> прикрутить переменные ч/п Atv312 через преобразователь Carel Usb/rs485 к Scada Trace Mode, Коммуникация по MODBUS RTU
polyakov.mo
сообщение 19.10.2012, 15:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Добрый день, коллеги!

Ситуация такая есть ч/п шнайдер электрик ATV312 в руководстве по коммуникации сего творения есть MODBUS RTU/RS485 (разъем RJ 45) есть среди 8 проводов: D1,DO,COM. Распиновка у преобразователя USB/RS485 карела (6 пин разъем) среди них TX+, TX-, COM. По документации к шнайдеру есть соответствия, но нет в табличке TX+ и TX-. Но есть RD/TD+, RD/TD-

Проблема: боюсь спалить преобразователь USB/RS485.

Подскажите, люди добрые, как быть

Изначальная проблема:
в scada TRACE MODE не могу прицепить переменные из контроллера Carel PCO3 по Modbus RTU через порт plan, используя преобразоватеь USB/RS485 (хоть карел рекомендует использовать плату расширения, но сами признали, что данный порт можно настроить на MODBUS RTU, программу Я рисовал собственноручно, может что то есть неправильное в ней).

У частотника изначально должно быть правильно. Исключу хотя бы криворукость при вводе данных в скаду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 20.10.2012, 9:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



D1 это (+) D0 это (-)
http://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 22.10.2012, 13:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Так и предполагал, тоже в схемах смотрел, но прямого указания не видел. Схемы были для примера.

А кто-либо записывал/считывал переменные с данного ч/п с помощью самодельного кабеля?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 22.10.2012, 20:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Спалить можно всё что угодно. Если боитесь - покупайте родной :-) , гарантии по интернету никто не даст. Можете ещё на неофициальном сайте ШЕ спросить http://forum.se-automation.in.ua
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 23.10.2012, 10:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



техподдержка ШЭ подтвердили про + и -
Все как Вы и сказали

Родной конечно хорошо, но денег не дадут, ибо перепродать какому либо заказчику будет проблематично, а своих жалко ))) потому и использую то, что под рукой - наследие от сделанных объектов, которое не подошло вследствие изменений в технологической части (вентилятор поставили с э/д в 2 раза выше по мощности, чем планировался) и частичного выхода из строя по причине криворукости (у контроллера PCO3 сгорел аналоговый выход). Фирма раскошелилась на преобразователь и экранчик для контроллера Carel - большое спасибо работодателю

На основной вопрос ответ получил

Спасибо, san

Тему можно закрывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 24.10.2012, 13:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Раз уж тему не закрыли...

Конец света отменяется. Все в порядке

Распиновку сказали правильную, у Карела порт plan наверное может работать в режиме модбас, но не одновременно с выносным дисплеем, ибо в таком случае дисплей в сети plan, а порт не может одновременно работать с протоколами модбас и plan.

Дополнительно выяснил:
1. что заливать в контроллер программу в карел можно и используя самодельный кабель через тот самый plan на разъеме J11.
2. в SCADA можно встроиться и через порт fieldbus.

Зарывайте тему, конец света отменяется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных