> Разрыв струи
Len40
сообщение 24.10.2012, 8:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.10.2012, 9:20
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А зачем вам разврыв струи здесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 24.10.2012, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



требование водоканала, для предотвращения загрязнения воды хоз-питьевого качества
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 9:23
Сообщение #4


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



А основание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 24.10.2012, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



СНиП 2.04.01-85*,п.4.2,СНиП 2.04.02-84*.п.8.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 9:57
Сообщение #6


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 9:26) *
СНиП 2.04.01-85*,п.4.2,СНиП 2.04.02-84*.п.8.8


Цитата
4.2. Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигие¬нических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства.
Соединение сетей хозяйственно-питьевого водо¬провода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.


Цитата
8.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.

П р и м е ч а н и е. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.


В пункте 4.2- пусто. В 8.8- для воды непитьевой. У Вас в пожарном водопроводе вода питьевая( она ведь из системы хоз-быта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 24.10.2012, 10:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Дело в том ,что вода застаивается будет и "тухнуть" , а соответсвенно если попадет эта вода в хоз-питьевой водопровод , то будет очень плохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 10:01
Сообщение #8


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



буферную зону сделайте. В любом случае разрыв струи-так себе решение
А что Вы проектируете?


Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 24.10.2012, 10:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Растолкуйте пожалуйста понятие буферной зоны, не очень понимаю, не сталкивалась никогда .... проектирую гараж подземный ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 10:54
Сообщение #10


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Для подземного гаража с какого боку СНиП наружки?
Подключают унитаз от пожарного стояка для обеспечения движения воды.
Побольше подробностей и схему- стандартный набор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 24.10.2012, 11:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Вот такое решение имеет место быть: сделать на вводе перемычку между двумя вводами для обеспечения циркуляции и от одногоиз вводов запитать санприборы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 11:59
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 8:38) *
Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?

1. Никак, без насосной.
2. Разделите водопроводы обратным клапаном на проход воды только от В1 к В2 раз уж водоканал так беспокоится.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 15:04
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 8:38) *
Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?

Усложняйте себе жизнь smile.gif. Делайте объединенную систему, закольцуйте пожарные стояки с водоразборными, как это описано в п.6.11 СНиП 2.04.01 и проблема исчезнет.

Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 11:59) *
2. Разделите водопроводы обратным клапаном на проход воды только от В1 к В2 раз уж водоканал так беспокоится.. smile.gif

И это будет считаться "разрывом струи"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 15:07
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:04) *
Усложняйте себе жизнь smile.gif. Делайте объединенную систему, закольцуйте пожарные стояки с водоразборными, как это описано в п.6.11 СНиП 2.04.01 и проблема исчезнет.


И это будет считаться "разрывом струи"?

Это будет считаться мероприятием препятствующим попаданию воды из В2 в В1. Где в СНиПе на внутрянку Вы нашли разрыв струи для этого случая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 24.10.2012, 15:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



В снипе на автостоянки 21-02-99 сказано что система хоз-питьевого и противопожарного водопровода длжны быть непременно независимыми

ДА и закольцевать у меня не получится, потому как в этом гараже парочка саузлов на 2м этаже ,а этажа всего 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 15:14
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 15:07) *
Где в СНиПе на внутрянку Вы нашли разрыв струи для этого случая?

Вы бы внимательно почитали первое сообщение.
Автор темы врезается двумя линиями В2 в уличную сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 15:17
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:14) *
Вы бы внимательно почитали первое сообщение.
Автор темы врезается двумя линиями В2 в уличную сеть.

Тогда это вообще бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 16:07
Сообщение #18


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 15:13) *
В снипе на автостоянки 21-02-99 сказано что система хоз-питьевого и противопожарного водопровода длжны быть непременно независимыми

Пункт 6.6 СНиП 21-02-99 не запрещает вам делать объединенный ввод (вводы) в здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 25.10.2012, 7:41
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



Обратные клапаны Dan****
для защиты сетей от повторного загрязнения
Общее описание При эксплуатации сетей питьевого
водоснабжения возможно возникновение
противотока от абонентов в наружную сеть
водоснабжения.
Противоток может быть вызван несколькими
причинами:
- падением давление в сети водоснабжения;
- превышением давления абонентской сети
над давлением в сети водоснабжения.
Обратные клапаны типа BA2760, ВА2760CD
и ВА4760 применяются в качестве устройств,
через которые производится подключение
потребителей воды к сетям питьевого
водоснабжения.
Они предохраняют внешнюю сеть
водоснабжения от поступления обратного
Также возможно сифонирование химических
продуктов или загрязненных вод
из резервуаров.
Для исключения вероятности повторного
загрязнения сетей водоснабжения абонентами
компания «Дан****» выпускает специальные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария45
сообщение 2.10.2020, 9:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453



Здравствуйте. Такая ситуация: есть 6 производственных моек, которые подключаются в бытовую канализацию через разрыв струи. Разрыв у них общий. Непонятно, куда устанавливается воронка в этом случае, на трубу? И какая нужна воронка для этого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.10.2020, 10:23
Сообщение #21


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Мария45 @ 2.10.2020, 9:51) *
Здравствуйте. Такая ситуация: есть 6 производственных моек, которые подключаются в бытовую канализацию через разрыв струи. Разрыв у них общий. Непонятно, куда устанавливается воронка в этом случае, на трубу? И какая нужна воронка для этого?


http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1521466

Сообщение отредактировал ViC - 2.10.2020, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.10.2020, 10:37
Сообщение #22


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Для 6 моек неприкольно как-то общая воронка-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных