Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 9:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
А зачем вам разврыв струи здесь?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
требование водоканала, для предотвращения загрязнения воды хоз-питьевого качества
|
|
|
|
|
24.10.2012, 9:23
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
А основание?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
СНиП 2.04.01-85*,п.4.2,СНиП 2.04.02-84*.п.8.8
|
|
|
|
|
24.10.2012, 9:57
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 9:26)  СНиП 2.04.01-85*,п.4.2,СНиП 2.04.02-84*.п.8.8 Цитата 4.2. Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигие¬нических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства. Соединение сетей хозяйственно-питьевого водо¬провода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается. Цитата 8.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
П р и м е ч а н и е. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды. В пункте 4.2- пусто. В 8.8- для воды непитьевой. У Вас в пожарном водопроводе вода питьевая( она ведь из системы хоз-быта
|
|
|
|
|
24.10.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
Дело в том ,что вода застаивается будет и "тухнуть" , а соответсвенно если попадет эта вода в хоз-питьевой водопровод , то будет очень плохо
|
|
|
|
|
24.10.2012, 10:01
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
буферную зону сделайте. В любом случае разрыв струи-так себе решение А что Вы проектируете?
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 10:03
|
|
|
|
|
24.10.2012, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
Растолкуйте пожалуйста понятие буферной зоны, не очень понимаю, не сталкивалась никогда .... проектирую гараж подземный ...
|
|
|
|
|
24.10.2012, 10:54
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Для подземного гаража с какого боку СНиП наружки? Подключают унитаз от пожарного стояка для обеспечения движения воды. Побольше подробностей и схему- стандартный набор.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
Вот такое решение имеет место быть: сделать на вводе перемычку между двумя вводами для обеспечения циркуляции и от одногоиз вводов запитать санприборы ?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 11:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 8:38)  Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ? 1. Никак, без насосной. 2. Разделите водопроводы обратным клапаном на проход воды только от В1 к В2 раз уж водоканал так беспокоится..
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:04
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 8:38)  Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ? Усложняйте себе жизнь  . Делайте объединенную систему, закольцуйте пожарные стояки с водоразборными, как это описано в п.6.11 СНиП 2.04.01 и проблема исчезнет. Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 11:59)  2. Разделите водопроводы обратным клапаном на проход воды только от В1 к В2 раз уж водоканал так беспокоится..  И это будет считаться "разрывом струи"?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:07
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:04)  Усложняйте себе жизнь  . Делайте объединенную систему, закольцуйте пожарные стояки с водоразборными, как это описано в п.6.11 СНиП 2.04.01 и проблема исчезнет. И это будет считаться "разрывом струи"? Это будет считаться мероприятием препятствующим попаданию воды из В2 в В1. Где в СНиПе на внутрянку Вы нашли разрыв струи для этого случая?
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458

|
В снипе на автостоянки 21-02-99 сказано что система хоз-питьевого и противопожарного водопровода длжны быть непременно независимыми
ДА и закольцевать у меня не получится, потому как в этом гараже парочка саузлов на 2м этаже ,а этажа всего 3
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:14
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 15:07)  Где в СНиПе на внутрянку Вы нашли разрыв струи для этого случая? Вы бы внимательно почитали первое сообщение. Автор темы врезается двумя линиями В2 в уличную сеть.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 15:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:14)  Вы бы внимательно почитали первое сообщение. Автор темы врезается двумя линиями В2 в уличную сеть. Тогда это вообще бред.
|
|
|
|
|
24.10.2012, 16:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 15:13)  В снипе на автостоянки 21-02-99 сказано что система хоз-питьевого и противопожарного водопровода длжны быть непременно независимыми Пункт 6.6 СНиП 21-02-99 не запрещает вам делать объединенный ввод (вводы) в здание.
|
|
|
|
|
25.10.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
Обратные клапаны Dan**** для защиты сетей от повторного загрязнения Общее описание При эксплуатации сетей питьевого водоснабжения возможно возникновение противотока от абонентов в наружную сеть водоснабжения. Противоток может быть вызван несколькими причинами: - падением давление в сети водоснабжения; - превышением давления абонентской сети над давлением в сети водоснабжения. Обратные клапаны типа BA2760, ВА2760CD и ВА4760 применяются в качестве устройств, через которые производится подключение потребителей воды к сетям питьевого водоснабжения. Они предохраняют внешнюю сеть водоснабжения от поступления обратного Также возможно сифонирование химических продуктов или загрязненных вод из резервуаров. Для исключения вероятности повторного загрязнения сетей водоснабжения абонентами компания «Дан****» выпускает специальные
|
|
|
|
|
2.10.2020, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380453

|
Здравствуйте. Такая ситуация: есть 6 производственных моек, которые подключаются в бытовую канализацию через разрыв струи. Разрыв у них общий. Непонятно, куда устанавливается воронка в этом случае, на трубу? И какая нужна воронка для этого?
|
|
|
|
|
2.10.2020, 10:23
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Мария45 @ 2.10.2020, 9:51)  Здравствуйте. Такая ситуация: есть 6 производственных моек, которые подключаются в бытовую канализацию через разрыв струи. Разрыв у них общий. Непонятно, куда устанавливается воронка в этом случае, на трубу? И какая нужна воронка для этого? http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1521466
Сообщение отредактировал ViC - 2.10.2020, 10:29
|
|
|
|
|
2.10.2020, 10:37
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Для 6 моек неприкольно как-то общая воронка-то
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|