Потери в теплообменнике при макс. расходе 4,74 метра...Уставку на регуляторе перепада делаю 12м. Следовательно 12-4,74=7,26 это мне надо погасить в рег. клапане. Поэтому авторитет его составляет: 4,9/7,26=0,67. Авторитет хороший. Так вот эти вот 0,67 не подходят ни под одно определение авторитетов по Пыркову. У Вас "внешний по Пыркову"  это 7,26/12=0,605. Вы разберитесь. Хотя может быть я и не так понял, лучше бы если бы схемку прикрепили, а то там столько всего, и перепадники, и двухходовые, и шайбы - не мудрено ошибиться. Все остальные "авторитеты" мне для практической работы не интересны. Кстати, а есть кому они интересны? ИМХО.
				 Сообщение отредактировал v-david - 20.10.2012, 10:59
				
				
	Прикрепленные файлы
	
		 
 ______.PNG ( 174,17 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 93 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 11:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Попова @ 20.10.2012, 8:14)   На выходе из теплообменника ставлю естественно рег. клапан тоже VFG2 + AMV 633 Почему на выходе? Чтобы давление в теплообменнике было повыше ?   Думаю, что можно поставить два клапана Kvs65 и шайбу на 29 метров.  Цитата(v-david @ 20.10.2012, 11:55)   г-н Пырков вынес мозг половине инженеров кучей своих авторитетов: внешний, базовый, полный, еще там какой-то... Но это было бы не страшно, если бы они "дошли до пользователя" Да, "поколению пепси" тяжко приходится...   
				Сообщение отредактировал tiptop - 20.10.2012, 11:56
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 11:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А Вы не ошиблись в исходных данных? 17,5 бар на подаче -при допустимом давлении для сборных ТО - 16 бар. А это значит, что при остановке протока, или при выходе из строя РПД на ТО будет недопустимое давление и порвёт прокладки. И никакая шайба не спасёт. Если в самом деле такие параметры входа, надо предусмотреть аварийный предохранительный клапан. 70/30 - это, видимо, летний режим. Зимой температура будет выше и дебит уменьшится. Поэтому надо думать о параллельных регулировочных клапанах: один работает зимой, летом оба вместе. Возможно, что летом и зимой будут разные давления на входе. Вобщем, если хотите квалифицированный ответ, выложите полные техусловия и вашу схему. Предполагаю, что Ваши соображения (хотя и логичны) основаны на ошибке в трактовке ТУ. На картинке приблизительно по Вашим данным, но проверьте исходные - очень сомнительные....
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 11:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата это 7,26/12=0,605. Почему вы делите на 12? После регулятора перепада стоит теплообменник. Так вот из 12 метров в теплообменнике потерялось 4,74м следовательно в регулир. клапане нужно погасить оставшиеся 7,26. В полностью открытом регулир. клапане теряется 4,9 м. Поэтому 4,9/7,26 в теплообменник будет заходить не 17 бар. а давление после регулятора перепада Действительно 70/30 это летний режим. Зимой 150/70
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 12:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ночь, расхода ГВ нет, клапан закрыт, РПД не герметичный - 5% пропуск, давление начнёт увеличиваться. И если пропуск рег.клапана меньше чем РПД, то давление на ТО неминуемо сравняется с давлением подачи. Вот такая история.... Если в самом деле так, придётся вместо разборного ТО ставить несколько паянных с Рдоп 39 бар и арматуру не на 16 бар, а на 25
				
  Сообщение отредактировал jota - 20.10.2012, 12:05
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 12:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Кавитацию я считаю по формуле. она точнее, чем по диаграмме. Z(P1-Pнас.), бар. Рнас беру при 150 С
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 12:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Попова @ 20.10.2012, 8:14)   17,5 в подаче и 10,0 в обратке. Это и зимой, и летом ? Цитата(jota @ 20.10.2012, 13:02)   Ночь, расхода ГВ нет, клапан закрыт, РПД не герметичный Не-е, не так. "Ночь. Все спят. Только одинокий сантехник обходит свои ИТП и перекрывает обратку у водоподогревателей гвс..." Далее - по Вашему тексту.   
				Сообщение отредактировал tiptop - 20.10.2012, 12:11
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 12:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 20.10.2012, 12:06)   "Ночь. Все спят. Только одинокий сантехник обходит свои ИТП и перекрывает обратку у водоподогревателей гвс..." только неугомонный пенсинер, или так любитель спускается в подвал искать истину, чтоб потом написать в АВОК.....   
				Сообщение отредактировал jota - 20.10.2012, 12:18
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 12:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				ошиблась      17,0 в подаче 10,0 в обратке. Простите. По факту на объекте было 16,5 и 10,0  В остальном все верно. График зимой 150-70 Летом в подаче 75 С Схемку надо бы нарисовать и отправить. Она, к сожалению, пока у меня на бумаге в "ручном" варианте. Летом давления надо, кстати, уточнить.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 13:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		сам себе Sapiens 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 11390 
        		Регистрация: 21.5.2005 
        		Из: г. Владимир 
        		Пользователь №: 797 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tiptop @ 20.10.2012, 12:42)   Думаю, что можно поставить два клапана Kvs65 и шайбу на 29 метров. Неправильно, виноват.     Шайба не спасёт РПД от завышенного перепада давления на нём при расходах, меньших расчётного. Интересно, какой же располагаемый напор летом?
				 Сообщение отредактировал tiptop - 20.10.2012, 13:36
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.10.2012, 13:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 26 
        		Регистрация: 6.3.2008 
        		Из: Красноярск 
        		Пользователь №: 16296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Вы предлагаете взять клапан Ду65     Но в нем скорость при макс. расходе будет 7,5 м/с!! не годится Код Скажите, а ситуация когда будет,скажем, треть максимальной потребности ГВС возможна? Как в таком случаи поведет себя ваш Ду100 или Ду125? Клапан Ду 100 работает от 1,5 м3/ч.
				 Сообщение отредактировал Попова - 20.10.2012, 13:42
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |