ГРПШ, Помогите подобрать ГРП |
|
|
|
26.10.2012, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251

|
Для газосмесительной станции на метзаводе необходим природный газ давление 7 Кпа Необходимо установка ГРПШ входное давление 1.2 МПа выходное 7 Кпа наличие двух линий регулировани(1 раб, 1 рез) Расход 8400м3 в час Также эксплуатация хочет, чтоб ящик был с обогревом! хотя зачем незнаю рачетная зимняя темп -25С макс. по поводу влажности природного газа еще незнаю на сколько он влажный или сухой вовсе. Также чтоб было предусмотрена КИПовская часть с выводами на диспетчерский пульт Газового цеха. Помогите так же подобрать диаметры труб! на подводе к ГРПШ я расчитал Ду 200 на выходе Ду400 пропустят такие диаметры такоке количество учитывая скорости газов по ПБ?? Спасибо зарание!
|
|
|
|
|
26.10.2012, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360

|
ГРПШ-15-2Н-У1, с основной и резервной линией редуцирования, регуляторы РДГ-80Н, входнй и выходной патрубок будет Ду80 (можно запросить любые) потом перейти на нужный Ду
Ду 400 пропустит , скорость будет при расходе 8400м3/ч, 15,36 м/с, наверняка расход газа будет не всегда максимальным. На входе достаточно Ду 100, При Р=1,2МПа она пропустит 9184,5 м3/ч
Сообщение отредактировал klikklja - 26.10.2012, 15:49
|
|
|
|
|
26.10.2012, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251

|
Цитата(klikklja @ 26.10.2012, 15:39)  ГРПШ-15-2Н-У1, с основной и резервной линией редуцирования, регуляторы РДГ-80Н, входнй и выходной патрубок будет Ду80 (можно запросить любые) потом перейти на нужный Ду
Ду 400 пропустит , скорость будет при расходе 8400м3/ч, 15,36 м/с, наверняка расход газа будет не всегда максимальным. На входе достаточно Ду 100, При Р=1,2МПа она пропустит 9184,5 м3/ч Ухты спасибо большое так быстро ответили! А скорость это не большая? на низком давлении, там не 10 должно быть?
Сообщение отредактировал Alekseyy - 26.10.2012, 16:39
|
|
|
|
|
26.10.2012, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.11.2008
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891

|
Цитата(Alekseyy @ 26.10.2012, 19:22)  Ухты спасибо большое так быстро ответили! А скорость это не большая? на низком давлении, там не 10 должно быть? У Вас в исходных выходное 7 кПа, это среднее давление, поэтому 15 м/с
|
|
|
|
|
26.10.2012, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251

|
Цитата(Dima75 @ 26.10.2012, 16:42)  У Вас в исходных выходное 7 кПа, это среднее давление, поэтому 15 м/с 7КПа----0,07атм-----0,007МПа низкое или я чет натупил Скажите формула для расчета потерь давлени такая пойдет? H= 0.04* L/D*(W в квадрате)/2g*плотность газа
Сообщение отредактировал Alekseyy - 26.10.2012, 16:47
|
|
|
|
|
26.10.2012, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Цитата(Alekseyy @ 26.10.2012, 17:44)  7КПа----0,07атм-----0,007МПа низкое или я чет натупил Низкое пока до 5 кПа.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251

|
Цитата(tanya24 @ 26.10.2012, 19:20)  Низкое пока до 5 кПа. ПБГЧМ-86 1 низкое до 0.1 МПА 2. среднее 0.1-0.3МПа Или есть другая литература?
|
|
|
|
|
29.10.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 27.7.2010
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233

|
В Правилах охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии действительно в зависимости от расчетного давления газа газопроводы распределяются на - низкого давления - с давлением до 0,1 МПа, -среднего - от 0,1 до 0,3 МПа - высокого свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа. А в ДБН ( у нас на Украине) - среднее от 0,3 до 0,005 МПа - низкое до 0,005 МПа. Вот и думайте сами, как этот газопровод называть, чтобы все Вас поняли.
|
|
|
|
|
31.10.2012, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 30.5.2012
Пользователь №: 152251

|
Цитата(natti2013 @ 29.10.2012, 15:08)  В Правилах охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии действительно в зависимости от расчетного давления газа газопроводы распределяются на - низкого давления - с давлением до 0,1 МПа, -среднего - от 0,1 до 0,3 МПа - высокого свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа. А в ДБН ( у нас на Украине) - среднее от 0,3 до 0,005 МПа - низкое до 0,005 МПа. Вот и думайте сами, как этот газопровод называть, чтобы все Вас поняли. Та привыкли к старым нормам)))
|
|
|
|
|
  |