> задвижка перед грпш и грпб
Nasttya
сообщение 7.11.2012, 17:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Любой стандартный грпш и грпб имеют отключающее устройство (задвижку) на входе и на выходе. Нужно ли в этих случаях ставить отключающее устройство на входе ДО грпш или грпб (согласно п. 5.1.7 сп 62.13330 перед ПРГ нужно ставить отключающее устройство)? Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 7.11.2012, 18:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(Nasttya @ 7.11.2012, 18:55) *
Любой стандартный грпш и грпб имеют отключающее устройство (задвижку) на входе и на выходе.

Вы имеете в виду в самом шкафу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 7.11.2012, 18:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



нет, я имею ввиду ДО шкафа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 7.11.2012, 18:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



ГРПШ и ГРПБ поставляются без наружных отключающих устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 7.11.2012, 18:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



извиняюсь, не обратила внимания на цитату...Да, внутри шкафа есть отключающее устройство. Нужно ли ещё До шкафа ставить отключающее устройство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 7.11.2012, 18:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Каким образом оперативно отключить подачу газа в ГРПШ при аварийных ситуациях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 7.11.2012, 18:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



имеете ввиду не открывая шкаф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CS602
сообщение 7.11.2012, 18:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 17.10.2012
Пользователь №: 167014



Цитата(tanya24 @ 7.11.2012, 19:22) *
Каким образом оперативно отключить подачу газа в ГРПШ при аварийных ситуациях?

Поэтому и нужно. Вы сами и ответили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 7.11.2012, 18:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



а зачем тогда запорная арматура внутри самих шкафов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 7.11.2012, 18:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



CS602, я не спрашивала, а отвечала.

Сообщение отредактировал tanya24 - 7.11.2012, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 7.11.2012, 18:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



перерасход получается, удорожание и т.п. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreu1
сообщение 7.11.2012, 20:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287



Нужно. п 5.7. газораспределительные системы. Если в МО - откл. устройство на 2 от пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 8.11.2012, 14:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



andreu1, не совсем Вас поняла...напишите пожалуйста без сокращений, что Вы имеете виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 8.11.2012, 18:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



В любом случае перед ШРП (ГРП) и после него должны быть отключающие устройства не зависимо от того, что есть внутри.
От ШРП до отключающих устройств минимальное расстояние не нормируется, от ГРП (ГРПБ) - не меньше 5м и не больше (? не помню, лень искать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных