> Виброопоры+анкеры, Крепление к полу на АЭС
baumanec
сообщение 7.11.2012, 9:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 14.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 107731



Уважаемые коллеги

Мы должны поставить на АЭС холодильную машину, которой Заказчик присвоил II категорию сейсмостойкости (Элементы АС II категории сейсмостойкости должны сохранять работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до ПЗ включительно).
Это значит, что помимо виброопор необходимо предусмотреть крепление к фундаменту анкерами.

Интересует, есть ли проверенные решения подобных комбинированных опор?

Элементы установки монтируются на сваренной из стальных прямоугольных труб раме.

Прикрепленный файл  ____.png ( 101,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 11.11.2012, 3:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Насколько я припоминаю, виброопоры чиллеров изначально предусматривают анкерное крепление...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2012, 7:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Гудеть" на такой раме машина будет чудесно. Заливать все одно бетоном нужно её. что б масса была посолидней- вам же не только при землятрясении машина нужна,но и без онного нужно что б работала и проблем не создавала. Плавающий пол и фундаментом по всему хладоцентру и очень внимательно смотреть подготовку стоит- малейшее протекание через ""мягкую вставку пирога плавающего пола" бетона- и стук с гудением обеспечен. А анкерами не поймать штатные места крепления виброопор(штатных виброопор).
Когда мудрость основана на собственном опыте, а опыт на собственной глупости, то сразу начинаешь понимать, что анкера придется делать после появления машины и штатные не прокатят, если машина в помещении стоит. Брали опоры у фирмы "вибросейсмозащита" и анкерили уже установленную машину, ибо нам испоганили плавающий пол и уже другого варианта не было(искать -с ума сойти, где там эта сосулька стучит в перекрытие и одна ли она. А гудела машина на все здание как солидный пылесос рядом с ухом.)Штатные опоры стояли на машине, только вот плавающий пол с фундаментом все через себя прекрасно передавали на все конструкции здания. Убрали машину на эти кубики(опоры так выглядят) и анкернули и трубы с насосами тоже на кубики такие поставили и шум исчез.Машины были мегаватные примерно.
При уличной установке , чиллер уже, то там такое не стоит городить и нормально хватает штатных и не морочить себе голову. Прихватите нижную пластину штатной опоры к закладной в фундаменте- вот и крепеж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных