Цитата(pikio @ 13.11.2012, 11:18)

Всем добрый день,
прошу помочь разобраться с расчетом тепловыделений от освещения люминесцентных ламп! Пользовался вот этим материалом:
http://www.teplomontag.net/arhiv/text.php?...&stranica=1Площадь составляет 585м2 высота 7,6м. Если считать по предоставленной формуле, то получается Q=400*585*0.068*1(лампы весят открыто в зале)=15912Вт
Но по расчетам электриков, требуемая мощность на освещение составляет около 8 кВт. Получается что приведенная методика расчета не правильна??
Спасибо за помощь!
Методика указанная на сайте стандартная найдёте во многих учебниках и методичках по расчёту микроклимата в помещении. Для того чтобы что то сказать приведите методику расчёта электриков.

)
А по имеющейся информации делаю следующий вывод что: Методика подразумевает что ваши светильники обеспечивают санитарный уровень освещённости помещения а именно E = 400 лк а этот показатель как раз и зависит от мощности и количества светильников. В методике так и написано - "Эти теплопоступления зависят от принятого уровня освещенности". Вот и получается - "около 8 кВт".

)
Так для хохмы - в принципе 8 кВт это около 15,9 кВт в пределах диапазона "около" который зависит от неизвестного фактического значения уровня освещённости и электриков.

)
Извиняюсь если когото обидел просто юмор люблю.

)