tawki_usa
сообщение 7.11.2012, 9:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.11.2012
Пользователь №: 169371



Всем доброго времени суток.
я поставил центральный кондиционер KORF. всё подсоединил и всё заработало. но вот только как заработало.
на пульте управления установлен контроллер RLU220 от Siemens. смотрю там есть странные режимы, такие как Комфорт и Эконом как для нагрева так и для охлаждения. Кондиционер должен работать 24/7 поэтому думаю нужно использывать только режим Комфорт, но и о другом режиме не надо забывать, мало ли что...
не понятны некоторые нюансы, как понять от какого датчика темпиратуры (приточного воздуха или помещения) контролер работает? к примеру я поставил темпиратуру SETHEAT на 30 градусов, естественно ста открываться трёх-ходовой клапан горячего контура. НО потом когда я снизил эту темпиратуру да 25-ти, то клапан горячего водоснабжения закрылся и открых холодный контур. У нас в Ташкенте хоть ещё и нет снега, но уже прохладно. я не хочу чтобы зимой вообще работал контур холдной воды. мне нужно чтоб темпиратура зимой регулировалась только горячим водоснабжением.
на установке кондиционера не установлен датчик наружнего воздуха. но так как кондиционер имеет камеру смешения, то он может регулировать трёх-ходовой клапан по показаниям темпиратуры приточного воздуха.
помогите разобраться.
как вообще запрограмирована программа или на что я должен опираться. не пойму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 7.11.2012, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(tawki_usa @ 7.11.2012, 12:22) *
Всем доброго времени суток.
я поставил центральный кондиционер KORF. всё подсоединил и всё заработало. но вот только как заработало.
на пульте управления установлен контроллер RLU220 от Siemens. смотрю там есть странные режимы, такие как Комфорт и Эконом как для нагрева так и для охлаждения. Кондиционер должен работать 24/7 поэтому думаю нужно использывать только режим Комфорт, но и о другом режиме не надо забывать, мало ли что...
не понятны некоторые нюансы, как понять от какого датчика темпиратуры (приточного воздуха или помещения) контролер работает? к примеру я поставил темпиратуру SETHEAT на 30 градусов, естественно ста открываться трёх-ходовой клапан горячего контура. НО потом когда я снизил эту темпиратуру да 25-ти, то клапан горячего водоснабжения закрылся и открых холодный контур. У нас в Ташкенте хоть ещё и нет снега, но уже прохладно. я не хочу чтобы зимой вообще работал контур холдной воды. мне нужно чтоб темпиратура зимой регулировалась только горячим водоснабжением.
на установке кондиционера не установлен датчик наружнего воздуха. но так как кондиционер имеет камеру смешения, то он может регулировать трёх-ходовой клапан по показаниям темпиратуры приточного воздуха.
помогите разобраться.
как вообще запрограмирована программа или на что я должен опираться. не пойму


Добрый день. Про контроллеры RLU очень много написано на форуме, воспользуйтесь поиском.
А так, вот вам в помощь руководство по настройке RLU и базовая документация. Удачи!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Synco_guide_ru_2008_12.pdf ( 4,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
Прикрепленный файл  P3101_RLU2_ru.pdf ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных