Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Проектируем з-х этажную казарму, на каждом этаже 2 сушильных помещения (сушилки). чем начинены сушилки и от какой системы запитаны разобраться не можем. Помогите, пожалуйста!
По фотографиям существующих казарм догадываемся, что в сушилках проходят трубы диаметром больше 100, в виде змеевика, а от какой системы запитаны - ГВС или отопление - это вопрос.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Сергеевна
сообщение 29.10.2012, 18:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2012
Пользователь №: 163156



по ВСН 35-94 п. 2.3.9. При наличии централизованного горячего водоснабжения нагревательные приборы, устанавливаемые в сушилке, следует присоединять к системе горячего водоснабжения. В остальных случаях - к системе отопления казарм и солдатских общежитий на отдельной ветке от узла управления.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____35_94._____________________.pdf ( 1,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62578
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 29.10.2012, 18:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



У нас от отопления были подключены, летом не грели. Чисто житейски, если климат хороший (у меня был Харьков), то и от отопления подойдет, за ночь в любом случае форма высыхала, а если -Питер, например, или подобный влажно-холодный, то, пожалуй, надо от ГВС.
Только, вот речь-то о том, что ГВС есть ДАЛЕКО не всех казармах...., так, что вы у зака этот вопрос -уточните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анна Сергеевна
сообщение 29.10.2012, 19:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2012
Пользователь №: 163156



вот-вот, ГВС не было в казармах данного военгородка, солдаты в банях мылись, поэтому у вас от отопления.
а мы сейчас реконструируем и гвс проектируем централизованное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexenderk
сообщение 29.10.2012, 20:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241



У нас в казармах горячей воды даже по проекту не было. Летом в бане иногда мылись ТОЛЬКО холодной водой. Ну а в сушилках такая ВОНЬ стоит, что без хорошей вентиляции там никак. Так что рисуйте чтобы было тепло и свежо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.10.2012, 7:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



У нас ваще пар (!) по регистрам был. А кумар стоял, аж в глазах резало!

Сообщение отредактировал Галиев - 30.10.2012, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 30.10.2012, 7:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



От ГВС отдельной веткой с рециркуляцией и электрокотел, как резервный источник. В комнате - локальное ПВУ с рекуперацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 30.10.2012, 21:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(испытатель @ 30.10.2012, 8:23) *
От ГВС отдельной веткой с рециркуляцией и электрокотел, как резервный источник. В комнате - локальное ПВУ с рекуперацией.


Увы, это возможно только в какой-то другой армии ......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
руся83
сообщение 18.10.2013, 14:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.3.2013
Пользователь №: 185898



подскажите, а вообще в казармах и вонных здания делается механическая или естественная вентиляции? с организованным притоком или нет. У меня здание военное, в нем и спльни и учебные кабинеты и мед.санчасть и кухня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 19.10.2013, 9:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(руся83 @ 18.10.2013, 16:28) *
подскажите, а вообще в казармах и вонных здания делается механическая или естественная вентиляции? с организованным притоком или нет. У меня здание военное, в нем и спльни и учебные кабинеты и мед.санчасть и кухня.


В казармах в основном делается естественная вентиляция, (сам делаю леваки военные) там у них свои нормы на всё есть))) аж смешно иной раз чего они там хотят. Я с Ташкента и наши нормы могут конечно отличатся от Ваших.
если есть оружейка 1 кр вытяжка, в бушлатных или каптёрках 2 кр вытяжка, в сушилках ставят сушильные шкафы - от них вытяжка по заданию ТХ и подача воды, но ни как с ГВС - обычно параметры 95-70С, если шкафа нету - то отдельная ветка с узла регулирования системы отопления и ставят обычно регистры.
На кухнях ставят 2 приточки одну на душирующие отверстия, другую в общеобменную вентиляцию, и 3 работающую на помещения моечной.

Сообщение отредактировал k_kholopov - 19.10.2013, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.10.2013, 11:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ташкент - это не средняя полоса России. В Ташкенте вообще сушилки вряд ли являются первой необходимостью.
Тут, где холодно и сыро, да снег 7 месяцев в году, под сушилки выделяется отдельная комната, увешанная регистрами или чугунными батареями и всегда завалена одеждой и обувью. Там (в сушилке) без вентиляции такой "духман стоит", что глаза слезятся. Хотя, действительно, наша армия все терпит и эти "газвагены" просто периодически проветриваются через форточку. А от ГВС по той же причине, что отопление выключается в начале мая и включается в октябре, а сушить нужно круглый год. У нас вояки даже резервные электрокотлы под это дело заказывают.

Сообщение отредактировал испытатель - 19.10.2013, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 21.10.2013, 7:25
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(руся83 @ 18.10.2013, 15:28) *
подскажите, а вообще в казармах и вонных здания делается механическая или естественная вентиляции? с организованным притоком или нет. У меня здание военное, в нем и спльни и учебные кабинеты и мед.санчасть и кухня.

Почитайте эти нормы. У нас, к примеру, в РК нет своих казахстанских норм по проектированию общевойсковых зданий, поэтому все подобного рада здания мы делаем по этим нормам, если иное не прописано в задании на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 21:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных